1 - Brasilianische Elektrik -- Brasilianische Elektrik
> (A) Die verbauten Elektrokabel seien ungeeignet. Es handelt sich um Kabel, die im Aussenbereich (Strassen) eingesetzt würden.

Das stimmt soweit. "Kabel" findet man fast ausschließlich in der Erde.
Im Haus sind es Leitungen, welche Adern beinhalten.

>(B)Weiterhin seien die Kabel zu dünn, deshalb auch die hohe Stromrechnung.

Unsinn³

> (C)Im Übrigen besteht Brandgefahr.

Das kommt auf die Sicherung an.
Diese sind wie hoch und welchen Querschnitt haben die Adern.


> Und wenn dann der Duschkopf (110V) mit für unsere Verhältnisse vergleichweiser geringer Leistung von 3,5 KW die Sicherung auslöst,

Tut er das ?
Für welchen maximalen Strom ist die Sicherung denn ausgelegt ?

3,5 KW bei 110 Volt wären etwa 32A

Hier wäre ein Nym-J 3x6mm² anzuraten. Je nach Leitungslänge, Verlegeart, Häufung, etc auch 3x10mm²

Gruß Andreas ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Elektrokabel Verlegeart Fussboden eine Antwort
Im transitornet gefunden: Elektrokabel Verlegeart Fussboden


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185282119   Heute : 4448    Gestern : 13943    Online : 108        27.8.2025    6:33
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0496060848236