| Autor |
|
Badlüfter geht nach Austausch der Badlampe nicht mehr aus. |
|
|
|
|
BID = 830404
LGer1980 Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Moin Moin mit einander,
habe ein kleines Problem mit dem Badlüfter.
Vorher:
Badlüfter lief erst immer an, wenn das Badlicht eingeschaltet wurde. Nach Licht aus im Nachlauf noch 2 Minuten.
Nachher:
Als ich die ersten Kabel gelöst habe um die Lampe komplett zu tauschen, lief der Lüfter bereits an. Nach gefühlten 5 Minuten ging er aus und kurze Zeit später wieder an.
Nun habe ich die neue Lampe komplett montiert und die leuchtet auch.
Jedoch habe ich nun immer noch das Problem, das der Badlüfter sich von alleine ein und ausschaltet und nicht wie vorher erst wenn die Lampe eingeschaltet wird. Aus meiner sicht weiß ich derzeit nicht, was man groß verkehrt machen könnte, da ich ja nur die drei Kabel aus Lampe A in Lampe B gedreht habe.
Hat jemand zufällig eine Idee, was da evlt. schief gelaufen ist?
Danke im Voraus. |
|
BID = 830405
Rial Inventar
     
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
|
|
Willkommen im Forum
Was für eine Lampe war denn vorher montiert ?
Was für eine Lampe hast du denn jetzt angeschraubt ?
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!! |
|
BID = 830407
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Unabhängig von der Lampe sollte der Badlüfter vernünftig funktionieren. Der Badlüfter bekommt einmal Dauerspannung und die Spannung von der Leuchte.
Über die Spannung der Leuchte wird der Lüfter gesteuert. Ergo liegt der Fehler nicht an der Leuchte sondern am Lüfter.(Nachlaufrelais)
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 830444
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
| Was für eine Lampe war denn vorher montiert ?
Was für eine Lampe hast du denn jetzt angeschraubt ? |
Zitat :
| | Unabhängig von der Lampe sollte der Badlüfter vernünftig funktionieren. |
Normalerweise schon
Bei Uns haben sies geschafft auch die Dose verkehrt zu verdraten
ist mir nur aufgefallen als Ich das Leuchtobst gegen was "Energiesparendes" ausgetauscht hatte.
Mit dem Leutobst ging alles mit der Eröhre hat sich hach das Bad sehr Mehrkwürdig verhalten
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 830461
Oertgen Schreibmaschine
    
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Vermutlich ist der Sensoreingang des Nachlaufrelais zu hochohmig / zu empfindlich. Bei Betrieb mit einer Glühlampe wird bei ausgeschalteter Lampe das Potential über die Glühlampe runtergezogen und die Schaltung funktioniert problemlos. Ist jedoch eine Leuchtstoffröhre montiert, kann zB. durch kapazitives Übersprechen zwischen Adern oder durch eine im Schalter montierte Glimmlampe am Phasenanschluss der Lampe eine gewisse Spannung aufbauen, die dann das Nachlaufrelais ansprechen lässt.
Wenn also eine Glimmlampe im Schalter sitzt, diese besser ausbauen oder parallel zur Lampe einen zB. 470nF-630V-Kondensator (mit Aufdruck "X2", aus Brandschutzgründen wichtig) zu schalten.
|
BID = 830469
jbnetworx Schriftsteller
     Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
@Oertgen
Er hat aber gesagt, dass der Lüfter schon anging, bevor die neue Lampe angeschlossen war.
_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
|
BID = 830470
Rafikus Inventar
      Beiträge: 4225
|
Weil sich wahrschienlich, auf dem nun offenen Steuereingang, kapazitiv eine Spannung aufgebaut hat, welche die innere Schaltung aktivierte.
Warten wir mal die Antworten ab.
Rafikus
|
BID = 830473
jbnetworx Schriftsteller
     Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| | Weil sich wahrschienlich, auf dem nun offenen Steuereingang, kapazitiv eine Spannung aufgebaut hat, welche die innere Schaltung aktivierte. |
Das könnte natürlich auch sein, aber dann müsste das Ding schon extrem empfindlich sein.
_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
|
BID = 830662
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
Zitat :
LGer1980 hat am 19 Mai 2012 23:26 geschrieben :
|
Als ich die ersten Kabel gelöst habe um die Lampe komplett zu tauschen, lief der Lüfter bereits an. Nach gefühlten 5 Minuten ging er aus und kurze Zeit später wieder an. |
Du klemmst tatsächlich unter Spannung herum?
|
BID = 830699
jbnetworx Schriftsteller
     Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Er hat ja den Schalter ausgemacht.
_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
|
BID = 830717
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Da darf der Lüfter bei richtiger Installation gar nicht anlaufen, da ihm die Steuerspannung fehlt, die bekommt er erst wenn der Lichtschalter die Phase zuschaltet.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 830722
Rafikus Inventar
      Beiträge: 4225
|
Vielleicht weiss der Lüfter aber gar nicht, dass er das nicht darf.
|
BID = 830723
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
 ab indie  damit
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 830762
Murray Inventar
     
Beiträge: 5260
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 21 Mai 2012 17:48 geschrieben :
|
Da darf der Lüfter bei richtiger Installation gar nicht anlaufen, da ihm die Steuerspannung fehlt, die bekommt er erst wenn der Lichtschalter die Phase zuschaltet.
|
Hast du zufällig das gelesen was Oertgen geschrieben hat?
|