SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Hallo zusammen
Einige Fragen der letzten zeit betreffen Leitungshäufungen
Ich habe noch mal gesucht.
Wohnungen keine Leitungshäufungen Umrechnungsfaktoren
Begründung Zitat Elektropraktiker
-------------------------------------
"Die Stromkreise werden in der Regel
nicht gleichzeitig und auch nicht mit
Dauerstrom belastet."
--------------------------------------
Ausnahmen Nachtspeicher.....
Dauerlast wird aber nicht einheitlich verwendet.
Ich denke das bei Waschmaschiene, Trockner, Herd ....
auch mit Dauerlast zu Rechnen ist.
Es gibt auch andere Beispiele.
Weitere Meinungen Quellen erwünscht.
mfg SPS |
|
BID = 99041
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
|
Also, auch in der Hinsicht daruaf das ihr mich gern würgen würdet
Ich finde es auch ziemlich unsinnig im normalen Haushalt mit Umrechnungsfaktoren wegen Häufung zu rechnen. Es ist wohl äußerst selten das im Einfamilienhaus sämtliche Leitungen unter Vollast betrieben werden, da gibt es vielleicht mal 1-2h die Woche wo die fleißige Hausfrau den Trockner + die WaMa + den Geschirrspüler laufen läßt, das wars aber dann, das sind gerade mal drei Leitungen, der Rest wird nur wenig belastet. Wo ist denn dann von Dauerlast zu sprechen
Ich hab hier schon so übervorsichtige Vorschläge gelesen, da hatte einer 9 Leitungen zusammen an einer Wand, wo ihm empfohlen wurde diese anders zu verlegen oder nur mit 13A LS-Schalter oder noch geringer abzusichern. In meinen Augen totaler Schwachsinn |
|
BID = 99042
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
Dauerlast wird hier auch hier Angesprochen
Zitat
"Dauerbetrieb ist ein Betrieb mit konstantem Strom, dessen Dauer zumindest ausreicht, den thermischen Beharrungszustand des Betriebsmittels zu erreichen (hier 70 °C)."
Leider trifft die DIN VDE 0298 keine Aussagen welche Strombelastbarkeitsfaktoren die Leitungen in Abhängigkeit der jeweiligen Betriebsart erhalten sollen. Dies muss der jeweilige Planer oder Errichter selbst eigenverantwortlich (unter Beachtung der zulässigen Leitergrenztemperatur) untersuchen."
Quelle
http://www.neupha-z.de/seiten/vier.htm
Und einige weitere hinweise.
Nur was mache ich damit?
mfg SPS
|
BID = 99043
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Zusatz
Was wenn der Nutzer Geräte umstellt und dann andere Steckdosen verwendet?
Schriftliche Dokumentation?
Betriebsanleitung für die Wohnung xxxxx
Diese Steckdose bitte nicht über xxx Minuten belasten.
Vertauschen Sie bitte die Geräte nicht.
Verwenden Sie bei ausfall der Heizung keine Elektospeicher
Neue Geräte über 2 KW ? bitte den Fachmann rufen und neue Steckdosen Installieren lassen? ........
mfg SPS
Ps
Die 13A oder weniger sind meistens für den Spannungsfall nötig. (Lange Leitungen)
|
BID = 99044
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
natürlich ist sowas selten, aber Sinn und Zweck der Vorschriften ist der Schutz der Leitungen usw. Und natürlich spielt da Häufung eine Rolle! Ganz nebenbei sieht man als Verantwortlicher ganz schön blöd aus, wenn aus dem Haus ein Glutnest geworden ist, nur weil die Leitungen vorschriftsgemäss benutzt worden sind, aber nicht vorschriftsgemäss gesichert.
okayokay, etwas an den Haaren herbei gejolt, aber ich hab' ja schliesslich auch lang Zotteln
ganz nebenbei, mit 10 A kommt man schon sehr weit und 6 Amp reichen selbst noch zum bügeln / Fön.
|
BID = 99070
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
finde es wichtig auch häufungsfaktoren zu beachten solange es im rahmen beleibt!!!! also nicht wegen 15X NYM auf 5m gleich 10mm² zu varlegen um dan B13 reinbauen zu können!!
|