1 - Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen -- Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen




Ersatzteile bestellen
  Hallo

schon mal vielen Dank für die vielen Meinungen.

Ich hatte mal zum Test mit einem "Metrel EuroTest XE" Netzinnenimpedanz und unbeeinflussten Kurzschlussstrom am Ende des Kabels gemessen. Die genauen Werte weiß ich jetzt nicht mehr, aber der Kurzschlussstrom lag irgendwo über 300A. Da dieses Kabel keine Klemmstellen unterwegs hat komme ich auch an alle Aderenden heran, falls diese neu angeklemmt werden müssten. ISO-Messung habe ich nicht gemacht, steht aber mit auf dem Plan für den Umbau.

Aus euren Aussagen lese ich heraus, dass ich mir das Geld für den 4-poligen LSS sparen kann, das ist schon mal nicht schlecht.

Separater Erder fällt auch flach, da die Waschmaschine ja Wasser braucht und demzufolge auch eine Wasserleitung existiert (Material weiß ich nicht).

Aderfarben sind schwarz, braun, blau, grün/gelb. Kabel ist aus DDR-Zeiten.

Den FI schon in der HV zu setzen wird schwierig. Dort ist wenig Platz und es gibt keine Hutschienen. Der ganze Rest des Hauses ist noch klassische Nullung und die HV ist ein typisches DDR-Gebilde aus verschiedenen Schmelzsicherungsplätzen.

Ob ich mit zwei Phasen auskomme muss ich sehen, da ja schon eine WM mit ran soll. Damit ist eine Phase ja schon komplett belegt. Ob eine P...
2 - Holzspalter Anforderungen -- Holzspalter Anforderungen
Ich denke, dass ist nur ein Versuch sich um die Gewährleistung zu drücken.
Was jedoch unangenehm werden kann, ist dass bei größerer Netzinnenimpedanz die Beleuchtung flackert. Das ist zumindest bei uns der Fall. Wenn mein Vater am Abend Holz spaltet lässt man das Licht lieder aus, sonst wird man irre. (Trotz eigenem Stromkreis) ...








3 - Berührungsspannung -- Berührungsspannung
Ich denke das SMPG vernachlässigt den anteiligen Netzinnenwiderstand ganz einfach.
RErder=50Ohm
IDeltaN=30mA
UB=RErder*IDeltaN=50Ohm*0,03A = 1,5V

Alternaiv mit Netzinnenimpedanz (1Ohm)
UB=(RErder+ZI/2)*IDeltaN=(50Ohm+0,5Ohm)*0,03A=50,5Ohm*0,03A= 1,515Ohm

Die Messung mit 3,5mA ist sowieso alles andere als genau! ...
4 - Selektivität von LS Automaten -- Selektivität von LS Automaten
Nein, kann es nicht geben, da die Selektivität von LSS-Schaltern zueinander vor allem von der Netzinnenimpedanz bestimmt ist.
Bsp:

ZIa=0,5Ohm
IKa=U/ZIa=230V/0,5Ohm=460A
ZIb=1Ohm
IKb=U/ZIb=230V/1Ohm=230A
*******************************************************************
2.LSS
IAus_B16_groß=5*IB= 5*16A = 80A
IAus_B16_klein=3*IB= 3*16A = 48A
*******************************************************************
1.LSS
IAus_C32_klein=10*IB= 5*32A = 160A
IAus_C32_groß=10*IB= 10*32A = 320A
IAus_D40_klei...
5 - Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten -- Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten

Zitat :

Das einzige, was aufgefallen ist, war, dass der Widerstand in den fast allen Steckdosenstromkreisen deutlich erhört war --- zwischen 4 und 5 Ohm wurden da gemsessen. Normaler Wert soll wohl um die 0,8 Ohm sein - ist das korrekt?



Das verstehe ich jetzt nicht "Das einzige, was aufgefallen ist, ..."

Genau das ist doch der Fehler! Weil irgendwo in der Hauptverteilung oder gar noch davor der N oder PEN locker ist, ergibt sich eine erhöhte Netzinnenimpedanz.....

Wie war denn im Vergleich dazu die Schleifenimpedanz?

Verständnislos über die Sorgfalt und den Sachverstand des "Fachmanns"
KK

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 18 Dez 2009 17:53 ]...
6 - Neue Installation einer Steckdose welche VDE Messungen muss man machen? -- Neue Installation einer Steckdose welche VDE Messungen muss man machen?
Den Netzinnenimpedanz und die Belegung der Steckdose nicht vergessen.
2. FI auch gleich mit messen wenn man das Schutzmaßnahmenprüfgerät schon mal ausgepackt hat. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Netzinnenimpedanz eine Antwort


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187960067   Heute : 18516    Gestern : 18748    Online : 513        26.12.2025    12:35
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb