heuchler hat am 7 Okt 2009 09:44 geschrieben :
|
Für den Ofen reichen ja auch 3x1,5mm² oder?
|
Nimm 2,5. Das wäre echt am falschen Ende gespart.
Zitat :
|
Und dann muss ich noch irgendwo diese doppelten Herdanschlussdosen herbekommen... hm.
|
Keine Ahnung. Im Baumarkt wohl eher nicht, aber bei einem gut sortierten Elektriker wohl schon...
Gruss
un23
|
BID = 639735
breide Neu hier

Beiträge: 47
|
Mal noch ne Verständnissfrage:
Welchen max. Anschlusswert habe ich bei 2 Phasen ?
Bei 3 wären es 400V * 16A * 1,73 = 11KW, oder ?
Gruß
Ralf
|
BID = 639745
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja.
Und demzufolge bei 2 Außenleitern (plus Neutralleiter) max. zwei Drittel davon, also 7,36kW.
Bei (selten so genutzten) 2 Außenleitern ohne Neutralleiter sind es max 6,4kW.
Alles bei Absicherung von je 16A.
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193061918 Heute : 9999 Gestern : 14548 Online : 145 19.9.2026 13:33 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0242898464203
|