1 - Voreilender N am FI ? -- Voreilender N am FI ? |
Bitte merke Dir ab sofort Folgendes:
1. Der Neutralleiter ist ein aktiver Leiter. 2. Zum Freischalten eines Stromkreises müssen alle aktiven Leiter getrennt werden. 3. Von dieser Vorschrift gibt es nationale Ausnahmen, wenn die Netze durchgängig so aufgebaut sind, dass keine Gefährdung entstehen kann. Deutschland ist so eine Ausnahme. Das ist verkürzt der Inhalt der deutschen Ausgabe der europäischen Vorschrift zu diesem Thema. In den meisten Ländern mit TT-Systemen als übliche Ausführung ist der geschaltete N-Leiter Pflicht. Bestimmte Länder (allen voran Belgien) schreiben auch regelmäßig geschützte N-Leiter vor. (Dort ist dann selbst der 1+N-Automat unzulässig, es muss ein zweipoliger sein. Nicht nur in 3 x 230V ohne N, sondern auch in den aktuelleren 3 x 400V-Systemen mit Neutralleiter.) ... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |