Autor |
16A Drehstromsteckdose an 3x 3x2,5mm² |
|
|
|
|
BID = 479979
gillem Neu hier
Beiträge: 42
|
|
Hab folgendes problem das ich für eine 16A Drehstromsteckdose
nicht extra 5x2,5mm² neu legen will. Ist es zulässig sie an
3 getrennten Kabeln ( mit den 3 Phasen ) a 3x 2,5mm² anzuschließen.
Es stehen nämlich noch 6 Reserve Sicherungsautomat a 16 A
zur Verfügung:
Bild eingefügt
( sind alles B16 ):
Bild eingefügt
die drei Leitungen a 3x2,5mm² liegen in einem zu ca.
50% ausgelasteten Kabelkanal ( länge ca. 4m )...:
Bild eingefügt
und enden in einzelne Reserveverteilerdosen... :
Bild eingefügt
dort würde ich denn in einer die Drei Leitungen ( Reserve 3 bis 5
siehe zweites Bild ) zusammenfassen und ab da mit 5x 2,5mm² noch
ca. 3,5m bis zur geplanten Steckdose gehen. Die Reservedosen endeten
ursprünglich dort da links daneben ein alter ungenutzter Kamin ist
( der mittlerweile im Dachgeschossboden endet ) in dem man ggf.
die Kabel hätte ohne Probleme in die einzelnen Etagen bekommen.
|
|
BID = 479981
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Das ist imho ganz übler Murks!
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 479986
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
|
1. ein E-Herd sollte so ausgelegt sein, das er jeweils L1, L2, L3 abbekommt und nicht alles über einen Aussenleiter läuft.
2. wo ist ein FI?
3. Eigenfabrikat?
_________________
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen eine Tür zu finden. Also warum kompliziert, wenn’s einfach geht.
|
BID = 479992
gillem Neu hier
Beiträge: 42
|
Zitat :
Electronicfox hat am 9 Dez 2007 16:12 geschrieben :
|
1. ein E-Herd sollte so ausgelegt sein, das er jeweils L1, L2, L3 abbekommt und nicht alles über einen Aussenleiter läuft.
|
Die beiden e-Herde sind doch jeweils an L1, L2, L3 .
Zitat :
|
2. wo ist ein FI?
|
links oben neben den 32A Schmelzsicherungen....:
Bild eingefügt
|
BID = 479999
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Was (ausser Bequemlichkeit) spricht denn dagegen eine 5x2,5mm²-Leitung die restlichen 4m durch den Kanal bis zur Verteilung zu führen..? Das ist doch in ein paar Minuten gemacht...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 9 Dez 2007 16:28 ]
|
BID = 480000
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
|
Besser wäre es du kaufst noch 4 FIs, musst du nicht, wäre aber besser. Der Grund ist, dass wenn der eine FI mitten in der Nacht wegen eines Erdschlusses im Stall im dunkeln zum Si-Kasten im Keller laufen musst und sicher Treppen laufen musst. Deshalb baue ich persönlich pro Stockwerk einen eigenen FI ein. Der Stall muss sowieso extra einen FI bekommen. 2 E-Herde an einem FI sind sowieso nicht gut, deshalb einen FI für Küche-oben und Küche-Keller extra. Wenn ein Kühlraum im Keller ist auch da ein eigener FI. Bei Betrieben ist es sicher gut Schukos und Licht getrennt mit Sicherungsautomaten abzusichern.
_________________
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen eine Tür zu finden. Also warum kompliziert, wenn’s einfach geht.
|
BID = 480002
gillem Neu hier
Beiträge: 42
|
Zitat :
Lightyear hat am 9 Dez 2007 16:28 geschrieben :
|
Was (ausser Bequemlichkeit) spricht denn dagegen
|
Genau die spricht dagegen.... nagut kommt eben ein 5x2.5mm²..
bleibt dennoch die eigentliche Frage ob es über drei einzelne
3x2,5mm² zulässig wäre.....
Zitat :
| Besser wäre es du kaufst noch 4 FIs, musst du nicht, wäre aber besser. Der Grund ist, dass wenn der eine FI mitten in der Nacht wegen eines Erdschlusses im Stall im dunkeln zum Si-Kasten im Keller laufen musst und sicher Treppen laufen musst. Deshalb baue ich persönlich pro Stockwerk einen eigenen FI ein. Der Stall muss sowieso extra einen FI bekommen. 2 E-Herde an einem FI sind sowieso nicht gut, deshalb einen FI für Küche-oben und Küche-Keller extra. Wenn ein Kühlraum im Keller ist auch da ein eigener FI. Bei Betrieben ist es sicher gut Schukos und Licht getrennt mit Sicherungsautomaten abzusichern. |
Soll ja noch kommen es sind ja auch noch drei Reserveautomaten
drin damit später die Räume noch besser aufgeteilt
werden können bisher ist nur im Keller und Erdgeschoss
alles erneuert da ich dieses:
Bild eingefügt
damals so schnell wie möglich los werden wollte....
...... und zum "Stall" naja das ist ein ehemaliger Stall
aber mittlerweile als Lagerraum ( mit Heizung )
ausgebaut.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am 9 Dez 2007 16:37 ]
|
BID = 480018
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...wie kommt man auf die Idee, 3 Stromkreise zu einem zusammmenzutrippeln,
wenn man nur 4 m Kanal öffnen muss um eine durchgehende 5 Adrige Leitung zu verlegen
...interessante Fliesen wieviel verschiedene Farbtöne sind es den insgesamt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 480028
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Klare Frage - klare Antwort:
Nein, es ist nicht zulässig.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 480051
gillem Neu hier
Beiträge: 42
|
|