Drehstromleitung angebohrt - was nun? |
|
|
|
|
BID = 207512
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Hi,
> Da ich das ganze unter den Kacheln reparieren muss, will
> ich - entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten - eine
> sichere aber vor allem auch billige Lösung finden.
Ich hoffe du willst damit nicht andeuten, das sonst bei dir auch "billig und nur bedingt sicher" genügt.  
Ohne Leitungstausch: Gießharzmuffe?`Ist aber a) sehr teuer und b) darfst du die halbe Wand dort wegekloppen umd die Unterzubringen.
Zugängliche Klemmstellen haben in de rNähe von Dusche und Wanne jedenfalls nichts veloren. Wenn die Wand dick genug ist, könnte man zu jeder Seite einige cm Aufstemmen und dann die Leitung in eine Dose auf der anderen Seite der Wand führen. Dort dann die beiden Dosen mit einem kurzen Leitungsstück brücken. |
|
BID = 207563
Lemmi77 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
|
|
Ersteinmal dankeschön!
Ich füge mal eine Skizze bei. Der Durchlauferhitzer (schwarzer Kasten) ist auf halber Höhe unter dem Waschbecken montiert.
Die beschädigte Stelle befindet sich rechts vom Waschbecken in der anderen Wand. Die Leitung verläuft dort gerade von oben nach unten. Ich habe sie bisher aber nur auf wenigen Zentimetern freigelegt.
Meine Hoffnung (und für mich schon Alptraum genug) war, zwei Fliesen (ober und unterhalb), rauszuschlagen, irgendwie einen kleinen Verbindungskasten in die Mitte zu schrauben und das ganze dann schön zugipsen ...
Aber davon scheint ihr mir ja beide deutlich abzuraten ... hmm... sonst Ideen?
Auf jeden Fall danke nochmals und bis bald,
Lemmi77
|
|
BID = 207577
SPS Schreibmaschine
    
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
Da auserhalb der Schutzbereiche,habe ich kein Problem mit einer Dose.
Nur klein wird die sicher nicht.
Die Klemmstelle muß aber zugänglich bleiben.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Jun 2005 15:52 ]
|
BID = 207583
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die Skizze ist doch schon ganz brauchbar.
Gar so tragisch wie es sich im ersten Moment anhörte ist es nicht. Schlimm genug aber doch.
Also: Vermutlich ist es eine (runde) Mantelleitung. Welchen Aderquerschnitt hat sie denn?
Wie hoch ist sie abgesichert (Amperezahl)?
Gibt es einen FI-Schutzschalter, über den auch der DLE läuft? Ggf. Nennfehlerstrom?
Der zugehörige Unterverteiler (Sicherungskasten) ist doch vermutlich im Flur? Wie weit weg?
Nochwas: Ist das eine Mietwohnung oder Euer Eigentum?
Die Überlegung, Dosen zum Anstückeln der Leitung auf die Gegenseite der Wand (also in den Flur) zu setzen, wäre eine gangbare Lösung. Aber trotzdem aufwendig.
Von UP-Abzweigdosen im Bad würde ich trotz allem abraten. Abgesehen davon würden das zwei Trümmer von jeweils (je nach Leitung) 10x10cm² Minimum!
Andere Lösung:
Hinter dem DLE in die Küche durchbohren, neue Leitung dort hinter dem Herd in den Flur legen, dort entweder an vorhandene Zuleitung anschließen (dann nur eine Dose nötig) oder direkt bis zur UV durchführen (ggf. AP in Kanal).
Wie viele Ersatzfliesen hast Du denn noch?
|
BID = 207658
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
Hallo,
was würde denn gegen Preß-Stoßverbinder sprechen?
Diese dann eingeschrumpft in kleberbeschichteten Schrumpfschlauch (die einzelnen Adern sowie den Außenmantel jeweils separat).
|
BID = 207674
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die hoher Wahrscheinlichkeit, daß Lemmi diese (schon mangels geeigneten Werkzeugs) nicht fachgerecht wird verarbeiten können.
Und bei der Zuleitung zu einem DLE ist ja schon etwas Dampf dahinter...
Ich erinnere an die Fragestellung:
Zitat :
| | Wie flicke ich das Kabel am Besten? |
Außerdem müßte dafür die Leitung ziemlich weit freigelegt werden. Das soll ja grade vermieden werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Jun 2005 19:32 ]
|
BID = 207763
Hemapri Schriftsteller
    
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
|
Zitat :
|
Von UP-Abzweigdosen im Bad würde ich trotz allem abraten. Abgesehen davon würden das zwei Trümmer von jeweils (je nach Leitung) 10x10cm² Minimum!
|
Man könnte doch eine UP-Dose einbauen und so eine Revisionsklappe davorsetzen. Das würde sich auch mit den Fliesen vertragen. Die UP-Dose muss dann natürlich entsprechend tief gesetzt werden.
MfG
|