habe ein Nachlaufrelais für eine Badlüftung angeschlossen, alles läuft gut bis auf eine Merkwürdigkeit:
Wenn das Licht ausgeschaltet wird blinkt es alle 5sekunden kurz auf.
Das Nachlaufrelais ist das CS3-1B
Beleuchtungskörper sind LED-Lampen im GU10-Sockel.
Hat jemand dazu eine Idee??
Freue mich auf Antworten und Bedanke mich schon mal im Vorraus
BID = 913881
Offroad GTI
Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Zitat :
Beleuchtungskörper sind LED-Lampen im GU10-Sockel.
Hat jemand dazu eine Idee??
Liegt aller Wahrscheinlichkeit nach am Leuchtmittel. Versuche es mal mit einem Konventionellen.
Die Ursache des Blinkens ist dann die geringe Stromaufnahme dieser LED-Lampen in Verbindung mit der Tatsache, dass zum Schalten keine Relais, sondern Triacs eingesetzt werden.
Edit: Das gleiche Problem tritt übrigens auch bei Bewegungsmeldern auf, die mit Triac-Ausgängen LED-Lampen schalten sollen.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Jan 2014 16:35 ]
BID = 913883
egon77
Gerade angekommen
Beiträge: 2
Vielen Dank schon mal,
das kann natürlich sein - hast du einen Tipp für mich wo ich so einen Triac-"Nachlauf" herbekomme? Der sollte in eine Verteilerdose passen.
Oder heißt das ganze dann "Nachlauf-Triac"?
BID = 913884
Offroad GTI
Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Zitat :
wo ich so einen Triac-"Nachlauf" herbekomme?
Einen Triac hast du ja schon.
Teste wie gesagt erst mal mit einem konventionellen Leuchtmittel, um einen Fehler des Geräts auszuschließen.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.