Fundamenterder

    







BID = 971162

henryunsen

Gesprächig



Beiträge: 196
Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
 

  


Betr. mit Bewehrung verbinden
Es geht um die Verbindung des Fundamenterders (Rundstahl verzinkt) mit der Bewehrung der Bodenplatte. Die gültige DIN 18014 vom März 2014 verlangt da ordentliche Verbindungen alle 2 m. Hier geht es aber um Auftrag und Ausführung (durch Nichtfachfirma natürlich) im 2. Halbjahr 2013, als die Änderungen zwar als Entwurf unmittelbar vor der Entscheidung standen, aber noch nicht gültig waren. Jetzt stelle ich die Frage in die Runde: Was galt da vor 2014 ? Im vorliegenden Fall gibt es da -laut Fotodokumentation durch den Bauherrn- offensichtlich überhaupt keine Verbindung außer den zufälligen Berührung--- wurde da in den Vorgängernormen nichts festgelegt? Ich werde da nach meiner Meinung gefragt und gebe die Frage in die Runde, ich will da keinen Quatsch erzählen.
(Das ist übrigens nicht der einzige Nölepunkt bei dem Bau.)
Wer hilft mir?
Henry

BID = 971166

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17417

 

  

Es gilt die Norm zum Zeitpunkt der Errichtung. Der Entwurf einer neuer Din ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht Gültig. Meines Wissens nach ist die Verbindung der Bewehrung mit dem Fundamenterder erst nachträglich in die Neufassung aufgenommen worden.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 971169

henryunsen

Gesprächig



Beiträge: 196
Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen

Weiß es einer genau? Es ist für jemanden von ziemlicher Bedeutung.
Henry

BID = 971170

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Hast du dies schon gesehen:
http://www.kleiske.de/vde%200855/Di.....4.pdf
Da steht einiges zu den Änderungen drin.

P.S.:
Sonst einfach mal alte Quellen suchen z.B.: https://web.archive.org/web/20130312083526/http://www.elektro-plus.com/download.php?id=fundamenterder
https://web.archive.org/web/2013031.....nlage
Funktioniert leider nicht, da die wayback machine das nicht archiviert hat.

Hier (2009) steht: Die Maschenweite darf nicht größer als 20m x 20 m sein:

https://www.yumpu.com/de/document/v.....18014


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2015 22:20 ]

BID = 971179

J_B

Stammposter



Beiträge: 318
Wohnort: Karlsruhe

Das Problem scheint ja bereits gelöst: Steckdosen-Forum


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691370   Heute : 7271    Gestern : 12674    Online : 506        29.3.2024    14:15
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0499901771545