Autor |
|
|
|
BID = 727491
ernie717 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: OS
|
|
Halle zusammen,
wir sind gerade dabei eine neue Produktionshalle zu bauen. Diese ist 40m lang, 15m breit und ca. 6,5m hoch. Nun bin ich gerade dabei die Beleuchtung zu planen. Ich bin auf der Suche nach einer gut geeigneten Leuchte. Es sollen auf jedenfall Leuchtstofflampen sein. Was verwendet man Heutzutage für Leuchten bei der Hallenhöhe? Normale Wannenleuchten oder spezielle? Welchen Lampentyp setzt ihr ein?
Mit freundlichen Grüßen
Manuel |
|
BID = 727494
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
Kommt schon was auf den Anwendungszweck an.
Es gilt hier diverse Richtlinien zu erfüllen.Am besten einen Lichttechniker aus dem GH deines Vertrauens mit ins Boot nehmen,dann gibts auch weniger Überraschungen.
gruß surf |
|
BID = 727541
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
ernie717 hat am 16 Nov 2010 21:26 geschrieben :
|
Ich bin auf der Suche nach einer gut geeigneten Leuchte. |
Eine wird wohl zu wenig sein.
SCNR
Lutz
|
BID = 727909
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Mit ein paar Leuchten ist es nicht getan.
Auch für die Beleuchtung von Hallen gibt es Vorschriften über die erforderlich Beleuchtungsstärke.
Je nachdem welche Leuchte verwendet wird braucht man mehr oder weniger Leuchten.
Für solche Vorhaben sollte man sich helfen lassen.
Beleuchtungsfachgeschäfte habe extra Computerprogramme mit denen man
alles mögliche ausrechnen kann.
123abc
|
BID = 727922
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Dialux ist Freeware im Internet, damit haben wir in der Firma alle Berechnungen durchgeführt. Die Bedienung ist aber reichlich gewöhnungsbedürftig. Da gibt es von den meisten bekannten Leuchtenherstellern Leuchten-Plugins, da kann man das wenn man sich erst einmal durchgefressen hat genauestens berechnen und in 3D darstellen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 727955
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hi Manuel,
und erstmal noch herzlich Willkommen im Forum!
Zunächst 'mal provokativ:
Warum planst Du eine Hallenbeleuchtung, wen Du doch anscheinend nicht dafür qualifiziert bist..?
Warum macht der Elektroplaner, der die elektrische Anlage geplant hat, nicht auch die Beleuchtungsplanung..?
Mit einem einfachen: "da schrauben wir 'mal ein paar Lampen an die Decke" ist es spätestens dann nicht mehr getan, wenn berufsgenossenschaftlich versicherte Arbeitnehmer in der Halle beschäftigt werden...
Um was für eine Produktion handelt es sich denn überhaupt..?
Fallen Staub (Holz, Metall, Lebensmittel?) oder größere Mengen Feuchtigkeit an? Ist die Halle durchgängig beheizt?
Was für Arbeiten werden in der Halle ausgeführt? Feinmechanische Fuzzelarbeiten oder eher grobe, handwerkliche Tätigkeiten? Müssen Text oder Pläne gelesen werden..? Werden Maschinen bedient? Gibt es unterschiedliche BEreiche (ein Teil Produktion, ein Teil Lager, ein Teil Stellplätze für Flurförderzeuge etc.
Diese Punkte (und noch etliche mehr) fliessen in so eine Lichtplanung ein, daher schliesse ich mich meinen Vorrednern an: Wenn Du eine gute, den aktuellen Arbeistschutzrichtlinien entsprechende Beleuchtung "planen" willst, solltest Du Dir Hilfe holen.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 728034
Wienstrom Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
Ein sogenanntes "Lichtband" in abgehängter Bauweise mit aufgebauten Feuchtraumleuchtenaufsätzen mit Lampenschutzrohr oder einer kompletten Abdeckung über dem Leuchtmittel wäre eventuell etwas für Dich . Da kannst Du die Lichtbandprofile abhängen und Dich dann zum Schluss entscheiden wo Du die Leuchteneinsätze haben möchtest und nachträglich auch noch Einsätze an eine andere Position verschieben . Du ersparst Dir auch die Verrohrung von Leuchte zu Leuchte da alles in dem Lichtbandprofil geführt wird . Wenn Du das ganze 5 oder sogar 7-polig verkabelst , hättest Du die Möglichkeit pro Lichtband noch einmal Leuchtengruppen zu erstellen , die separat schaltbar sind . Die Profile gibt es bis zu 6 Meter Länge mit Verbindern und Abdeckungen zwischen den Leuchteneinsätzen . Wir verwenden solche Lichtbänder oft in grösseren Stationen . Der Aufwand ist meines Erachtens geringer als wenn einzelne Feuchtraumleuchten montiert werden . Leuchten am besten mit elektronischen Vorschaltgeräten und modernen T5 Leuchtstofflampen auswählen . Lichtfarbe 865 oder sogar 940 weil diese die höchste Lichtausbeute liefern .
|
BID = 728115
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Hallo,
wenn dir Dialux nicht zusagt, gibts von Trilux eine Freeware. Sind eben nur Trilux-Leuchten in der Bibliothek aber m.E. sehr einfach zu bedienen. Ich schlies mich meinen Vorrednern an, dass es bei der Beleuchtung gewisse Vorgaben gibt. Trozdem kann man sich mit so einem Programm schonmal eine Übersicht machen. Mein Tipp: Entweder wie Wienstrom schon ausführlich beschrieben hat, Leuchtentragsysteme oder bei 6,5m Höhe würde ich (auch wenn in deinem Eingangsposting schon ausgeschlossen) auch über Hallenspiegelleuchten nachdenken.
Gruß
Der Stifmaster
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 728208
ernie717 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: OS
|
Zitat :
123abc hat am 18 Nov 2010 22:27 geschrieben :
|
Mit ein paar Leuchten ist es nicht getan.
|
Ich habe das Projekt mit ReluxPro geplant und komme auf 46 Leuchten. Schuch 175258 2x58W mit EVG.
Zitat :
123abc hat am 18 Nov 2010 22:27 geschrieben :
|
Auch für die Beleuchtung von Hallen gibt es Vorschriften über die erforderlich Beleuchtungsstärke.
|
Gefordert sind 400Lux mittlere Beleuchtungstärke.
Zitat :
123abc hat am 18 Nov 2010 22:27 geschrieben :
|
Beleuchtungsfachgeschäfte habe extra Computerprogramme mit denen man
alles mögliche ausrechnen kann.
|
Ich benutze ReluxPro, da man für dieses Programm Leuchtendaten vieler Hersteller bekommt und wir es auch in der Meisterschule benutzt haben.
Es ging mir bei der Frage eigentlich nur darum , mal zu hören was andere Leute bei Hallenbeleuchtungen für Modelle einsetzen und wie die Erfahrungen damit sind.
Das man Hallenbleuchtung planen muß ist mir schon klar und das es Vorgaben gibt ist mir schon klar. Darum ging es mir auch nicht.
Zitat :
Wienstrom hat am 19 Nov 2010 17:37 geschrieben :
|
Ein sogenanntes "Lichtband" in abgehängter Bauweise mit aufgebauten Feuchtraumleuchtenaufsätzen mit Lampenschutzrohr oder einer kompletten Abdeckung über dem Leuchtmittel wäre eventuell etwas für Dich . Da kannst Du die Lichtbandprofile abhängen und Dich dann zum Schluss entscheiden wo Du die Leuchteneinsätze haben möchtest und nachträglich auch noch Einsätze an eine andere Position verschieben . Du ersparst Dir auch die Verrohrung von Leuchte zu Leuchte da alles in dem Lichtbandprofil geführt wird . Wenn Du das ganze 5 oder sogar 7-polig verkabelst , hättest Du die Möglichkeit pro Lichtband noch einmal Leuchtengruppen zu erstellen , die separat schaltbar sind . Die Profile gibt es bis zu 6 Meter Länge mit Verbindern und Abdeckungen zwischen den Leuchteneinsätzen . Wir verwenden solche Lichtbänder oft in grösseren Stationen . Der Aufwand ist meines Erachtens geringer als wenn einzelne Feuchtraumleuchten montiert werden . Leuchten am besten mit elektronischen Vorschaltgeräten und modernen T5 Leuchtstofflampen auswählen . Lichtfarbe 865 oder sogar 940 weil diese die höchste Lichtausbeute liefern .
|
Das ist doch mal ne Konstruktive Antwort.
Welche Hersteller hast du da bisher eingesetzt und wie sind deine Erfahrung mit denen?
Manuel
|
BID = 728262
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Alles andere waren ebenfalls konstruktive Antworten-lediglich deine Fragestellung war unpräzise.
Man könnte dies noch weiter führen-starke mechanische Beansprucheung? Splitterschutz von Nöten? EVG's ? Notbeleuchtungsfähig etc....
Gruß Surf
|