Gefunden für unterschiede leitungsschutzschalter leistungsschalter - Zum Elektronik Forum





1 - ABB S201 B16A für 2,49 € bei BAUHAUS – Qualität, Empfehlung und Einspeiserichtung? -- ABB S201 B16A für 2,49 € bei BAUHAUS – Qualität, Empfehlung und Einspeiserichtung?




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

bei BAUHAUS wird aktuell der ABB System pro M compact Sicherungsautomat S201 B16A (1-polig, 16 A) zu einem Preis von 2,49 € pro Stück angeboten.

Der Preis erscheint im Vergleich zu anderen Anbietern und bisherigen Marktpreisen ungewöhnlich niedrig.
Daher meine Fragen an die Fachleute hier:

Handelt es sich hierbei um einen vollwertigen, originalen ABB-Leitungsschutzschalter oder um eine vereinfachte / spezielle Ausführung?

Gibt es qualitative oder technische Unterschiede zu teureren ABB-S201-Varianten (z. B. Ausschaltvermögen, Lebensdauer, Fertigungsort)?

Ist dieser LS uneingeschränkt für die feste Installation in Wohngebäuden nach VDE geeignet und empfohlen?

Hat jemand praktische Erfahrungen mit genau diesem BAUHAUS-Artikel?

Einspeiserichtung:
– Ist bei diesem Modell die Einspeisung sowohl von oben als auch von unten zulässig, oder schreibt ABB bzw. die VDE eine feste Einspeiserichtung (z. B. nur oben) vor?
– Gibt es diesbezüglich Herstellerangaben oder normative Vorgaben, die man beachten sollte?

Vergleich / Empfehlung:
Ich sehe auch das Modell ABB System pro M compact Sicherungsautomat S200 B20A.
– Inwiefern ist der S200 B20A „besser“ oder hochwertiger als der S201 B16A? ...
2 - Änderungen in Verteilung, Fragen -- Änderungen in Verteilung, Fragen
Das sind alles mal richtig gute und durchdachte Fragen (die so nicht ohne gutes Vorwissen gestellt werden können).

Gerne also die Antworten (so gut ich es eben kann):

1.
Selektivität Leitungsschutzschalter zur vorgeschalteten Schmelzsicherung:
- die spezifische Schmelzenergie der vorgeschalteten Sicherung muss höher als die Durchlassenergie des nachgeschalteten LS-Schalters sein.

In unserem Fall:

a)
I2t-min (25AgG) = 1.210 A2s
(nach DIN VDE 0636 Teil 201 Tabelle H)
mit I2t - sprich I Quadrat t
und A2s - A * A * s

müsste größer sein als

b)
Zulässiger I2t-Durchlasswert (z. B. B16A mit Bemessungsschaltvermögen 6 kA und Energiebegrenzungsklasse 3) = 35.000 A2s
(nach VDE 0641 Teil 11, Tabelle ZA.1)

... ist es aber nicht!

Deshalb besteht hier keine vollständige Selektivität! Es gibt eine Selektivitätsgrenze (hier ca. 620 A).

Beträgt der anliegende Kurzschlussstrom
- <= diesem Wert: Selektivität
- > diesem Wert: Selektivität

Vielleicht noch eine Bemerkung zum I2t-Durchlasskennwert (b):
es gibt schon Unterschiede bis dato "gleicher" B16A-Le...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Unterschiede Leitungsschutzschalter Leistungsschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Unterschiede Leitungsschutzschalter Leistungsschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192862384   Heute : 4929    Gestern : 17590    Online : 689        4.9.2026    7:53
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0477979183197