Anschluss Sauna / Aquarium

    







BID = 158404

tu1973

Gerade angekommen


Beiträge: 5
Wohnort: Neustadt
 

  


Hallo,

wenn ich eine Sauna über ein 5x2,5 Kabel anschliessen möchte, brauche ich einen 3 poligen Automat oder kann ich 3 einzelne Sicherungen benutzen.
Noch eine Frage: Muss ein Aquarium über FI angeschlossen werden?

BID = 158411

darkstar

Schriftsteller



Beiträge: 700
Wohnort: Kirrlach

 

  

1) Sauna, das ist im wesentlichen eine Heizung, der es nichts schadet, wenn ein Aussenleiter ausfällt, So richtig ?
falls ja, sollte das zulässig sein.

ob die 2,5mm^2 ausreichen lässt sich mit den vorhandenen Angaben nicht feststellen.

2) Aquarium: nach meiner Wissenslage nicht erforderlich (ist ja kein Badezimmer), aber dringend zu empfehlen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am  3 Feb 2005 13:32 ]

BID = 158412

blademaker

Schriftsteller


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 587
Wohnort: Schwalmstadt
Zur Homepage von blademaker

Ja, das sehe ich genauso, ich würde aber die Sauna und den kompletten Sauna-Raum auf jeden Fall auch über einen FI Schützen.

BID = 158603

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Sauna muß sowieso FI (mit max. 30mA) kriegen (und zwar für Ofen und Beleuchtung sowie ggf. sonstiges, da Feuchtraum!

Beim Aquarium kommt auf es die Größe an, wie es einzustufen ist. Aber dringend empfohlen ist ein 30mA FI auch hier.

Wenn Du wissen willst, ob die 2,5mm² ausreichen, brauchen wir Länge und Typ der Leitung, Verlegeart, ggf. Häufung sowie die Leistungsaufnahme des Ofens.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187994952   Heute : 14184    Gestern : 11123    Online : 512        28.12.2025    21:56
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0197489261627