1 - Maximale Belastung Steckdose Küche? -- Maximale Belastung Steckdose Küche?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
powersupply hat am  1 Feb 2014 19:40 geschrieben :

Offtopic :
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  1 Feb 2014 19:06 geschrieben :
Bei einer Überlastung löst die Sicherung aus. Kritisch sind allerdings die Mehrfachsteckdosen. Diese neigen schon bei geringer Überlastung und bei Billigteilen bei Belastung mit Nennleistung zum Abbrennen.


Und was haben die Mehrfachsteckdosen mit der Fragestellung zu tun? Davon war keine Rede!

Deine Sicherungen sind alles B16, also heutzutage übliche 16A Sicherungsautomaten die bei ca 20A Belastung nach etwa einer Stunde auslösen und den Stromfluss unterbrechen.
Unter den Automaten sind doch Nummern. Diese kann man der in der Tabelle angebrachten Beschriftungen zuordnen. Demnach hast Du für den Herd alleine 3 Automaten, so dass dein Wasserkocher der wohl an ...



2 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung
Moin Erik,

ich erlaube mir mal Stellung zu deiner Antwort zu beziehen


Zitat :
Warum nicht?


Weil bei einem höheren Querschnitt der Spannungsfall sinkt. Das macht sich zb darin bemerkbar dass über der Leitung weniger Leistung in Wärme umgesetzt wird, sprich die Verluste werden kleiner. Ausserdem ist die thermische Vorschädigung der Isolierwerkstoffe bei geringfügigen Überlastungen wie sie immer wieder mal vorkommen können geringer.



Zitat :
Wird auch nur dann gemacht, wenn an dieser Stelle irgendwann einmal mehr Leistung bzw. unterschiedliche Phasen (z.B. wegen Hifi-Anlage) benötigt werden...


Warum dann nicht direkt jeweils ein 3x2,5mm² zu den jeweiligen Steckdosen ziehen? Damit liessen sich die Steckdosen beispielsweis...








3 - Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt -- Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt
das ist abhjängig von ein paar faktoren.

die wichtigsten sind: dabei

Verlegeart: direkt in Putz kann die Leitung besser Wärme abgeben, als z.B.: in einer wärmegedämmten Wand (Holzriegelwand mit Dämmung), und deswegen höher belastet werden.

Häufung: viele Leitungen nebeneinander geben mehr Wärme ab, und können deswegen nur weniger belastet werden.

Leitungslänge: auf zu langen und schwachen leitungen kommt es zu einen zu grossen Spannungsfall.

Anzahl belastete Adern: im Prinzip gehts um Wechselstrom oder Drehstromkreise. Je mehr aktive Adern, desto mehr Verluistwärme fällt in der Leitung

http://www.elektrikforen.de/attachm.....t.pdf



[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 29 Okt 2012 12:37 ...
4 - Zählerschrank und Hauptleitung -- Zählerschrank und Hauptleitung
naja ich dachte es wäre per Drehbewegung.
Jetzt noch eine ganz andere Frage zur Hauptleitung.
Ich habe eine Tabelle, in der steht welchen querschnitt man bei welchem Nennstrom braucht. jetzt miene frage, kann ich den Querschnitt berechnen?
Ich dachte an so was: R=U/I also nehme ich 230V/63A dann bekomme ich einen wiederstand von 3,65Ohm, das ist doch der Widerstand der Maximal sein darf damit meine 63A fliesen. Dass stelle ich die Fornel Rl=rho*l/A nach A um: A=rho*l/Rl Rho habe ich, die Länge habe ich auch( ich muss halt ausmessen wielange ich die leitung machen muss) und dem Max. R habe ich auch. Somit müsste doch der min. Leitungsquerschnitt als ergebnis rauskommen oder= bei mir kommt aber immer 0,046mm² bei einer Länge von 9.5m raus.
Weiß jmd wie man das berechnet?

Gruß Tortex ...
5 - Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe -- Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe
Wir haben ein ganz normales 400 V Drehstromnetz! Da auf dem Motorschild 220/380V angegeben sind kann ich den Motor nur in Stern laufen lassen da zwischen den Aussenleitern und dem Sternpunkt 230V sind! oder sehe ich das falsch?

Ich weiß nicht genau welche Stromangabe vom Motorschild sich nun auf meinen Fall bezieht! Allerdings sollte ich ihn in jedem falle direkt anlaufen lassen können da es ja bis 4KW zulässig ist. (Leistungsangabe fehlt leider auf Motorschild)P=Wurzel3*230V*6.6A*0.78=2050W

Als Leitungsquerschnitt nehme ich 1,5 mm² ->16,5 A Strombelastbarkeit -> LS-Schautzschalter 16 A
siehe DIN VDE 0 298-4)

Wie stelle ich nun den Motorschutzschalter ein?
Den Leiterquerschnitt habe ich aus einer Tabelle, kann man ihn auch berechnen mit meinen gegebenen Werten?


...
6 - Absicherungen von Leitungen -- Absicherungen von Leitungen

Ich habe mal ein Frage, die mehr in die Theorie als in die Praxis abzielt.

Gibt es eine Möglichkeit oder eine Tabelle aus der man Richtwerte geben kann, welchen Leitungsquerschnitt man braucht, wenn ein Stromkreis z.B. mit 16A abgesichert ist.

Beispielsweise habe ich die Voraussetzungen 16 A, 20m Leitung bis zum letzten Anschluss, Verlegung im Rohr in einer Betonwand ----> min. Querschnitt von 2,5mm²

Gibt es soetwas, oder muss man das immer "zu Fuss" berechnen?

Danke schon mal im voraus!

Heli


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heliosos am 15 Jun 2005 15:58 ]...

7 - Nutzen der Vorsicherungen??? -- Nutzen der Vorsicherungen???
Hi Pino

Ok, und jetzt stell dir vor was passiert wenn du nur diesen LS hast und der hat den Geist aufgegeben.....!!!!!
Selektiv kann ein LS allein nie sein

Also die Sichherung ermittelt man so:
Zuerst Stromaufnahme der Verbraucher ermitteln
z.B. 4000W: 230= rd. 17A
nächst höhere Sicherung wählen, hier 20A.
Danach die Leitungsberechnung unter Berücksichtigung der versch. Faktoren und Verlegeart lt. Tabelle festlegen.
Spannungsabfall an der Leitung berechnen.
Muss kleiner sein als 6,9V. Dann passt das ganze zusammen.
Ist der Spannungsabfall der Leitung höher, musst du einen größeren Leitungsquerschnitt nehmen.

(3% der Netznennspannung von 230 3%= 6,9V)
So ich hoffe wieder mal....pfohl wird kontrollieren
l.G. Andrea ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Leitungsquerschnitt Tabelle eine Antwort
Im transitornet gefunden: Leitungsquerschnitt Tabelle
Neue Themen bei Transistornet.de
Das Forum für Newbies und Auszubildende --- Anlaufschaltung
Fragen zur Elektronik --- Konstantstromquelle(n) für 30 High Power LEDs
Elektro Haushalt und Installationen --- Liebherr Kühlschrank KLe 2840 Thermostat tauschen
Haushaltsgeräte - Waschmaschine - Trockner - Geschirrspüler --- Mein Herd spinnt...
Projekte - Selbstbau --- 10 Taster + LEDs - es darf immer nur 1 LED leuchten...
Foren News --- Der Mittelpunkt der Welt
Haushaltsgeräte - Waschmaschine - Trockner - Geschirrspüler --- Privilleg 55 CAD 43 ZO
VDE Vorschriften und Regeln --- Bestellung zur VEFK
Fragen zur Elektronik --- Berechnung von Leuchtdauer
Elektronik Allgemein --- Lichtmaschine und Batterie


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 101398728   Heute : 728    Gestern : 39623    Online : 270        28.11.2014    1:02
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher

Die letzten 30 Referrer :

1:00 wasserstopp resetten
0:56 tasso tas300 digital
0:52 waschmaschine abpumpdruck
0:46 sew frequenzumrichter schaltplan
0:37 bosch maxx 7 ecospar f23
0:36 laugenpumpe datenblatt
0:35 medion pdp 153
0:30 metrawatt ma1h
0:29 medion pdp 153
0:17 druckluft kompressor läuft an aber nicht weiter
0:02 acp9
23:58 Neff A
23:58 aeg lavamat 7147 exfl filtereinsatz laesst nicht mehr montieren
23:54 juno fehler al3
23:52 miele deluxe h606
23:52 C64 Netztrafo Stecker Belegun
23:49 prüf sender bauen
23:47 lötzinn haftet nicht auf platine
23:46 BSH 602819
23:46 Waschmaschinenfehler F 5
23:46 verschobener sternpunkt
23:41 zählerschrankverdrahtung
23:37 Schalter Schaltgeräusche entstören
23:36 beummen abwasserleitung
23:34 bedienungsanleitung für braun km 32