9 KW Saunaofen mit 3x16 oder 3x20 Ampere Leistungsschutzschalter ? Suche nach: ampere (3452) |
|
|
|
BID = 730166
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Offtopic :
| | und seit seiner letzten Bastelei, am Netz trägt er seinen Sack auf dem Rücken |
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 730169
smartin999 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Bunkerspirit hat am 28 Nov 2010 15:59 geschrieben :
|
FI vorhanden, sehr wichtig.
Leitungslänge, Verlegeart? Drehstromzähler vorhanden?
|
das wird alles der elektriker klären
wie gesagt, wollte nur rein interessenhalber die info mit der ursprünglichen Frage von mir einholen. nicht deshalb weil ich selber basteln will !
will ja auch keine troubles mit der versicherung wenn die bude dann abbrennt
|
BID = 730185
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann ist es ja gut.
Im Groben ist die Theorie hier ja auch recht einfach:
P=U*I*cos(phi)=230V*3*16A*cos(0°)=11.040W=11,04kW
Hat also neben dem 9kW-Ofen (der auch keinen besonders hohen Einschaltstromstoß hat) noch genug Reserve für Kleinverbraucher (wie Beleuchtung) und Kleinstverbraucher (wie die Steuerung).
|