Müssen Bereiche im Maschinenschaltschrank, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen wie Servicesteckdosen und betroffene Klemmen zwingend abgedeckt werden (Abdeckleisten, Kappen auf die Klemmen etc) oder genügt es in einer anderen Farbe zu verdrahten und entsprechende Warnaufkleber anzubringen?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
BID = 959176
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17437
Im Allgemeinen reicht es diese Teile zu Kennzeichnen (Gelb auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, Orange in der Regel Fremdspannung) Und für die Elektriker mit der Armbinde und den darauf befindlichen 3 schwarzen Gänsen Aufkleber außen auf den Schrank " Achtung Anlagenteile auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung!"
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
BID = 959177
prinz.
Moderator Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Offtopic :
Zitat :
Und für die Elektriker mit der Armbinde und den darauf befindlichen 3 schwarzen Gänsen Aufkleber außen auf den Schrank "
Und das Ganze bitte schön auch noch in Braille Schrift
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!