BID = 608370
Stifmaster Schriftsteller
    
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Wenn die 4qmm Leitung in Ordnung und ein 30mA FI vorgeschaltet ist, würde ich genau wie in deinem Vorschlag beschrieben verfahren. Außer, dass ich den G20A durch eine Neozed Sicherung ersetzen würde. Leitungsschutzschalter hinter Leitungsschutzschalter ist halt nicht selektiv und zudem ein C25A i.d.R. auch noch teurer als Neozed. Gut, die 25A gL/gG Neozedpatrone wird warscheins auch nicht selektiv zu der 35A Hausanschlussicherung sein, aber gerade Selektivität ist in älteren Gebäuden eh so eine Sache. Eine Möglichkeit wäre erstmal 20A-Patronen reinzuschrauben, das ist zwar dann wieder nicht selektiv zu der Garagensicherung im Subverteiler aber da kommt man halt hin, an die Hausanschlussicherung nicht. Wenn die 20A nicht für den Motor ausreichen, kann man immer noch 25A reindrehen.
Wie gesagt wär jetzt mein Vorschlag.
Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|