1 - Schutz durch Abschaltung im TN-System -- Schutz durch Abschaltung im TN-System




Ersatzteile bestellen
  Hi,

In der Abschlussprüfung Theorie,Elektroniker-Betriebstechnik kam folgende Frage vor: Es wurde eine Schleifenimpedanz-Messung durchgeführt. Nun soll man errechnen ob die Abschaltbedingungen mit einem B16-Automaten eingehalten werden.

Erst einmal habe ich den Abschaltstrom errechnet ( I=16A*5=80A).

So, jetzt kommt schon das Problem:
-Altes Tabellenbuch (Westermann Tabellen Energieelektronik): Z*I<U
-Neues Tabellenbuch (Europa Elektrotechnik): 1,5*Z*I<U

Ich habe (natürlich) die aktuelle Formel genommen und war nach der Meinung meines Meisters (der die Prüfungen auswertet) mit dem Faktor "1,5" auf dem Holzweg. Der Prüfungsausschuss will mir natürlich Punkte abziehen, zumal ich der einzige war, der mit dem neuen Tabellenbuch gearbeitet hat. Aber: Wenn ich Recht haben sollte, will ich auch die Punkte!

Ist das mit "1,5" jetzt richtig, oder stellen die Tabellenbuchschreiber einfach nur zum Spaß zusätzliche Faktoren in die Formel? Laut TB wird der Faktor damit begründet: "Der Faktor 1,5 stellt sicher, dass auch bei höherer Betriebstemperatur der Leitungen sicher abgeschaltet wird, obwohl Z kalt gemessen wurde."
Ist das nach DIN VDE? Normalerweise müsste das unter DIN VDE100/410 stehen. Da ich...
2 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
Gut geschrieben Teletrabi !
-
Ganz so "easy" ist der Spannungsfall nicht anzusehen !
(Zumal ihn nicht nur VDE, sondern auch EVU vorschreiben !)

Denn :
Schleifenwiderstand setzt sich aus Formel :
(Spannung zwischen unbelastetem Aussenleiter und PEN bzw.PE-Leiter minus Spannung bei eingeschaltetem Prüfwiderstand) durch Prüfstrom.

Heisst also bei geringen Spannungswerten (also hohem Spannungsfall) wird der Schleifenwiderstand zu gross !
Ist der Schleifenwiderstand nicht so klein , dass bei einem Körperschluss der Abschaltstrom der vorgeschalteten Überstrom-Schutzteinrichtung fliessen kann , gibt es
nicht unerhebliche Probleme !

Höchstzulässiger Wert der Schleifenimpedanz bekommt man , indem man die Nennspannung gegen geerdeten Leiter durch den Abschaltstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung teilt.

Es geht eigentlich immer darum, dass in TN- und TT-Systemen bei Auftreten eines Fehlers das Bestehenbleiben einer unzulässig hohen Berührungsspannung durch Abschlatung verhindert wird.
-
Bezgl. TT-System:
Die Fehlerspannung am Anlagenerder Ra einschliesslich des Schutzleiters darf UL nicht überschreiten. Bei Einsatz von Überstrom-Schutzeinrichtungen ist der ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Schleifenimpedanz Formel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Schleifenimpedanz Formel
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 93512431   Heute : 12982    Gestern : 23576    Online : 294        21.4.2014    14:09
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher

Die letzten 30 Referrer :

14:09 - search.snapdo.com/ - 1
14:08 Miele Mondia 1363
14:07 Miele Mondia 1363
14:07 trockner d6494e
14:05 exquisit egsp 13 e/b funktioniert nicht
14:04 bosch geschirrspüler SMS 6068
14:04 bosch geschirrspüler SMS 6068
14:03 kyocera entwicklereinheit reinigen
14:02 trommellager lassen sich nicht ausbauen
14:01 Wo Sind Meine Favoriten Geblieben
14:00 eletrolüfter ismet sh 295 ersatzteile
13:59 bosch f03 fehler
13:57 miele g 680 störung
13:57 AEG ökolavamat ist ausgeschaltet und pumt
13:57 Becker markisenmotor defekt
13:57 neff herdplatte ringe ohne funktion
13:57 blaupunkt kiel rd 126 adapter
13:56 ismet elektroheizer sh 295 ersatzteile
13:56 watson elektronik homepage
13:56 betriebsanleitung für Miele waschmaschine Primavera
13:55 trommellager lassen sich nicht ausbauen
13:53 Spülmaschine Lady 45 Gebrauchsanleitun
13:53 waschmaschine elin wm27aaa leterplatte abgebrannt
13:53 plastikspäne in der wasche
13:52 drehstromzähler montage
13:51 annex j an tae dose messen
x-gzip - komprimiert: 4.83 kBytes | unkomprimiert: 13.47 kBytes - [php-time : 0,038 - 0,267] - js-time : - 54 x 198 x 36 x 179 x