1 - Maximale Belastung Steckdose Küche? -- Maximale Belastung Steckdose Küche?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
powersupply hat am  1 Feb 2014 19:40 geschrieben :

Offtopic :
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  1 Feb 2014 19:06 geschrieben :
Bei einer Überlastung löst die Sicherung aus. Kritisch sind allerdings die Mehrfachsteckdosen. Diese neigen schon bei geringer Überlastung und bei Billigteilen bei Belastung mit Nennleistung zum Abbrennen.


Und was haben die Mehrfachsteckdosen mit der Fragestellung zu tun? Davon war keine Rede!

Deine Sicherungen sind alles B16, also heutzutage übliche 16A Sicherungsautomaten die bei ca 20A Belastung nach etwa einer Stunde auslösen und den Stromfluss unterbrechen.
Unter den Automaten sind doch Nummern. Diese kann man der in der Tabelle angebrachten Beschriftungen zuordnen. Demnach hast Du für den Herd alleine 3 Automaten, so dass dein Wasserkocher der wohl an ...





2 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung
Moin Erik,

ich erlaube mir mal Stellung zu deiner Antwort zu beziehen


Zitat :
Warum nicht?


Weil bei einem höheren Querschnitt der Spannungsfall sinkt. Das macht sich zb darin bemerkbar dass über der Leitung weniger Leistung in Wärme umgesetzt wird, sprich die Verluste werden kleiner. Ausserdem ist die thermische Vorschädigung der Isolierwerkstoffe bei geringfügigen Überlastungen wie sie immer wieder mal vorkommen können geringer.



Zitat :
Wird auch nur dann gemacht, wenn an dieser Stelle irgendwann einmal mehr Leistung bzw. unterschiedliche Phasen (z.B. wegen Hifi-Anlage) benötigt werden...


Warum dann nicht direkt jeweils ein 3x2,5mm² zu den jeweiligen Steckdosen ziehen? Damit liessen sich die Steckdosen beispielsweis...








3 - Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt -- Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt
das ist abhjängig von ein paar faktoren.

die wichtigsten sind: dabei

Verlegeart: direkt in Putz kann die Leitung besser Wärme abgeben, als z.B.: in einer wärmegedämmten Wand (Holzriegelwand mit Dämmung), und deswegen höher belastet werden.

Häufung: viele Leitungen nebeneinander geben mehr Wärme ab, und können deswegen nur weniger belastet werden.

Leitungslänge: auf zu langen und schwachen leitungen kommt es zu einen zu grossen Spannungsfall.

Anzahl belastete Adern: im Prinzip gehts um Wechselstrom oder Drehstromkreise. Je mehr aktive Adern, desto mehr Verluistwärme fällt in der Leitung

http://www.elektrikforen.de/attachm.....t.pdf



[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 29 Okt 2012 12:37 ...
4 - Zählerschrank und Hauptleitung -- Zählerschrank und Hauptleitung
naja ich dachte es wäre per Drehbewegung.
Jetzt noch eine ganz andere Frage zur Hauptleitung.
Ich habe eine Tabelle, in der steht welchen querschnitt man bei welchem Nennstrom braucht. jetzt miene frage, kann ich den Querschnitt berechnen?
Ich dachte an so was: R=U/I also nehme ich 230V/63A dann bekomme ich einen wiederstand von 3,65Ohm, das ist doch der Widerstand der Maximal sein darf damit meine 63A fliesen. Dass stelle ich die Fornel Rl=rho*l/A nach A um: A=rho*l/Rl Rho habe ich, die Länge habe ich auch( ich muss halt ausmessen wielange ich die leitung machen muss) und dem Max. R habe ich auch. Somit müsste doch der min. Leitungsquerschnitt als ergebnis rauskommen oder= bei mir kommt aber immer 0,046mm² bei einer Länge von 9.5m raus.
Weiß jmd wie man das berechnet?

Gruß Tortex ...
5 - Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe -- Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe
Wir haben ein ganz normales 400 V Drehstromnetz! Da auf dem Motorschild 220/380V angegeben sind kann ich den Motor nur in Stern laufen lassen da zwischen den Aussenleitern und dem Sternpunkt 230V sind! oder sehe ich das falsch?

Ich weiß nicht genau welche Stromangabe vom Motorschild sich nun auf meinen Fall bezieht! Allerdings sollte ich ihn in jedem falle direkt anlaufen lassen können da es ja bis 4KW zulässig ist. (Leistungsangabe fehlt leider auf Motorschild)P=Wurzel3*230V*6.6A*0.78=2050W

Als Leitungsquerschnitt nehme ich 1,5 mm² ->16,5 A Strombelastbarkeit -> LS-Schautzschalter 16 A
siehe DIN VDE 0 298-4)

Wie stelle ich nun den Motorschutzschalter ein?
Den Leiterquerschnitt habe ich aus einer Tabelle, kann man ihn auch berechnen mit meinen gegebenen Werten?


...
6 - Absicherungen von Leitungen -- Absicherungen von Leitungen

Ich habe mal ein Frage, die mehr in die Theorie als in die Praxis abzielt.

Gibt es eine Möglichkeit oder eine Tabelle aus der man Richtwerte geben kann, welchen Leitungsquerschnitt man braucht, wenn ein Stromkreis z.B. mit 16A abgesichert ist.

Beispielsweise habe ich die Voraussetzungen 16 A, 20m Leitung bis zum letzten Anschluss, Verlegung im Rohr in einer Betonwand ----> min. Querschnitt von 2,5mm²

Gibt es soetwas, oder muss man das immer "zu Fuss" berechnen?

Danke schon mal im voraus!

Heli


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heliosos am 15 Jun 2005 15:58 ]...

7 - Nutzen der Vorsicherungen??? -- Nutzen der Vorsicherungen???
Hi Pino

Ok, und jetzt stell dir vor was passiert wenn du nur diesen LS hast und der hat den Geist aufgegeben.....!!!!!
Selektiv kann ein LS allein nie sein

Also die Sichherung ermittelt man so:
Zuerst Stromaufnahme der Verbraucher ermitteln
z.B. 4000W: 230= rd. 17A
nächst höhere Sicherung wählen, hier 20A.
Danach die Leitungsberechnung unter Berücksichtigung der versch. Faktoren und Verlegeart lt. Tabelle festlegen.
Spannungsabfall an der Leitung berechnen.
Muss kleiner sein als 6,9V. Dann passt das ganze zusammen.
Ist der Spannungsabfall der Leitung höher, musst du einen größeren Leitungsquerschnitt nehmen.

(3% der Netznennspannung von 230 3%= 6,9V)
So ich hoffe wieder mal....pfohl wird kontrollieren
l.G. Andrea ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Leitungsquerschnitt Tabelle eine Antwort
Im transitornet gefunden: Leitungsquerschnitt Tabelle
Neue Themen bei Transistornet.de
Prüfungen und Hausaufgaben --- DGUV3 Analoge Zeitschaltuhren
Fragen zur Elektronik --- Wiederstand defekt?
Das Forum für Newbies und Auszubildende --- Widerstand Kennzeichnung
Das Forum für Newbies und Auszubildende --- Gleichspannung mit Wechselspannung Addieren
Fragen zur Elektronik --- Technische Lösung gesucht !!
Fragen zur Elektronik --- 4N25 - Warum funktioniert es nicht?
Suche / Biete - Pinnwand --- Solarmodul 130 Watt mit Regler
Haushaltsgeräte - Waschmaschine - Trockner - Geschirrspüler --- Miele Waschtrockner WS 945 verliert Wasser / Kondenskanal?
Projekte - Selbstbau --- LED UV Licht nicht kompatibel mit farbigen Dioden, warum?
Suche / Biete - Pinnwand --- Wer repariert mir ein Schrittmotorensteuerung (Raum Südbayer
Projekte - Selbstbau --- 20AH Akku und 0,75 Kabel
Fragen zur Elektronik --- Bistabile Relais für "Dauertest" ansteuern
Fragen zur Elektronik --- Photovoltaik Panel von 42Volt auf 24 Volt runterregeln ?
Projekte - Selbstbau --- Konstantstromquelle gesucht
Haushaltsgeräte - Waschmaschine - Trockner - Geschirrspüler --- Miele GS G 676-60 - MPC Temperaturfühler defekt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 117287775   Heute : 9980    Gestern : 38651    Online : 677        7.2.2016    11:23
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher

Die letzten 30 Referrer :

11:20 alten vidieorecorder mit beamer verbinden
11:20 gorenje geschirrspüler startet nicht
11:19 Modell Rheinturmuhr
11:17 ariston kühlautomat OK DF 230l
11:16 Miele Dämpfer 11 986
11:15 philishave 970 scherkopf
11:15 riemen für bamberg cr
11:12 bohrhammer top craft
11:11 Geschirrspüler reinigt fortlaufend und schaltet nicht auf trocknen
11:11 Ersatzteile luftentfeuchter stiebel eltron
11:07 metrawatt m5010 Bedienungsanleitung
11:06 sss siedle sprechanlage gehäuse öffnen
11:05 Spilmasine boss
11:05 Siwatherm WT 7802 Türhaken
11:04 dunstabzugshaube 5 kabel anschliessen
11:04 Siwatherm WT 7802 Türhaken
11:04 Meile geschirrspueker Fehler f24
11:03 fehlercodes 02 bauknecht trockner TA Pure 7C Di
11:03 rowenta fön gehäuse öffnen
11:02 Telefonanschluss Überprüfen
11:02 wa plus 744 ersatzteile
11:02 alte siedle sprechanlage deckel abnehme
11:00 Siwatherm WT 7802 Türhaken
10:59 fehlercode e14 siemens geschirrspüler