Zitat : Auskunft von Wienstrom: Gebäude mit Nullung, 0,6 Ohm Impedanz.
Völlig irrelevant. Das besagt nur, dass die Hauszuleitung für Nullung freigegeben ist, nicht ob die Anlage tatsächlich mit Nullung ausgeführt wurde. Wenn im Keller schon neue Zählerplätze errichtet wurden ist es allerdings nicht völlig unwahrscheinlich, dass die gesamte Anlage auf Nullung umgestellt wurde, denn teilweise Umstellung ist technisch nicht möglich und die neuen Zählerplätze sind ziemlich sicher nach der Nullungsverordnung (1998) errichtet worden.

Die Leitungen werden durch Ausbrechöffnungen in der Rückwand des AP-Verteilers geführt. Sollten die Leitungen dafür zu kurz sein, würde ich jeweils bis zur ersten Klemmstelle YM einziehen. Eine Erneuerung aller Leitungen halte ich nicht für notwendig, das ist ja keine wesentliche Änderung. Sind die Bestandsleitungen ausreichend lang, würde ich ein Stück FX oder Mantel von einem YM überschieben.

Neue AP-Verteiler ohne Rückwand dü...
2 - Licht wird dunkler wenn Duchlauferhitzer einschaltet -- Licht wird dunkler wenn Duchlauferhitzer einschaltet
Hallo Mirko,

erstmal Willkommen im Forum!

Die Frage ist wirklich schwer, aber wohl deshalb, weil es keine Leitung von 8mm² geben dürfte!
Der nächste Nennwert über 6mm² ist nämlich schon 10mm².
Bitte also nochmal nachmessen! Oder hast Du vielleicht den Querschnitt mit dem Durchmesser verwechselt? Und die Isollierung wird latürnich nicht mitgemessen...


Das den Effekt zugrundeliegende Prinzip hast Du offenbar schon richtig erkannt:
Da der Leiter einen ohmschen Widerstand größer Null hat, fällt an ihm Spannung ab. Und zwar umso mehr, je höher der Strom ist.
Hast Du ein Multimeter? Dann miß doch mal, um wieviel die Spannung unter Last einbricht.

Es muß also kein Fehler sein, sondern es handelt sich um einen unvermeidlichen Effekt. Wie stark er auftritt, ist dagegen von Leitungsquerschnitt abhängig. Das betrifft dann aber auch schon die vorgelagerte Hauszuleitung etc.

Übrigens ist eine Absicherung von 3x32A für einen DLE mit 27kW an sich nicht ausreichend (was nicht heißen soll, daß er nicht trotzdem läuft, die Frage ist nur, wie lange...).


Gruß,
sa...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauszuleitung Ausreichend eine Antwort
Im transitornet gefunden: Ausreichend


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183940541   Heute : 3940    Gestern : 8787    Online : 216        9.5.2025    13:27
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0171241760254