Hallöchen,

habe mal eine Frage: Kann eine zu lange Leitung bzw. ein zu langes Kabel sich negativ auf die Auslöseeigenschaften eines FI-Schutzschalters auswirken?
Ist das irgendwo geregelt ( )?
Oder genügt es die 3% Spannungsabfall zu berücksichigen?
Vielen Dank für die Antworten und schöne Pfingsten noch

Viele Grüße,
Henniee


[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 12 Mai 2008 10:45 ]

BID = 521113

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Der Leitungswiderstand ist bei der berücksichtigung der abschaltzeit beim Einsatz eine FI in der Regel vernachlässigbar.

Wichtig ist im TT-System der Erderwiderstand, aber auch der ist bei einsatz von 30mA Typen selten ein Problem.

BID = 521120

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Ein FI hat keine Überlastauslösung, wenn er auslöst, dann schnell.

Ein 30mA FI darf bei 15mA auslösen und muß bei 30mA auslösen.

ob der Differenzstrom 30mA oder 300A beträgt hat keine Auswirkung auf die Auslösezeit.

Es gibt selektive FIs, die grundsätzlich einige 100ms verzögert auslösen, aber auch bei ihnen ist die Auslösezeit unabhänig vom fließenden Strom.

Gruß Topf_Gun


_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 12 Mai 2008 11:51 ]

BID = 521125

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

Hallo Henniee,
bei extrem langen Leitungen dauert es etwas, bis das
Kabel aufgeladen ist, zwegen Kapazität.
Wenn das länger als eine Halbwelle dauert, ist es
bemerkbar.
Gruß
Georg

BID = 521168

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450


Offtopic :
4 Stunden


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 13 Mai 2008 20:07 ]

BID = 521234

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

@Georg:

irgendwie kann ich dir nicht ganz folgen. Einschwingvorgang durch Leitungskapazität dürfte bei 50Hz vernachlässigbar sein, da ist schon eher die Frage in welchem Zeitpunkt der Welle der Fehler auftritt.
Und zu deinen vier Stunden fällt mir nun gar nichts mehr ein.

@Henniee:

Jein. Es gibt (mindestens) zwei Werte bei FI's (vielelicht auch nur für selektive), für die die Abshcaltzeit definiert ist. Bei doppeltem Nennfehlerstrom hat man jedenfalls weniger Zeit zur Verfügung. Ist aber nicht wirklich von der Leitungslänge abhängig, da im TT-System der Erderwiderstand die Strombestimmende Größe ist und im TN im Fehlerfall ein Quasi-Kurzschluss mit einem Strom einige Größenordnungen über dem Bemessungsdifferenzstrom vorliegt.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182427408   Heute : 1368    Gestern : 5094    Online : 347        30.11.2024    10:01
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0220959186554