| 1 - Schutz durch Abschaltung im TN-System -- Schutz durch Abschaltung im TN-System |
| 2 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung |
Gut geschrieben Teletrabi !
- Ganz so "easy" ist der Spannungsfall nicht anzusehen ! (Zumal ihn nicht nur VDE, sondern auch EVU vorschreiben !) Denn : Schleifenwiderstand setzt sich aus Formel : (Spannung zwischen unbelastetem Aussenleiter und PEN bzw.PE-Leiter minus Spannung bei eingeschaltetem Prüfwiderstand) durch Prüfstrom. Heisst also bei geringen Spannungswerten (also hohem Spannungsfall) wird der Schleifenwiderstand zu gross ! Ist der Schleifenwiderstand nicht so klein , dass bei einem Körperschluss der Abschaltstrom der vorgeschalteten Überstrom-Schutzteinrichtung fliessen kann , gibt es nicht unerhebliche Probleme ! Höchstzulässiger Wert der Schleifenimpedanz bekommt man , indem man die Nennspannung gegen geerdeten Leiter durch den Abschaltstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung teilt. Es geht eigentlich immer darum, dass in TN- und TT-Systemen bei Auftreten eines Fehlers das Bestehenbleiben einer unzulässig hohen Berührungsspannung durch Abschlatung verhindert wird. - Bezgl. TT-System: Die Fehlerspannung am Anlagenerder Ra einschliesslich des Schutzleiters darf UL nicht überschreiten. Bei Einsatz von Überstrom-Schutzeinrichtungen ist der ... |
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
|
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher
|