Gefunden für raumtemperaturregler 24v belegung - Zum Elektronik Forum





1 - Klemme 8 und 9 vertauscht -- Vaillant Vaillant VRC-VCW Steuerung




Ersatzteile bestellen
  Ich komm immer noch nicht mit.

Du hast
1. die Therme, die eine interne Regelung hat
2. einen Raumtemperaturregler (dein Schaltplan) mit Klemme 7/8/9
3. eine Schaltuhr auch mit Klemme 8/9
4. eine VRC...Regelung ebenfalls mit Klemme 7/8/9

Laut deinem Schaltplan sollte Klemme 8 der positive und Klemme 9 der negative Pol der Betriebsspannung sein.
Die Spannung wird von der Therme bereitgestellt.
Solltest du nun den Raumtemperaturregler verpolt angeschlossen haben, hast du über die 27V Z-Diode einen Kurzschluß auf der Betriebsspannung der Therme verursacht. Die Z-Diode wird dabei abgeraucht sein und ist nun entweder durchlegiert (in beiden Richtungen duchlässig) oder hat eine Unterbrechung.

Möglicherweise hat das verpolen einen Defekt in der Stromversorgung der Therme verursacht. Aufgrund der 27V Z-Diode möchte ich mal von einer Sollspannung im Bereich von 24V ausgehen, die auf der Regelung der Therme an Klemme 8 und 9 meßbar sein müssen. Eventuell läßt sich auch durch weitere Bauteiledaten wie Aufdrucke auf Spannungsreglern oder Elkos der Wert der Sollspannung eingrenzen oder genau feststellen.
ciao Maris ...
2 - Bus-System im Haus, wer hat Erfahrungen mit LCN, EIB ? -- Bus-System im Haus, wer hat Erfahrungen mit LCN, EIB ?
Hi,

wenn Du wirklich konsequent zentral verkabelst wird es später kaum Bedarf für UP-Aktoren geben, dann kannst Du das in der Verteilung erschlagen - erst recht wenn Du die Steckdosen mir "Reserve" anfährst.

UP-Aktoren sind meist "die letzte Wahl" weil erstens vergleichsweise sehr teuer und zweitens meistens funktional stark eingeschränkt im Vergleich zu einem "grossen" REG-Aktor.

Ausserdem müsstest Du dann für den "Fall der Fälle" auch noch eine Busleitung zu jeder Steckdose legen (oder dafür später einen Funk-EIB einsetzen).

Auch die Sache mit den Tastern mit Hilfsspannung würde ich nicht wirklich kritisch sehen. Der einzige Kandidat der mir da einfällt ist der Plantec von Merten. Gira z.B. hat ein paar Sachen im Angebot die zusätzlich 230V oder 24V brauchen (InfoDisplay, SmartTerminal), kann sein dass das MT701-Display auch 230V braucht. Das sind aber alles spezielle Bauteile, der Bedarf z.B. für ein Gira SmartTerminal für gut EUR 1.000,-- ergibt sich normalerweise nicht mal eben so - diese Komponenten werden normalerweise von Anfang an mit in die Planung einbezogen weil es "strategische" Komponenten sind.

Die "gängigen" Tastsensoren (mit Raumtemperaturregler bzw. Display) ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Raumtemperaturregler 24v Belegung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 24v Belegung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568321   Heute : 664    Gestern : 5359    Online : 233        13.8.2026    3:40
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0380840301514