Anschlussfahne bohren???

Problem gelöst    







BID = 1013642

00Alex

Neu hier



Beiträge: 32
 

  


Hallo Leute,

ich möchte die Anschlussfahne meines Fundamenterders an der Wand im HWR fixieren.

Kann ich einfach ein Loch durchbohren oder muss ich spezielle Halterungen dafür verwenden?

Grüße Alex

BID = 1013643

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover

 

  

Nimm doch einfach eine Poti-Schiene.

Dann mußt du auch nichts "anbohren" und hast vernünftig
Kontakt.






_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

BID = 1013676

00Alex

Neu hier



Beiträge: 32

Hallo, das ist ja klar. Eine PAS kommt auf jeden Fall ans Ende der Anschlussfahne. Ich meine aber das Stück darunter bis zum Boden, ca. 1m.
Das ist echt widerspenstig und liegt nicht schön an der Wand an.

BID = 1013677

00Alex

Neu hier



Beiträge: 32

Ich lese auch in diversen Leitfaden, dass die Anschlussfahne 0,3m über den Boden aus Mauerwerk geführt werden soll und dann nochmal 1,5m im Anschlussraum haben soll.

Muss das wirklich sein?

Ich verschandle mir damit doch den ganzen Raum.

BID = 1013678

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover


Zitat :
Ich lese auch in diversen Leitfaden, dass die Anschlussfahne 0,3m über den Boden aus Mauerwerk geführt werden soll und dann nochmal 1,5m im Anschlussraum haben soll.


Wo hast du das denn gelesen ?
Und welchen Hintergrund soll das haben ?



_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

BID = 1013679

00Alex

Neu hier



Beiträge: 32

Versteh ich ja auch nicht.

Brauchst bloß mal nach Anschlussfahne und 1,5m g**gln.

Verschiedene Herst. O*o, D*hn usw.

BID = 1013682

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12743
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Brauchst bloß mal nach Anschlussfahne und 1,5m g**gln.
Oder du hättest einen entsprechenden Artikel verlinkt

Es ist nur eine Projektierungsempfehlung während der Bauphase:
http://www.elektroinnung-krefeld.de/fundamenterder.pdf

Zitat :
Die Länge der Anschlussfahne soll vor ihrem
Anschluss ab der Eintrittsstelle in den Raum
mindestens 1,5 m betragen.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Feb 2017 15:18 ]

BID = 1013686

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
00Alex hat am 15 Feb 2017 18:46 geschrieben :

Kann ich einfach ein Loch durchbohren oder muss ich spezielle Halterungen dafür verwenden?

Nein, ja. Oder Montageband. BTW: NAV§13 ist dir bekannt?

Lutz

BID = 1013687

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover


Zitat :
BTW: NAV§13 ist dir bekannt?


Was willst damit sagen ?

_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

BID = 1013702

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434


Zitat :
(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu gewährleisten, darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen.

Die Erdungsanlage ist ein Bestandteil der elektrischen Anlage! Mit Bohren verringerst du den Querschnitt >>> unzulässig. Alles andere steht auch in den entsprechenden Normen!
Nur mal zur Info das sind Mindestwerte ! http://www.elektro-kohn-gmbh.de/services/

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422903   Heute : 1944    Gestern : 5459    Online : 358        29.11.2024    12:20
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0284450054169