| 1 - Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen -- Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen | |||
| |||
| 2 - Holzspalter Anforderungen -- Holzspalter Anforderungen | |||
| Ich denke, dass ist nur ein Versuch sich um die Gewährleistung zu drücken.
Was jedoch unangenehm werden kann, ist dass bei größerer Netzinnenimpedanz die Beleuchtung flackert. Das ist zumindest bei uns der Fall. Wenn mein Vater am Abend Holz spaltet lässt man das Licht lieder aus, sonst wird man irre. (Trotz eigenem Stromkreis) ... | |||
3 - Berührungsspannung -- Berührungsspannung | |||
| Ich denke das SMPG vernachlässigt den anteiligen Netzinnenwiderstand ganz einfach.
RErder=50Ohm IDeltaN=30mA UB=RErder*IDeltaN=50Ohm*0,03A = 1,5V Alternaiv mit Netzinnenimpedanz (1Ohm) UB=(RErder+ZI/2)*IDeltaN=(50Ohm+0,5Ohm)*0,03A=50,5Ohm*0,03A= 1,515Ohm Die Messung mit 3,5mA ist sowieso alles andere als genau! ... | |||
| 4 - Selektivität von LS Automaten -- Selektivität von LS Automaten | |||
| Nein, kann es nicht geben, da die Selektivität von LSS-Schaltern zueinander vor allem von der Netzinnenimpedanz bestimmt ist.
Bsp: ZIa=0,5Ohm IKa=U/ZIa=230V/0,5Ohm=460A ZIb=1Ohm IKb=U/ZIb=230V/1Ohm=230A ******************************************************************* 2.LSS IAus_B16_groß=5*IB= 5*16A = 80A IAus_B16_klein=3*IB= 3*16A = 48A ******************************************************************* 1.LSS IAus_C32_klein=10*IB= 5*32A = 160A IAus_C32_groß=10*IB= 10*32A = 320A IAus_D40_klei... | |||
| 5 - Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten -- Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten | |||
Zitat : Das einzige, was aufgefallen ist, war, dass der Widerstand in den fast allen Steckdosenstromkreisen deutlich erhört war --- zwischen 4 und 5 Ohm wurden da gemsessen. Normaler Wert soll wohl um die 0,8 Ohm sein - ist das korrekt? Das verstehe ich jetzt nicht "Das einzige, was aufgefallen ist, ..." Genau das ist doch der Fehler! Weil irgendwo in der Hauptverteilung oder gar noch davor der N oder PEN locker ist, ergibt sich eine erhöhte Netzinnenimpedanz..... Wie war denn im Vergleich dazu die Schleifenimpedanz? Verständnislos über die Sorgfalt und den Sachverstand des "Fachmanns" KK [ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 18 Dez 2009 17:53 ]... | |||
| 6 - Neue Installation einer Steckdose welche VDE Messungen muss man machen? -- Neue Installation einer Steckdose welche VDE Messungen muss man machen? | |||
| Den Netzinnenimpedanz und die Belegung der Steckdose nicht vergessen.
2. FI auch gleich mit messen wenn man das Schutzmaßnahmenprüfgerät schon mal ausgepackt hat. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |