  Moin,

deinem Chef ist aber schon klar dass das keine ganz so triviale Aktion ist so ein Aggregat in Betrieb zu nehmen?
Kurz gesagt ist nach jedem Aufbau das errichtete Netz entsprechend der DIN VDE 0100-600 komplett einzumessen, der erforderliche Erdungswiderstand ist zu berechnen und messtechnisch nachzuweisen. Du brauchst auf dem Aggregat zwingend ein Schutzmassnahmenprüfgerät, ein Erdungsmessgerät (das Beha Unitest 0100 Expert Plus deckt beides ab) und vor allem eine Elektrofachkraft die sich damit auskennt.
Ausserdem sollte der Maschinist Erfahrung im Umgang mit Aggregaten haben, die Inbetriebnahme besteht nämlich auch nicht nur aus Anschmeissen und gut ist.
Ich weiss nicht um welche Anlage es sich bei eurer handelt und was sie für Möglichkeiten hat aber ein NEA-Maschinist sollte sich mit der Aggregatetechnik auskennen, Erfahrung im Errichten, Prüfen und Betreiben temporärer Energieversorgungsnetze haben, schon mal was von Synchronisierung und Rücksynchronisierung gehört haben, die erforderlichen Bedingungen zum Netzparallelbetrieb kennen und noch viele weitere Feinheiten.
Habt hier zum Beispiel Belastungswiderstände für das Aggregat? Bei Veranstaltungen (Großveranstaltungen mal ausgenommen) bleibt die tatsächlich abgerufene Leistung meist weit unter ...
2 - Blitzschutzanlage - Erdungswiderstand -- Blitzschutzanlage - Erdungswiderstand

Zitat :
gerhard54 hat am 29 Okt 2010 19:18 geschrieben :
Welcher Wert zulässig ist, kann man nur beurteilen, wenn man den spez. Bodenwiderstand kennt.


Der liesse sich relativ einfach mittels Wenner-Verfahren ermitteln, man braucht dafür allerdings ein geeignetes Messgerät da das Wenner-Verfahren mit der Erdungsmesszange nicht durchführbar ist.
Das "Beha Unitest 0100 Expert Plus" kann diese Messung zum Beispiel, das benutzen wir auch für die Messung der Erdungsanlagen unserer Aggregate. Ich persönlich mag diese Erdungsmesszangen eigentlich nicht besonders sondern ziehe die Sondenmessung vor. Wir hatten vor einiger Zeit mal entsprechende Versuche gemacht und die Messwerte von Messzange (müsste ich mal raussuchen welche das war) und Fluke 1653 differierten um fast vierzig Prozent. Die Messwerte von Fluke 1653 und Beha Unitest lagen dagegen nur knappe sechs Prozent auseinnander.

Generell ist zu sagen dass ein Wert von zwei bzw. vier ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Unitest Expert Plus eine Antwort
Im transitornet gefunden: Unitest Expert Plus


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192551099   Heute : 2748    Gestern : 6603    Online : 167        10.8.2026    10:40
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.011246919632