1 - Selektivität von Sicherungen -- Selektivität von Sicherungen




Ersatzteile bestellen
  LS, SLS und Leistungsschalter haben aber nunmal gänzlich andere Kennlinien. Einen Strom von z.B. 55A wird eine gG35 in der Regel mindestens eine Stunde führen, ein LS B40 schaltet nach ein paar Minuten ab.
Allerdings finde ich, die Hersteller täten sich einen größeren Gefallen, ihre FI entsprechend leistungsstark zu dimensionieren - da fehlt halt oft die Weitsicht: Auf den ersten Blick mag der Gedanke, dass künftig die teureren 63A-FI zum Standard werden, ja verlockend sein, allerdings würde der Preis dann eh wieder fallen, außerdem ist es recht abträglich, wenn jeder Planer ob der verschwendeten Kapazitäten abkotzt!

MfG; Fenta ...
2 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU)
1. Der MSS kann einen Kurzschluss abschalten, wenn er das Symbol "I>>" hat. Bei Siemens steht meins Wissens der Auslösestrom daneben.

2. Den FI kann man nach dem LS setzen, diese Reihenfolge ist nicht vorgeschrieben. So würde der LS den FI schützen. Im Regelfall ist es aber andersrum, weil nach dem FI mehrere LS kommen werden.
Der FI braucht trotzdem vorderhalb einen Schutz gegen Überlastung. Es sei denn, z.B. nach dem 40A FI kommt nur ein 32A LS. Dann ist der Überlastschutz gegeben. Kurzschlussschutz muss die Sicherung vor dem FI übernehmen, die Höhe dieser steht in der FI-Anleitung.

3. Zu den LS mit Verzögerung weiß ich nichts, vielleicht sind das Leistungsschalter.
Wenn die Selektivität nicht erreicht wird (Kennlinien ansehen), könnte man die Zuleitung noch stärker auslegen, damit der Unterschied groß genug wird. Ein großer Lampenhersteller hat das neulich von mir soverlangt, und schon hatte seine Maschine mit läppischen 3x10A Nennstrom einen 32A CEE-Stecker und 6²-Verdrahtung...

Ich weiß nicht, ob die Selektivität zwingend vorgeschrieben ist. Wenn keine Gefahr davon ausgeht, dass die ganze Anlage beim Kurzschluss dunkel ist, ist das meiner Meinung nach nur eine Komfortsache.

4. Ich dachte eher dass es weniger als 40A...








3 - FI für Garage+Garten nachrüsten -- FI für Garage+Garten nachrüsten


Zitat : @Primus: Bei Überlast ist die Selektivität sogar noch höher! Die eigentlichen Probleme bei der Selektivitätsgeschichte sind Phasenschlüsse. Ich wette, dass, wenn ich direkt am HAK nach der Sicherung einen Phasenschluss bauen würde, der Leistungsschalter in der Station (160A) auslösen würde. In diesem Fall sehe ich aus Sicherheitsgründen aber von einem praktischen Test ab

25A Neozed zu 16A LS gehen ohne Probleme!


...nein geht nicht

...guck dir mal die dazugehörigen Kennlinien an

...oder guck dir --> hier <-- die Tabelle auf Seite 5 von 10 mal an

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Kennlinien Leistungsschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Kennlinien Leistungsschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192435620   Heute : 3599    Gestern : 3841    Online : 106        26.7.2026    19:09
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0177068710327