HQI-Strahler und Warensicherung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Autor |
HQI-Strahler und Warensicherung |
|
|
|
|
BID = 976621
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
|
|
Hallo an alle Experten,
ich habe ein kurioses Problem:
In einem Einzelhandelsgeschäft befinden sich an der Fassade, an der Seite wo auch die Eingangstür sitzt, 5 HQI-Strahler. Wie in ziemlich jedem Geschäft befindet sich an der Tür eine Warensicherung, also zwei Säulen links und rechts. Soweit alles ok.
Doch jetzt seit kurzem fängt immer wenn sich Abends die Beleuchtung einschaltet, (auch Tagsüber per Hand) die Warensicherung an zu piepen, löst also aus, obwohl sich niemand auch nur in der Nähe befindet.
Es liegt definitiv an den Strahlern, da andere Beleuchtungen schon zu Testzwecken abgeschaltet waren.
Erster Gedanke: Magnetfelder der Zündgeräte, da 3 Strahler defekt waren. Es wurde alles erneuert: Zündgeräte und auch Drossel. Alle Strahler funktionieren jetzt, jedoch piept es wieder.
Noch komischer wird es jetzt: Nachdem ich die Zündgeräte für 2 Strahler erst bestellen musste, habe ich genau die beiden: 1 direkt über der Tür und der Andere etwas weiter weg, abgeklemmt. Siehe da: kein Piepsen mehr. Jetzt wo alle Funktionieren, muss ich 3 Strahler abklemmen, dass es nicht mehr piept, obwohl an den anderen Strahlern nichts verändert wurde.
So langsam sind wir Alle mit unserem Latein am Ende
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß
Julian |
|
BID = 976659
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Welche Art von Warensicherungsetikett wird denn da verwendet?
https://de.wikipedia.org/wiki/Warensicherungsetikett
Wenn es sich um akustomagnetische handelt, und die Lampen elektronische Vorschaltgeräte verwenden statt der klassischen Drosseln, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Frequenz der Wandler oder eine Oberwelle gerade der Resonanzfrequenz der Etiketten entspricht.
Mit einem Oszilloskop, das auch Frequenzen messen kann, sollte man das nachweisen können.
Aber auch bei den hochfrequenten Verfahren ist es bei einem unsachgemäßen Aufbau denkbar, dass der negative Innenwiderstand der Gasentladungslampen Schwingungen auf den Zuleitungen anfacht, die bei passender Länge gerade der Detektionsfrequenz der Etiketten entsprechen.
|
|
BID = 976730
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
|
So, war heute wieder vor Ort:
Welches System verwendet wird ist mir nicht ganz klar und es sind auch keine EVGs verbaut, sondern Drosseln. Jedoch bin ich jetzt etwas schlauer:
Die Störungen treten nur in der Zündungsphase der Leuchten auf. Bei kalten Leuchten überhaupt kein Problem, da sie ziemlich schnell zünden. Wenn sie allerdings schon mal an waren (so wie heute beim Testen) brauchen sie ja länger zum Zünden. Genau da habe jetzt gemerkt, dass sobald die Zündungsphase beendet ist, die Störungen komplett weg sind. Einziges Problem: 2 Leuchten funktionieren nicht korrekt bzw. gehen immer wieder aus (muss ich mal prüfen). Diese sind jetzt abgeklemmt und siehe da: Störungen nur noch beim Zünden, dann weg. Wahrscheinlich haben die beiden Fehlerhaften Leuchten immer wieder versucht zu Zünden und haben deshalb die Störungen verursacht.
Warum jedoch alle Leuchten beim Zünden so hohe Störungen erzeugen, dass diese von der Warensicherung messbar sind, bleibt mir immernoch ein Rätsel.
Ich melde mich mal wieder wenns was Neues gibt!
|
BID = 976735
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13761 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Ich kann mich erinnern, daß man diese Lampen nicht gleich wieder starten darf, sondern erst abkühlen lassen sollte.
Gruß
Peter
|
BID = 976743
BlackLight Inventar
Beiträge: 5306
|
Offtopic :
|
Zitat : Otiffany hat am 17 Dez 2015 20:57 geschrieben :
|
Ich kann mich erinnern, daß man diese Lampen nicht gleich wieder starten darf, sondern erst abkühlen lassen sollte. | Nach meinem Wissensstand ist das eher ein physikalisches Problem, da die Zündspannung in der "Metallgasphase" zu groß ist, teilweise größer als die Überschlagsfestigkeit der Lampensockels. Erst wenn das Metall wieder kondensiert ist, reicht die Spannung zum Zünden des Hilfsgases aus.
(Ich würde auch darauf tippen, dass das "Gas" altert und nicht primär die Elektroden. Aber davon habe ich gar keine Ahnung.) |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182112857 Heute : 3930 Gestern : 5426 Online : 573 2.10.2024 16:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|