E-herd Anschluss bei 230V Suche nach: herd (7679) |
|
|
|
|
BID = 172693
AlexF Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
Hallo,
bin gerade umgezogen und musste nun feststellen, dass ich zwar einen 230V Starkstromanschluss in der Küche für den Herd habe, dieser aber leider nur Phase und Null hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich tun soll / kann. Wahrscheinlich brauche ich einen Elektriker, der ein neues Kabel legt?
Alex |
|
BID = 172699
blademaker Schriftsteller
    
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
|
Was ist ein 230V~ Starkstromanschluss? Soll das bedeuten dort liegt ein 10mm² und ist mit 50A abgesichert, oder wie kann man das verstehen? Denke aber nicht und du hast dich nur nicht so gewählt ausgedrückt.
Die Idee mit dem Elektriker anrufen find ich allerdings prima und sehr lobenswert.
Falls du selber noch etwas Infos über dein Problem sammeln möchtest einfach mal die Suche verwenden, das Problem Herd an 230V zählt zu den häufigsten hier im Forum. |
|
BID = 172701
AlexF Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Starkstrom war wohl eine sehr unglückliche Formulierung, die sich auf mangelndes Fachwissen zurückführen lässt. Unabhängig davon habe ich doch ein Problem, wenn ich nur eine Phase und einen Nullleiter in der Dose vorfinde. Richtig? Ich will es nur wissen, weil ich dann den Aufbau der Küche stoppe und den Elektriker gleich und nicht es nach dem Aufbau der Küche anrufen werde.
|
BID = 172708
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Alex,
erstmal Willkommen im Forum.
Ja, Du hast sehr wahrscheinlich mindestens ein Problem!
Denn abhängig von Aderquerschnitt und zugehöriger zulässiger Absicherung wird dieser Anschluß wohl bei Weitem nicht die Leistung zur Verfügung stellen können, welche für einen modernen E-Herd nötig ist.
In dem Fall wird zumindest eine neue Anschlußleitung von der Unterverteilung zum Herd nötig sein. Aber es ist auch zu prüfen, ob der Zähler, die Zuleitung und die Vorsicherung der Wohnung überhaupt diese Leistung vertragen...
Wenn man schon dabei ist, sollte man gleich noch ne separate Leitung für den Geschirrspüler (und ggf. die WaMa etc.) mitverlegen.
Kannst Du mal ein paar Fotos der vorhandenen Installation hochladen?
Welche Nennleistungsaufnahme hat der Herd?
Was steht auf dem Zähler ("Drehstromzähler" oder "Wechselstromzähler" und die Amperezahl in der Form "10(30)A")?
Dann sieht man weiter.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 172736
AlexF Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Hallo,
Nennleistung weiss ich nicht, als max ist 9.5KW angegeben auf dem Typenschild.
Auf dem Zähler steht Wechselstromzähler mit der Angabe 10(60)A. Bisher war eine 20A / 500V in im Sicherungskasten für den Herd drin.
Foto vom Zähler ist nicht so gut wegen Lichverhältnissen. Ich hoffe, das andere Bild hilft.
Alex
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
|