12 V Halogentrafo

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  12:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )      


Autor
12 V Halogentrafo

    







BID = 751762

DohrSteven

Stammposter



Beiträge: 301
 

  


Guten Abend,

ich habe folgendes Problem:

An meiner Dunstabzughaube sind 4 Halogenlampen 12V a 20 Watt drin.

Wo 4 Wochen ging der Trafo kaputt. Ich habe einen neuen gekauft (150VA 12V) den eingebaut. Die Lampen haben wieder geläuftet. Nach einer Stunde Betrieb gingen die Lampen aus. Am Ausgang des Trafo habe ich ohne die 4 Lampen keine Ausgangsspanung gemssen.

Ich habe den alten umgetauscht und einen neuen geholt und eingebaut. Der ging aber wieder nach ca. einer Stunde kaputt.

Hat von euch einer ne Idee was das sein könnte?


Danke Gruß Steven

BID = 751765

Verlöter

Schreibmaschine



Beiträge: 1658
Wohnort: Frankfurt am Main

 

  

Kann es sein dass der Trafo nicht genügend Kühlluft bekommt?

BID = 751769

DohrSteven

Stammposter



Beiträge: 301

Nein kann nicht sein, da er genügend Luft bekommen. Der Trafo wird auch nicht warm.


Gruß Steven

BID = 751770

Verlöter

Schreibmaschine



Beiträge: 1658
Wohnort: Frankfurt am Main

Nachem Du feststelltest dass der Ausgang des Trafos keine Spannung mehr lieferte- war er Eingangsseitig noch mit Spannung versorgt?

BID = 751773

DohrSteven

Stammposter



Beiträge: 301

Ja am Eingang habe ich die 230V noch.

BID = 751777

Verlöter

Schreibmaschine



Beiträge: 1658
Wohnort: Frankfurt am Main

Nehm mal einen der nun kaputten Trafos und messe den Widerstand der Primär und der Sekundärwicklung. Ansonsten bringst Du vielleicht noch jemanden auf Ideen wenn Du mal ein paar Bilder einstellst.

BID = 751789

DohrSteven

Stammposter



Beiträge: 301

Primär- und Sekundär-Widerstand sind 0 Ohm.

Soll ich von dem Trafo ein Bild machen? Ist ein ganz normaler Hologen 12V Trafo.


Gruß Steven

BID = 751791

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36188
Wohnort: Recklinghausen


Zitat :
Primär- und Sekundär-Widerstand sind 0 Ohm.

Das glaube ich nicht. Egal wie, da hast du Mist gemessen. 0Ohm wäre ein Kurzschluss, dann würde der Sicherungsautomat auslösen. Wenn beide Seiten Niederohmig wären, wäre alles OK. Mindestens eine der beiden Seiten müßte deutlich mehr als 0Ohm haben.

Zitat :
Soll ich von dem Trafo ein Bild machen? Ist ein ganz normaler Hologen 12V Trafo.

Ja. Es gibt viele verschiedene "normale" Trafos.


_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 751792

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13359
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :
DohrSteven hat am  1 Mär 2011 23:43 geschrieben :

Primär- und Sekundär-Widerstand sind 0 Ohm.

Dann ist das Meßgerät kaputt,der Bediener selbigens oder der Sicherungsautomat...

_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 751819

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Ist es wirklich ein gewickelter Trafo oder vielleicht ein elektronischer (klein, leicht, Plastikgehäuse?)

Sin die Leitungen zu den Lampen incl. deren Sockel in Ordnung oder ist da vielleicht was angeschmolzen / lose?

Sind es auch wirklich 230V am Eingang (Duspol) oder hast Du nur mit dem Lügenstift gemessen und der N fehlt, oder es sind gar 400V da (Neutralleiterbruch beim aufgeteilten Küchen-Drehstromkreis)?

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 752027

DohrSteven

Stammposter



Beiträge: 301

Ja es ist ein Travo in einem kleinem Plasik Gehäuse.


Lampen und Zuleitung sind in Ordnung.

Am Eingang sind auch wirklich 230V.

Es ist ein elektronischer Trafo mit Softstart, Kurzschlussfest, Überlastschutz, Dimmbar und Funkenschutz.


Gruß und Danke Steven

BID = 752046

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

Trafo zu nahe an den Lampen montiert? Überhitzung? zuviel Vibrationen durch Lüftermotor?

Gruß Surf

BID = 752054

electrixx2003

Gesprächig



Beiträge: 177
Wohnort: Weisenbach

Es gibt auf jeden Fall elektonische Trafos, die bei fehlender Last (also keine oder defekte Halogenlampe angeschlossen) KEINE Ausgangsspannung haben (schalten also den Ausgang ohne Last ab).
Insofern kann es sein dass man nichts misst, obwohl der Trafo i.O. ist.

Die Halos haben wirklich 20 Watt? Habe die Vermutung, dass der Trafo vielleicht doch aus Überlast-Gründen abschaltet?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: electrixx2003 am  3 Mär 2011 10:57 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: electrixx2003 am  3 Mär 2011 10:57 ]

BID = 752059

Verlöter

Schreibmaschine



Beiträge: 1658
Wohnort: Frankfurt am Main

Außer der falschen Spannung auf die andi schon hinwies kämen noch Spannungsspitzen von anderen Geräten in Frage. War in beiden Fällen als die elektronischen Trafos ihren Geist aufgaben je das selbe Gerät in Betrieb? Es kann auch das Gebläse sein, welches Spannungsspitzen verursacht. Es sollte eingangsseitig am elektr. Trafo entsprechende Filter geben, die solche Störungen nicht durchlassen, aber wer weiß ob das der Fall ist. Sonst mal einen anderen Einbauen, z. B. den hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005

BID = 752071

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Elektronische Trafos haben meistens auch eine Mindestlast, vielleicht sind 80W einfach zuwenig für den 150W.
Auch bezüglich der Leitungslängen und Verlegung (Metalloberflächen) gibt es oft Vorgaben.
Bei Überlast sollte aber eigentlich eine Abschaltung erfolgen und das Ding nach dem Abkühlen wieder funktionieren. Wenn es kein Schrott ist.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417300   Heute : 1798    Gestern : 7490    Online : 455        28.11.2024    12:08
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0303509235382