BID = 536250
SPS Schreibmaschine
    
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
die neue Din 18015 legt auch auf den Decken Zonen fest.
20cm von den Raumkanten 30cm breit.
Bei Türen 15cm von der Raumkanten.
Wie von und in diese Zone mit Leitungen verlegt werden können,finde ich nicht.
Kann von der Zone auf kurzen weg in die Wand gesprungen werden?
Oder ist ein verlegen von der Wand nur aus der Senkrechten Zone möglich?
Diese geht ja bis zur Decke.
Wie wird eine Leuchte in der mitte vom Raum in die Zone gelegt?
Wer hat weitere Infos?
Gruß sps
|
BID = 537233
SPS Schreibmaschine
    
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
keiner hier der die Normen hat?
Rückmeldung im anderen Form
Die Leitung darf nicht direkt aus der Decke in die Wand, sondern muß immer über die Senkrechte Zone gelegt werden.
Leitungen in der Decke von Verbrauchern auserhalb der Zone,im rechten Winkel in die Zone legen.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 26 Jul 2008 15:41 ]
|