| Autor |
|
Berührungsschutz/Fingersichere Klemmen |
|
|
|
|
BID = 119260
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3221 Wohnort: Bayern
|
|
Darf man in Verteilungen noch Geräte verbauen, die nicht Fingergeschützt sind, zB offene Klemmsteine oder Leitungsschutzschalter mit offenen Schrauben? |
|
BID = 119283
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3221 Wohnort: Bayern
|
|
und weitere Frage, ist es korrekt, dass keine starren Verbindungen zwischen Einbaugeräten mehr erstellt werden dürfen (zB eine Reihe LS mit einer weiteren Reihe verbinden mit Abfallstücken aus einem 5*10² oÄ)?
danke |
|
BID = 119386
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
.. ist mir soweit nicht bekannt - woher kommen die Unterstellungen ?
gruss
gretel
|
BID = 119398
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3221 Wohnort: Bayern
|
den Berührungsschutz hab ich nur selbst vermutet. darf man oder nicht?
die starren brücken "macht man nicht mehr", hab ich von nem Installateurmeister, kann aber auch nur bedeutet haben, dass er es nicht mehr für zeitgemäß hält.
noch weitere meinungen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Okt 2004 20:20 ]
|
BID = 119404
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
... man darf !
Gruss
gretel
|
BID = 119423
EDDI-Z Neu hier

Beiträge: 26
|
befinden sich die klemmen unter einer abdeckung, die nur mit werkzeug zu öffnen ist, müssen die klemmstellen nicht fingersicher sein. da die Verteiler heutzutage alle eine solche abdeckung haben, wäre der VBG-4 damit genüge getan.
|
BID = 119431
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
... @andi :
jetzt aber nicht mit Leuten einen Streit anfangen , denn das entbindet nicht von vorgeschriebenen Ausschreibungstexten und örtlichen selbstgestrickten Vorschriften !
gruss
gretel
|
BID = 119801
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3221 Wohnort: Bayern
|
steht das in den TAB?
|
BID = 119805
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
|
Im schönen Österreich ist lt. TAEV wirklich IP20 fingersicher vorgeschrieben, auch unter ABdeckungen, die nur mit Werkzeug geöffnet werden können. Empfinde ich persönlich als groben Unfug.
|
BID = 119806
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
... nein , aber in den Hausinternen Vorschriften des zust. Meisters , Ingenieurs etc...
(gehe mal in Krankenhäuser und frage mal nach den internen Vorschriften der technischen Hausabteilungen ,genauso in vielen Industrieanlagen sind interne Vorschriften Regelwerk !)
In vielen Ausschreibungstexten wird daruf explizit hingewiesen !
gruss
gretel
|
BID = 119816
RolSim Schriftsteller
    
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
|
Also soweit mir bekannt ist sind alle neuen REG`s fingersicher
ausgeführt. Diejenigen LS-Automaten die noch eine offene
Schraube haben sind bestimmt keine mit der Charkteristik B,C,D oder K. Somit erübrigt sich meines erachtens nach die
Frage nach der Zulässikeit.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
_________________
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
|
BID = 119835
Eltako Schreibmaschine
    
Beiträge: 1138
|
Hallo! Würde vielleicht jemand von euch so nett sein und mir die Charkteristik D und K der LSS erklären?
Danke euch
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 119857
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
|
BID = 119868
Eltako Schreibmaschine
    
Beiträge: 1138
|
Dankeschön
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 119937
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3221 Wohnort: Bayern
|
klar sind alle neuen Geräte fingersicher ausgeführt, aber es gibt ja auch noch alte.
Wie ist das mit Erweiterungen, darf ich mir von einer offenen Kammschiene an offenen LS mit einem blanken Kabelschuh saft holen, um ihn über eine AEH mit Schutzkragen einem berührungsgeschützten LS zuzuführen?
|