Zum Ersatzteil-Shop




Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.

Elektroforum  

Elektronikforum Amazonshop

Zahlen-Kern  

Alles über Elektronik  

Webmaster-Forum  

Elektroinstallation  
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      

Autor
PE nachträglich einziehen

Problem gelöst    









BID = 826195

kecker

Gesprächig

Beiträge: 100
Wohnort: BC
 

  


Hallo zusammen

da wir gerade den Flur renovieren, bietet sich gerade die Möglichkeit an, gewisse Dinge nachzurüsten … dazu hätte ich noch eine Frage.

folgende Ausgangssituation:

HV mit Zähler, von hier werden folgende UV versorgt:

UV EG
UV OG

zwischen der HV und den UVen ist jeweils ein NYM-J 4* 10² verlegt.
die Verteilungen versorgen diverse Endstromkreise, welche als TN-C oder TN-S ausgeführt sind.

Mein Plan ist nun, parallel zu den Zuleitungen zu den Unterverteilungen ( soweit es geht ) ein NYM-J 1* 10² zu verlegen und dieses dann ( wenn ich es irgendwann bis zur UV verlegen kann ) als reinen PE für die TN-S Stromkreise der Unterverteilungen zu verwenden. An den PEN in der bestehenden Leitung kommen dann die PEN der Altinstallation und die N der neueren Stromkreise.

Ist das ganze so aus technischer Sicht so in Ordnung ?

Gruß

kecker

BID = 826196

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst


Beiträge: 4191

...was fürn durcheinander

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 826197

der mit den kurzen Armen

Inventar

Beiträge: 7221
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen

Aus einem TN-C_Netz kannst du nie ein TN-S Netz machen. Durch die Aufteilung des PEN entsteht ein TN-C-S Netz. Wurde der PEN einmal getrennt darf der PE und der N nie wieder vereinigt werden. Trennst du nun den PEN in der HV gibt es in der UV keinen PEN mehr!
Das bedeutet alle verpenten Stromkreise müssen in der UV raus. Der PEN ist in erster Linie Schutzleiter und erst in zweiter Linie N.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 826203

diwa73

Neu hier

Beiträge: 38
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Wenn sich zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeit ergibt, einen separaten PE wie beschrieben zu den UVen zu legen, sollte man das auch tun; aber bitte am Stück und nicht in mehreren Etappen (Zitat: "wenn ich es irgendwann bis zur UV verlegen kann" ist da etwas mißverständlich).
Wie der mit den kurzen Armen aber schon geschrieben hat, darf die zukünftige PE-Leitung noch nicht angeschlossen und in Betrieb genommen werden (bleibt in der HV und den UVen blind liegen!)!
Erst wenn alle Endstromkreise auch entsprechend umgerüstet worden sind (im Rahmen zukünftiger Renovierungen), kann ein zugelassener Betrieb die Anlage auf TN-C-S umstellen und auch[/b] die Wirksamkeit der "neuen" Schutzmaßnahme prüfen und protokollieren.

BID = 826210

BjörnB

Stammposter

Beiträge: 230
Wohnort: Dortmund

Wer spricht denn davon, den PEN in der HV aufzutrennen? Der bleibt bestehen, nur wird der neue PE zusätzlich angeklemmt.
Da der bisherige PEN 10mm² hat sehe ich aber grundsätzlich nicht die Notwendigkeit, extra einen separaten PE nachzuziehen.

Schöne Grüße,
Björn

BID = 826211

Kleinspannung

Urgestein

Beiträge: 10159
Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Zur Homepage von Kleinspannung


Zitat :

alle verpenten Stromkreise


Offtopic :

Was für eine Wortschöpfung...


_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 826219

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 209
Wohnort: Lorsch

Gibt es da nicht ein Problem mit den Aderfarben?
Selbst wenn alle Stromkreise in der UV als TN-(C-)S ausgeführt werden, so hat die Zuleitung doch 2 gn/gb Leiter, von denen einer PE und der andere N ist

BID = 826221

diwa73

Neu hier

Beiträge: 38
Wohnort: Rheinland-Pfalz

@BjörnB: Ob man den PEN nun aufteilen will oder nicht, sobald der "neue" PE in der HV angeschlossen ist, ist der "alte" PEN ab eben dieser Anschlußstelle nur noch ein N und darf in den verPENten Endstromkreisen nicht mehr als PEN benutzt werden.
Daß es keine grundsätzliche Notwendigkeit zum Nachziehen eines separaten PE gibt, stimme ich zu. Wenn sich jetzt aber die Möglichkeit dazu gibt, würde ich es auch machen.

Aderfarben: Da hab' ich zugegebenermaßen nicht dran gedacht. Vielleicht ist der alte PEN ja noch grau? - dann wärs zumindest eindeutig.

BID = 826222

Topf_Gun

Schreibmaschine

Beiträge: 1179

Warum soll durch Abzweigen eines PE oder eines N des keinen PEN mehr geben?

Zustand Alt

UV wird 4 Adrig angefahren
in Ihr eine PEN / N Schiene
Von der PEN-Schine gehen alle PEN und PE ab, von der N-Schine alle N.

Wer will jetzt verbieten, eine 3. Schiene (PE) in ven Verteiler zu legen und von allen 3(5)-adrigen Kreisen den PE nicht von der PEN sondern von der Neuen PE-Schine zu holen?

Selbstverständlich darf die PE-Schiene weder mit der PEN noch der N-Schine verbunden werden.

Der PEN hat normkonform grüngelb mit blauer Kenzeichnung zu sein.

Topf_Gun

_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 826227

Trumbaschl

Inventar

Beiträge: 5608
Wohnort: Wien

Hmmm, die Situation ist wirklich blöd!
Wäre es eine 5-adrige Leitung wäre die Lösung mit 3L+N+PEN sicher zulässig und ich würde den N für die TN-C-S-Kreise verwenden, den PEN für die PE der aufgeteilten Kreise und die verbleibenden PEN. So hat man aber das Problem, dass der PEN nicht separat verlegt werden darf, somit bräuchte man 3 Schienen. Und da frage ich mich, wie sinnvoll das ist, ob man nicht lieber die aktuelle Situation mit zusätzlicher (nicht benutzter) PE-Ader belässt, bis die letzten TN-C-Abschnitte weg sind. Akut fällt mir nichts ein, was gegen die Lösung mit drei Schienen spricht, aber das sagt nichts, bin unausgeschlafen

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 826233

Topf_Gun

Schreibmaschine

Beiträge: 1179

Es wird aber der PE seperat verlegt.

Zustand jetzt

3L+PEN -->OK, aber unschön

Zwischenzustand
3L+PEN + seperater PE IMHO zulässig bei 3 Schienen in der UV

Endzustand
3L+N + seperater PE, PEN-Schine wird zur N-Schiene oder halt nur noch 2 Schienen

Topf_Gun

_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 826249

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1133
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
diwa73 hat am 19 Apr 2012 23:47 geschrieben :

Wie der mit den kurzen Armen aber schon geschrieben hat, darf die zukünftige PE-Leitung noch nicht angeschlossen und in Betrieb genommen werden (bleibt in der HV und den UVen blind liegen!)!


Wenn schon dann auf Reihenklemmen.

Lutz

BID = 826269

kecker

Gesprächig

Beiträge: 100
Wohnort: BC

@ diwa73
Die alten Leitungen laufen durch den Keller bzw. die Bühne, bis dort will ich das 1*10 legen ( und die restlichen Meter - die ich bis zur UV benötige - dort zwischenlagern ) . Wenn sich die Gelegenheit ergibt, lege ich diese Leitung dann weiter zur jeweiligen UV.

Die Verdrahtung der Unterverteilungen möchte ich so machen wie von Topf_Gun beschrieben:

-PEN aus dem 4*10 auf die PEN-Schiene und die N Schiene
-PE aus dem 1*10 auf die PE Schiene

und falls die "verpennten" Stromkreise eines Tages komplett entfernt sind:

-PEN aus dem 4*10 bis zur UV als PEN verwenden , in der UV dann nur noch für die N der Endstromkreise
-PE weiterhin für die PE der Endstromkreise


Gruß

kecker






BID = 826282

Trumbaschl

Inventar

Beiträge: 5608
Wohnort: Wien


Zitat :
Es wird aber der PE seperat verlegt.

Ich weiß, nur wenn man den aktuellen PEN als reinen N nutzen wollen würde (geiler Umgangs-Konjunktiv *ggg*) müsste man den zusätzlich gelegten PE trotzdem für die Altstromkreise als PEN benützen und das geht eben nicht. Auch die zusätzliche Ader als N für die neuen Stromkreise nützen geht nicht. Folglich hat das Anschließen der Ader für die Übergangszeit wenig Sinn.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 826287

der mit den kurzen Armen

Inventar

Beiträge: 7221
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen

Einzige legale Nutzung des zusätzlichen PE wäre möglich als PEN-Stützung, dann darf aber der PE nicht in die HV gehen sondern zur Schutzpotentialausgleichsschiene (diese ist ja direkt geerdet)! und von dort geht die PEN-Stützung zum PEN des HAK! Damit hast du in den UV immer noch einen reinen PEN, aber eben keinen PE! Sobald du in der HV auf die PEN-Schiene einen PE (zur UV) auflegst erfolgt da die Trennung in N und PE!
Von der PEN-Schiene zweigt der Neutralleiter ab. Verpente Stromkreise PEN auf PEN-Schiene und die TN-C-S-Stromkreise haben auf der PEN-Schiene nur den PE der N kommt auf die N-Schiene.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !

Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84670344   Heute : 17168    Gestern : 28833    Online : 321        23.5.2013    17:16
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher

Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:

17:16 - google.at/search - waschmaschienenmotor mit akku betreiben?
17:15 - search.snapdo.com/ - tech line fernseher geht an und gleich wieder aus
17:15 - de.ask.com/web - stundensatz montagearbeiter
17:15 - suche.aol.de/aol/search - world of vision lcd 26
17:14 - google.de/url -
17:14 - google.de/search - leitungsquerschnitt herd
17:14 - google.at/search - marantz sr8001, anzeige protect
17:13 - google.de/search - ignis spülmaschine bedienungsanleitung
17:13 - suche.aol.de/aol/search - Miele ersatzteile Toplader w795 deckel
17:13 - isearch.avg.com/pages/abt/cs/search.aspx - sony ccd v88e
17:12 - google.de/search - schaltnetzteil schaltplan
17:11 - search.incredibar.com/search.php - siemens slider sl 25 macht kein dampf
17:11 - google.de/search - side by side wasseranschluss anleitung
17:10 - google.de/search - Bürstenfeuer beheben
17:10 - - Seko 600 Haustelefon
17:09 - google.de/url - elektronikwerkstatt
17:09 - search.conduit.com/Results.aspx - fehlermeldung C1 bei aeg waschmaschine 72600
17:09 - search.conduit.com/Results.aspx - fehlermeldung C1 bei aeg waschmaschine 72600
17:08 - google.de/search - NP 6512 ip offset einstellen
17:08 - search.conduit.com/Results.aspx - fehlermeldung C1 bei aeg waschmaschine 72600
17:08 - google.de/search - anschlußwerte waschmaschine
17:08 - google.de/search - philips philishave c281
17:08 - isearch.avg.com/search - code erreur H01 sur PANASONIC NV-HD 636
17:08 - google.de/search - wo sitzt sicherung bei bosch wta 3000
17:07 - google.de/search - wie funktioniert ein solarpende
17:07 - bing.com/search - bedienungsanleitung für privileg 4800x
17:07 - google.de/search - NP 6512 ip offset einstellen
17:07 - search.conduit.com/Results.aspx - fehlermeldung C1 bei aeg waschmaschine 72600
17:06 - google.de/search - stromerzeuger inverter
17:06 - google.de/search - canon NP 6512 ip offset einstellen
x-gzip - komprimiert: 11.08 kBytes | unkomprimiert: 43.27 kBytes - [php-time : 0,186 - 0,217] - js-time : - 54 x 226 x 5 x 29 x