Gefunden für raumtemperaturregler schaltplan - Zum Elektronik Forum





1 - Klemme 8 und 9 vertauscht -- Vaillant Vaillant VRC-VCW Steuerung




Ersatzteile bestellen
  Ich komm immer noch nicht mit.

Du hast
1. die Therme, die eine interne Regelung hat
2. einen Raumtemperaturregler (dein Schaltplan) mit Klemme 7/8/9
3. eine Schaltuhr auch mit Klemme 8/9
4. eine VRC...Regelung ebenfalls mit Klemme 7/8/9

Laut deinem Schaltplan sollte Klemme 8 der positive und Klemme 9 der negative Pol der Betriebsspannung sein.
Die Spannung wird von der Therme bereitgestellt.
Solltest du nun den Raumtemperaturregler verpolt angeschlossen haben, hast du über die 27V Z-Diode einen Kurzschluß auf der Betriebsspannung der Therme verursacht. Die Z-Diode wird dabei abgeraucht sein und ist nun entweder durchlegiert (in beiden Richtungen duchlässig) oder hat eine Unterbrechung.

Möglicherweise hat das verpolen einen Defekt in der Stromversorgung der Therme verursacht. Aufgrund der 27V Z-Diode möchte ich mal von einer Sollspannung im Bereich von 24V ausgehen, die auf der Regelung der Therme an Klemme 8 und 9 meßbar sein müssen. Eventuell läßt sich auch durch weitere Bauteiledaten wie Aufdrucke auf Spannungsreglern oder Elkos der Wert der Sollspannung eingrenzen oder genau feststellen.
ciao Maris ...
2 - Anschliessen von Thermostaten und Stellmotoren für Fussbodenheizung -- Anschliessen von Thermostaten und Stellmotoren für Fussbodenheizung
Schönen guten morgen zusammen,

also jetzt habe ich auch weitere Infos vor mir liegen.

Berker Raumtemperaturregler Typ 2026 00 oder 2030 00
L=Außenleiter
N=Neutralleiter
Wellensymbol=Lastanschluss Heizen
Frostsymbol=Lastanschluss Kühlen

Stellmotoren:
Cronatherm Stellantrieb, stromlos-geschlossen, 230 V, 2 W,
Art.-Nr. 610301
1 Stellantrieb NOVADRIVE (weil wohl kein anderes mehr da war, lt. Heizfirma; ich denke aber, dass da kein Unterschied sein dürfte)

Folgende Verkabelung wurde durchgeführt:
Im Fussbodenheizungskasten kommt eine Zuleitung 3x1,5 an.
Von den Thermostatdosen gehen jeweils 3x1,5 Kabel zum FBH Kasten.

Lightyear, heisst das, dass eine Leitung fehlt?
Kurz zur Wiederholung:
Ist-Zustand (funktioniert jedoch nicht):
Zuleitung L durchverbinden an L Thermostate. Jedes Stellmotor N mit Zuleitung N verbinden. Jedes Thermostat N mit L Stellmotor verbinden.

Wenn ich ja Thermostat ganz normal mit L und N versorge, dann habe ich ja nur noch den PE übrig. Da wäre ja dann keine Leitung mehr zum Stellmotor oder irre ich mich?

Hallo Gretel, herzlichen Dank für den Schaltplan. Nur glaube ich, dass ich das ohne Eure Hilfe das gesamte laufen zu lassen, nicht schaffen kann.

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Raumtemperaturregler Schaltplan eine Antwort
Im transitornet gefunden: Schaltplan


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184018626   Heute : 18508    Gestern : 28446    Online : 458        13.5.2025    11:17
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0144860744476