| Ja, ein durch N-Unterbrechung hervorgerufener schwebender Sternpunkt kann zu Überspannungen an den Verbrauchern führen! Wenn es dumm geht, bis zu mehr als 400V...
Allerdings kann das nur bei Drehstrom passieren. Daher die Frage: Sind das zweipolige (2 Einheiten breit) oder vierpolige (4 Einheiten breit) FI? Zur Messung: Der FI dient der Abschaltung bei zu hoher Berührungsspannung (Schutz gegen elektrischen Schlag bei indirektem Berühren von Verbrauchern der Schutzklasse I). Also muß genau dies gemessen werden. Zumindest die Abschaltung an sich und die verbleibende Berührungsspannung. Üblicherweise auch noch der tatsächliche Fehlerstrom bei Abschaltung und ggf. noch die Abschaltzeit. Gute Schutzmaßnahmenprüfgeräte machen das alles in Sekundenbruchteilen. Wenn man schon dabei ist, mißt man dann neben der Spannung L/N und L/PE auch noch den Netzinnnenwiderstand/Kurzschlußstrom, da dies Aussagen über die Qualität der Klemmstellen zuläßt. Über die Messung sollte (schon aus Haftungsgründen!) ein Protokoll angefertigt werden (händisch oder mittels Drucker des Prüfgeräts), nimmt der Eli zu den Akten. Auf Wunsch bekommt der Kunde ne Ausfertigung (gegen Aufpreis). ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |