Autor |
Absicherung E-Herd Suche nach: herd (7639) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 712402
kabeef Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 12249
|
|
Hallo! Mein alter E-Herd (mit abgemahnter Begriff feld -4 Kochzonen, Backofen mit Umluft+Grill) ist mit 20 A abgesichert (Anschluss vor ca. 20 Jahren durch einen Fachmann). Bei dem neuen Herd, der in Kürze geliefert und (als kostenpflichtige Serviceleistung) mit einer neuen Anschlussleitung (1,5m lang, 5 x 2,5 mm) angeschlossen werden soll, wird eine Absicherung von 3 x 16 A gefordert. Ich habe jetzt Zweifel, ob der Anschluss des neuen Herdes bei der vorhandenen Absicherung vom Monteur überhaupt durchgeführt wird/werden darf oder ob ich zuvor Umbauten (neue Leitungsverlegung evtl. anderer Sicherungskasten) vornehmen lassen muss. Hinweis: Mit dem alten Herdanschluss gab`s bisher nie Probleme - auch nicht bei Benutzung mehrerer Kochzonen+Backofen.
Über eine für Laien verständliche Aufklärung würde ich mich freuen! |
|
BID = 712413
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...wie lang ist denn die Leitung vom Sicherungkasten bis zur Herdanschlussdose
...wenn das nicht zu lang ist sind 20 A bei 2,5mm² noch vertretbar,
sofern die Leitung in der Wand auch 2,5mm² aufweist,
was vor 20 Jahren nicht immer üblich war
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 5 Sep 2010 21:35 ] |
|
BID = 712418
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hier fehlt erst mal eine sehr wichtige Information !!
Hast du Drehstrom also 3 *20 A Absicherung für den Herd oder
Wechselstrom 1 mal 20 A ?
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 712484
kabeef Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 12249
|
Zunächst ein Dankeschön für die schnelle Reaktion auf meine Anfrage. Die Leitung vom Sicherungskasten bis zur Herdanschlussdose ist ca. 6 m lang; ob die Leitung in der Wand auch 2,5mm² aufweist, kann ich nicht sagen bzw. feststellen.
Die Absicherung ist 1 x 20 A bei Wechselstrom.
|
BID = 712500
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann gilt:
1) der Küchenbauer darf den Herd NICHT anschließen!
Denn seine Zusatzausbildung deckt diesen Sonderfall nicht ab.
Es muß stattdessen ein echter Eli ran.
2) Je nach Anschlußleistung des neuen Herdes kann man entweder weiterhin mit dem (u.U. mehr als bisher) eingeschränkten Betrieb leben.
Dann muß ne andere Herdanschlußleitung her (vorzugsweise 3x4mm²).
Oder man will ihn voll nutzen können. Dann ist ne neue Herdzuleitung nötig. Je nach vorhandenem Zähler und Zuleitung kann das aber (falls Umstellung auf Drehstrom nötig) sehr aufwendig und teuer werden (einige Tausend € sind durchauis möglich).
Ist das denn ne gemietete Wohnung oder Dein/Euer Eigentum?
MFH oder EFH?
Kannst Du mal Bilder der Unterverteilung ("Sicherungskasten") zeigen?
Dann sieht man weiter.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|