Zur UV + Trafobelegung :
Innenwiderstände und Verlustleistungen der Sicherungsautomaten
ABB - Baureihe 260/270 * Innenwiderstände pro Pol in mOhm *
* Verlustleistung pro Pol in W *
Typ S 260/270 Bemessungstrom 10A S260/270BundC= 13,3mOhm und 1,3W
Typ S 260/270 Bemessungstrom 16A S260/270BundC= 7,0 mOhm und 1,8W
Bei solchen Werten kann man jetzt überschlagsmässig mit 13 Stück * 1,8W = 23,4W .
Luftleistungstechnisch heisst das : pro kw Verlustleistung * 300 = m3/h Entlüftung.
Rechnung also : 23,4W/1000 = 0,0234 kW * 300 = 7,02 m3/h.
Alles worst-case !
Jetzt kommt noch die Verlustleistung der Trafos hinzu -
Fazit : ist alles vernachlässigbar !
K-Wert des UV-Gehäuses reicht aus um Wärmetransmission zu gewährleisten !
Programme wie Wincal / ABB-StriebelundJohn sind da wärmetechnisch beim Schaltanlagenbau notwendig , sind aber Trümmer - im Vergleich mit Haus-UV !
----
VDE - gemässe Auslegung : siehe oben schon geschrieben !
gretel
Achso ja : Quellennachweis zur Beruhigung ->
http://www.elektropraktiker.de/top-.....n.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 17 Sep 2004 17:00 ]