Möchte eine feuchtemessung durchführen und das analoge signal des sensors mittels AD Wandler in ein 8 bit parallelsignal umwandeln. dieses signal soll dann für ein abruf zur verfügung stehen.
also die Wandlung des ADU soll ca. alle 5 min gemacht werden, sprich benötige eine möglichkeit einen impuls an den /WR eingang des ADU zugeben.
/Busy habe ich direkt an /RD verbunden, sprich ist die konventierung beendet soll das ergebniss direkt gelesen werden können.
2 fragen!!! ist die direktverbindung zwischen BUSY und RD möglich
und zweitens wie kann ich den 5min impuls für den start einer konventierung generieren.
wenn sich da jemand auskennt wär es nett wenn mir da weiter geholfen werden kann.
gruß michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Suyavamoe am 13 Feb 2005 15:59 ]
BID = 162386
Her Masters Voice
Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Erlebe ich grad ein DejaVu oder hab ich diesen Beitrag so oder ähnlich schon mehrmals gelesen?
BID = 162387
Suyavamoe
Gerade angekommen
Beiträge: 13
Im Bezug auf das Problem Impulsgeber hab ich noch nichts gepostet aber wenn du weißt wo du so ein problem schonma gesehen hast lass es mich wissen.
BID = 162395
Her Masters Voice
Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Timerschaltungen gibts ja wohl genug. Der gute alte 555 ist da immer schnell bei der Hand. Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit einen aktuellen AD/Umsetzer zu verwenden und den permanent rennen zu lassen. Die Auswerteschaltung holt sich dann einfach nur dann die Daten ab wenn sie Welche braucht. Desweiteren könnte man die Auswerteschaltung auch den Impuls generieren lassen um den Umsetzer zu steuern.
Und mein Gefühl hat mich nicht im Stich gelassen, du hast ja selbst schon mehrfach dasselbe gefragt (nur eben leicht abgewandelt).
BID = 162400
Suyavamoe
Gerade angekommen
Beiträge: 13
kenn mich da eben recht wenig aus, desshalb frag ich ja und bei den andren posts konnt mir auch niemand so richtig helfen. du sprichst so selbstverständlich von der auswerteschaltung und ich weiß überhaupt nicht wie diese aussieht oder was damit genau gemeint ist.
BID = 162410
Her Masters Voice
Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Was willst du dann mit dem Wandler? An den Datenausgängen LEDs anschliessen und selbst den Wert umrechnen? Richtig Sinn macht so ein Wandler doch erst wenn du dessen Daten auch irgenwie benutzen kannst und dafür braucht man irgendeine Auswerteschaltung. Dafür kann man z.B. einen PC nehmen oder ne kleine Schaltung mit nem Controller. In meinen Augen würde es wenig Sinn machen den AD/umsetzter einfach nur zum Selbstzweck laufen zu lassen und die Daten nicht zu verarbeiten. Du musst dir doch darüber schonmal Gedanken gemacht haben. Oder etwa nicht? Hast du vielleicht nur zufällig so nen alten Chip rumliegen und wolltest den mal wieder richtig arbeiten lassen? Ohne nähere Informationen wirst du nicht viel mehr Informationen bekommen können, die Saison für Glaskugeln ist nämlich leider vorbei....
_________________
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
***********************************
Der optimale Arbeitspunkt stellt sich bei minimaler Rauchentwicklung ein...
***********************************
BID = 162680
Suyavamoe
Gerade angekommen
Beiträge: 13
also die auswertung sieht folgendermaßen aus:
die 8 bit werden direkt an ein FTDI adapter der über USB an ein PC angeschlossen wird.
mittels eines Delphi programmes will ich die werte dann anzeigen lassen.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!