1 - Heizung Umwälzpumpe - 2 von 3 Stufen defekt - Ursache? -- Heizung Umwälzpumpe - 2 von 3 Stufen defekt - Ursache?
Also ich würde uach zu einer neuen Pumpe raten, sogar die Alpha 2 kostet nich mehr die Welt, je nach Händler zw. 140€ und 200€. Bei Pumpen der normalen Heizkreise (viele Betriebsstunden) rechnet sich eine neue Pumpe (auch wenn die alte nicht defekt ist ) spätestens nach 2 Heizperioden.
Wenn über und unter der Pumpe ein Kugelhahn ist, ist der austauch auch sehr Problemlos.
*Absperrhähne zu, Sicherung aus,
*Leitung abklemmen, die beiden Verschraubungen lösen,
*bei der neuen Pumpe etwas Fett auf die Rohrgewinde,
*2 neue Dichtungen (kommen mit der Pumpe mit),
*Verschraubungen mit Dichtung festziehen, *
Leitung anklemmen, *
Hähne auf,
*Einschalten,
*Spannungen messen (L,N,PE),
*Bier trinken
Rohrzange in ausreichender Größe sollte vorhanden sein.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 14 Feb 2012 21:38 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Pumpen Rohrzange eine Antwort
Im transitornet gefunden: Pumpen Rohrzange


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191179938   Heute : 29886    Gestern : 29142    Online : 383        13.4.2026    20:30
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0152118206024