TeslaZwerg Neu hier
Beiträge: 22
|
|
Ich benötige einen Trafo mit ca. 40V und 100W kann ich da einfach 2 mit 20V nehmen und die entsprechend in reihe schalten, wie bei batterien, oder funktionier des net?
danke schonmal
mfg TeslaZwerg |
|
BID = 28195
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Wenn das zwei gleiche Trafos sind, kannst Du die Sekundärseiten wie bei Batterien hintereinanderschalten.
Dabei mußt Du genau wie bei Batterien auf die Polarität achten. Bei Wechselspannung nennt man das zwar Phasenlage, aber wenn Du es falsch machst, ist die Ausgangsspannung hier wie dort 0.
Die 230V Primärwicklungen werden stets parallegeschaltet.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
|
BID = 28205
TeslaZwerg Neu hier
Beiträge: 22
|
d.h. ich muss die phase vom einen mim nulleiter vom andern verbinden und dann hab ich die 40V, richtig?
dann hätt ich nur noch ne frage zu leistung, verdoppelt die sich dann auch, oder is die so hoch, wie die der einzelnen trafos?
|
BID = 28210
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zunächst einmal schaltest Du beide Primärwicklungen parallel.
Un zwar so, daß die Anschlüsse mit den gleichen Nummern zusammenkommen.
Dann verbindest Du den 20V Anschluß des ersten Trafos mit dem 0V Anschluß des zweiten Trafos.
Zwischen dem 0V Anschluß des ersten Trafos und dem 20V Anschluß des zweiten Trafos liegen dann die gewünschten 40V.
Die Strombelastbarkeit ist die gleiche wie beim einzelnen Trafo.
Da aber die Spannung doppelt so hoch ist, ist auch die entnehmbare Leistung doppelt so hoch wie beim einzelnen Trafo.
Beispiel: zwei 20V 1A (20W) Trafos hintereinandergeschaltet sind mit 40V 1A = 40W belastbar.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 28218
TeslaZwerg Neu hier
Beiträge: 22
|
sorry, wenn ich jetzt nochmal dumm frag...
ich hab nen Ringkerntrafo gefunden mit 2x 18V und 2x 3,33A
d.h. ich brauch von dem nur die beiden ausgänge und reihe schalten und ich hab 36V x 3,33A = 119,88W an Belastbarkeit. Wenn des so stimmt, dann kann ich nämlich den bestellen
|
BID = 28222
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Das hast Du richtig erkannt
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 28224
TeslaZwerg Neu hier
Beiträge: 22
|
dann mal vielen Dank für deine Hilfe und deine Gedult
|