Ich muss für eine neue Anlage eine Inbetriebnahme vornehmen, bei der eine Messung der FI Auslösezeit notwendig ist.
Aus technischen Gründen ist es allerdings nicht möglich an einer Steckdose etc. mein Messgerät anzuschließen.
Weiß jemand ob es zulässig ist den FI mit Prüfspitzen direkt am Abgang zu messen? In welchem Teil der VDE könnte ich da fündig werden?
Im Prinzip geht das. Allerdings brauchst Du auch nen PE-Kontakt.
UND:
Damit wird nur der FI geprüft, aber NICHT die Anlage.
Man müßte dann also zusätzlich die ausreichend niederohmige Verbindung aller PE-Anschlüsse von Verbrauchern und Steckdosen nachweisen.
Da ist es dann doch meist einfacher, direkt an den Stromkreisenden zu messen...
Warum soll das in diesem Fall nicht möglich sein?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
BID = 711565
Lobos
Neu hier
Beiträge: 35
Das ist nicht möglich da es an der Anlage weder eine normale Schuko- noch eine Drehstromsteckdose gibt.
Weißt du zufällig wo in der VDE etwas über diese Prüfung drinne steht?
Es wäre mir eigentlich zu aufwändig zusätzlich zu der FI Prüfung noch die Schutzleiter durchzumessen...
BID = 711669
Teletrabi
Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Ähem? Niederohmige Schutzleiterdurchgängigkeit ist IMMER nachzuweisen. gut, kann man ggf. zusmmen mit der FI-Prüfung erschlagen,aber das is dann eine Frage des verwendeten Verfahrens. Wobei da eigentlich auch wieder ein Prüfstrom von 200mA vorgesehen ist und somit ein einfacher FI-Test eigentlich auch nicht ganz die Bedingungen erfüllt. Durchzuführen ist sie aber immer. Punkt. Aus. Fertig.
> Weißt du zufällig wo in der VDE etwas über diese Prüfung drinne steht?
DIN VDE 0100-600...
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!