1 - Zanker DLE -- Zanker DLE
Dann entspricht es aber einem 24kW-DLH, dann hat eventuell das EVU was dagegen.

Wenn die Taktung ausrecheind schnell ist, z.B. Zuschalten der "3." Heizwendel reium, dann ist kommt es nicht zur Überlastung/Auslösung der vorgelagerten Überlastorgane.

die Drosselung läst sich ja auch so erreichen, 2 Heizwendeln dauernd an, die 3. ist nur zu 25% der Zeit eingeschaltet. (und läuft eventuell ringsrum)
Egal wie, es gibt Zeitpunkte in denen dabei aber in den Außenleitern der Strom fließt, der auch bei 24kW DAUERHAFT fließen würde.

18kW entsprechen 26A, 24kW hingegen 35A.

Der große Prüfstrom (1,4In) einer Sicherung von 25A sind nun mal knapp 35A. Mit Charakteristik E macht man sich dabei überhaubt gar keine Freunde
Das ist nun wirklich extrem randgenäht.

Topf_Gun



...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Heizwendel 24kw eine Antwort
Im transitornet gefunden: Heizwendel 24kw


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187232987   Heute : 24233    Gestern : 42993    Online : 779        5.12.2025    17:18
107 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.56 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0168778896332