Hallo,
ich bin auf der Suche nach einem 3-poligen und einem 2-poligen Steckverbinder in möglichst kleiner Bauart für die Montage im Leitungsverlauf.
Ein Ventilator soll trennbar mit der Netzzuleitung und der Steuersignalleitung verbunden werden.
Nennspannung: 230VAC
Nennleistung: 19W
max. Strom: 0,14A
Steuersignal 0-10V
Leitungsschutzschalter: 16A Typ B
Da die Steckverbindungen sichtbar sind, sollen sie möglichst klein ausfallen. Daher würde ich gerne auf eine Schutzkontaktstecker/Kupplung-Kombination verzichten.
Hat jemand eine Idee?
--
Klaus |
|
BID = 1090371
Jornbyte Moderator
Beiträge: 7178
|
|
Zitat :
| Daher würde ich gerne auf eine Schutzkontaktstecker/Kupplung-Kombination verzichten. |
Auf Grund dessen geschlossen.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
|
BID = 1090377
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Ich hab's dann mal wieder geöffnet denn es gibt durchaus andere zulässige Stecker als Schukostecker. Kaltgeräte, Kleeblatt, Powercon, Hirschmann STAK usw. Viele davon sicherer als Schuko.
Er hat ja nicht geschrieben das er auf den Schutzleiter verzichten möchte.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1090380
Jornbyte Moderator
Beiträge: 7178
|
Doch, das hat er.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 1090385
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
Er will nur keinen klobigen Schutzkontaktstecker, aber durchaus 3-polig.
Das 2-polige ist wohl die Steuerleitung.
Kann mir erstmal nicht vorstellen wo ein Ventilator so vorkommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 24 Nov 2021 9:14 ]
|
BID = 1090387
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Doch, das hat er. |
Selbst wenn, wo ist das Problem? Wenn es ein SKII Gerät wäre, wird der Schutzleiter sowieso nicht angeschlossen.
Außerdem wurde explizit nach
Zitat :
| einem 3-poligen und einem 2-poligen Steckverbinder |
gefragt
Zitat :
| Hat jemand eine Idee? |
Wieland gesis Mini
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1090393
BlackLight Inventar
Beiträge: 5320
|
|
BID = 1090407
klauskern Gesprächig
Beiträge: 130
|
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten.
Es gibt ja einerseits schutzisolierte Geräte, die ohne Schutzleiter auskommen, und andererseits hatte ich nach einem 3poligen Steckverbinder für die Netzleitung gefragt. Einer dieser 3 Pole war schon für den Schutzleiter vorgesehen.
Am besten geeignet scheinen mir die Steckverbinder Wieland Mini zu sein.
Die Größe ist erträglich und es gibt sie 2- und 3polig.
Werde morgen mal nachfragen ob die auch für Gleichspannung und sehr geringem Strom geeignet sind.
--
Klaus
|
BID = 1090410
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Die Wieland mini die verlinkt wurden kannst du nicht Nutzen! Diese sind nicht ausreichen Berührungsgeschützt und für den Einbau in ein Gehäuse gedacht! Für deine Ströme und Spannung sind sie auch bei DC noch geeignet !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1090411
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Werde morgen mal nachfragen ob die auch für Gleichspannung und sehr geringem Strom geeignet sind. |
Bei einem 0-10V Steuersignal sind keine Probleme zu erwarten.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1090414
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
https://www.wieland-electric.com/si.....6.pdf 5 polig ist geeignet Dali darf auch im Netzkabel mitgeführt werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|