ich habe eine Heizung von Fa. Wolf, mit Regler R12-PA (NG-2E-23) Seit dem letzten Winter ist es so, das morgens bei Einschalten der Anlage, erst das WW erwärmt wird(soll auch so sein) aber es danach aber 1 Stunde dauert bis der Heizungskreislauf freigegeben wird. Dies ist auch son wärend des ganzen Tages, immer wenn geduscht oder viel Spülwasser entnommen wird. Heizung aus und nach 1 Stunde die freigabe. Wärend der Wartezeit, wird auch ganz anders geregelt. Die Heizungstemperatur ist dann immer zwischen 70+60°. D.h. die HEizung geht sehr oft an und aus. Aber wenn die Heizung läuft, wird richtig geregelt. Temperaturen zw. 70+40°C. Als erster Verdacht wurde die HEizungspumpe ausgetauscht. Keine Besserung |
|
BID = 650289
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
|
|
Das sieht eher so aus, als ob der Boiler sehr lange zum Aufheizen braucht. -> Boilervorrangschaltung - solange der Boiler Wärme anfordert wird der Heizkreis abgeschalten und der Kessel fährt fix auf die maximal eingestellte Kesseltemperatur.
Das dabei der Brenner sehr oft abschaltet ist ein Zeichen, daß der Boiler wenig Wärme abnimmt und der Kessel oft an die obere Grenze stößt. Vielleicht ist dieser stark verkalkt, was wie einer Isolation des Heizregisters gleichkommt, und nimmt dementsprechend wenig Wärme ab und brauch dann auch dementsprechend lange zum Aufheizen.
Schöne Grüße Selfman
_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast. |
|
BID = 650325
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Es kann auch das Umschaltventil zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung hängen. Das mal prüfen.
_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
|
BID = 650339
Peda Schriftsteller
Beiträge: 891
|
Nach der Beschreibung ist der Boiler verkalkt.
Also evtl. Handwerker beauftragen oder neue Dichtung besorgen und selbst entkalken (mechanisch z.B. mit Holzstab)