Autor |
Beim Aussschalten fliegt der FI raus! |
|
|
|
|
BID = 887295
KarlKlatsche Neu hier

Beiträge: 21
|
|
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Eine Außenanlage ist mit mehreren Steckdosen versehen welche über in einem "Pumpenhäuschen" geschaltet werden können.
Die gesamte Stromversorgung für den Garten kann mittels eines Schalters im Haus betätigt werden. Der Schalter im Haus ist ein Homematic Funksender der mittles FB oder ionternet betätigt werden kann (Urlaubsschaltungen für Bewässerung etc.)
An einer Steckdose ist eine Teichpumpe (für den Skimmer) Oase Aquamax Eco 20000. Wenn ich nun die Steckdosen AUSSCHALTE springt der FI raus. Das passiert manchmal nach dem ersten Ausschalten kann aber auch ein paar mal gut gehen.
Die Grundwasserpumoe die über einen seperaten Schalter am Pumpenhaus betätigt wird löst dieses Verhalten nicht aus.
Nach etlichen Stunden des Suchens nach defekten Leitungen und Wechsel der 20 Jahre alten Lüsterklemmen durch Wago-Klemmen etc. konnte ich keine Besserung erzielen.
Nun habe ich mittels eines Steckdosenprüfers (Testavit Schuki 1) herausbekommen, dass an sämtlichen Steckdosen der Schutzleiter fehlt???
Schock!!! Es sind ja die Schutzleiter alle angeschlossen.
Sollte es so sein das beim Hausbau die Ars.... das vergessen haben.
Wie bekomme ich das raus?
Mal abgesehen vom der Meldung des "Prüfgerätes" welcher Fehler kann solch ein Verhalten auslösen?
Fehlstrom....gesucht bis zum abwinken..aber ist das sie Antwort??
Der Fi vergleicht ja nur ist beim Ausschalten solch ein Fehlstrom möglich um den Fi auszulösen?
Viele Fragen und ev. auch Antworten....
Nächste Woche kommt der Elektriker ins Haus....aber ein wenig Wissen im voraus kann nie Schaden.
Danke
|
|
BID = 887299
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Evtl. sind die Varistoren eines Überspannungsschutzes beteiligt, die die hohe Spannungsspitze, die beim Abschalten der induktiven Last entstehen kann, ableiten. |
|
BID = 887301
KarlKlatsche Neu hier

Beiträge: 21
|
Die Frage wäre wodurch diese induktive Last entsteht....denn bei einer Tauchpumpe würde ein Überspannungsschutz Sinn machen (Blitzeinschlag)...
|
BID = 887304
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3459 Wohnort: Mainfranken
|
Ein Motor ist eine Induktive Last !
_________________
|
BID = 887307
KarlKlatsche Neu hier

Beiträge: 21
|
Soll ich daraus entnehmen das ihr meint die Pumpe könnte defekt sein?
Ich habe die Pumpe an eine Steckdose(Funksteckdose von Homematic) im Haus angeschlossen und konnte das Verhalten bezüglich des Fi nicht wiederholen.
Das Prüfgerät hat im Haus bei den Steckdosen den Schutzleiter "angezeigt".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KarlKlatsche am 16 Mai 2013 19:18 ]
|
BID = 887311
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3094
|
Lässt du einen Bäcker deine Bremsen am Fahrzeug reparieren?
Dir fehlen so einige Kenntnisse. Ruf nen Eli und gut ist.
Du willst ja eh selbst dran rumbasteln.
|
BID = 887326
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Genau das will KarlKlatsche ja auch machen, nur will er schon im vorherein wissen an was es liegen könnte. Das ist auch garnicht schlecht wenn man den Eli nicht kennt.
|
BID = 887333
KarlKlatsche Neu hier

Beiträge: 21
|
Ich habe leider keinen Elektriker im Freundeskreis, umso wichtiger ist es sich vorher zu informieren.
|
BID = 887395
2N3055 Schreibmaschine
    
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
|
Kann es sein, daß am Funkschalter (ich nehme an, es handelt sich um eine per Funk geschaltete Zwischensteckdose) der Schutzleiter unterbrochen ist?
_________________
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
|
BID = 887479
KarlKlatsche Neu hier

Beiträge: 21
|
Es handelt sich um einen Homematic Funkschalter Unterputz, welcher einen normalen Lichtschalter ersetzt hat.
Der Schutzleiter ist nicht verbunden---korrekt---aber das war er auch am Lichtschalter nicht.
|
BID = 887480
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Einen Grund hatte ich ja bereits genannt.
Über die Details will ich nicht spekulieren, dazu gibt es zu viele Eventualitäten. Das soll sich der Elektriker vor Ort ansehen.
Vielleicht hilft es schon, wenn du den Stecker der Pumpe um 180° gedreht einsteckst.
P.S.:
Evtl. verursachen Bauteile im Funkschalter selbst das Ärgernis.
Die hohe Induktionsspannung die beim Abschalten des Motors entsteht, kann man wesentlich reduzieren, wenn man parallel zur Pumpe eine Glühlampe, z.B. 40W anschliesst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mai 2013 10:42 ]
|
BID = 887506
KarlKlatsche Neu hier

Beiträge: 21
|
Auch diese Möglichkeiten hatte ich schon in Betracht gezogen.
-Steckerdrehung brachte nichts.
-Wie schon erwähnt brachte eine Funkschaltersteckdose im Haus, nachdem ich die Pumpe mittels Plastikverlängerungstrommel angeschlossen hatte, den Fi nicht zur Auslösung.
|
BID = 887512
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Auch diese Möglichkeiten hatte ich schon in Betracht gezogen. |
Auch die der Pumpe eine (nicht zu kleine) Glühlampe parallel zu schalten?
|
BID = 887574
KarlKlatsche Neu hier

Beiträge: 21
|
daran habe ich noch nicht gedacht
|