Gefunden für dehn erdungs rohrschelle - Zum Elektronik Forum





1 - Elektriker an Stromschlag gestorben -- Elektriker an Stromschlag gestorben




Ersatzteile bestellen
  VNB-Monteure schalten anscheinend gern einfach so wieder zu. Hatte mal einen gehabt der eine Kompakt-Trafostation wieder zugeschaltet hat während wir noch in der NSHV im Keller gearbeitet haben. Und diese Kompaktstationen haben keinen sekundären Leistungsschalter, das Kabel (ja, es ist ein Kabel) ging vom Trafo-Abgangsfeld über die Einspeisesicherungen direkt auf die Sammelschiene in der NSHV. Danach habe ich mir - privat - einen Erdungs - u. Kurzschlusssatz von Dehn zugelegt der mich seitdem auf jede Baustelle begleitet. Denn mein ehemaliger Chef war trotz des Unfalls der Meinung dass wir an der Arbeitsstelle nicht erden und kurzschliessen müssen, ist ja Niederspannung und ausserdem hängt ein Nicht-Schalten-Schild am Trafo
Naja, die Anschaffung war nicht verkehrt da mir der EuK-Satz mittlerweile auch beim einspeisen mit dem Aggi gute Dienste leistet


Gruß Tobi ...
2 - richtiger Montageort der Potentialausgleichsschiene??? -- richtiger Montageort der Potentialausgleichsschiene???
Soweit ich weiß, gibt es keine verbindlichen Vorgaben für den Montageort der (H)PAS.

Zu der PEN-Frage: der PEN ist der kombinierte PE und N. Der Erdungsbezug zur Wasserleitung selbst ist kein PEN, sondern der Leiter, der mitd er Bezugserdung verbunden wird.

So wie es bei dir gemacht ist, wäre das für mich nicht okay, wobei ich nicht weiß, ob die VDE dies verbietet. Besser wäre auf jeden Fall das Errichten einer Hauptpotentialausgleichsschiene, die fiolgende Verbindungen besitzt (Querschnittsangaben beziehen sich auf Kupferleiter (Cu)):
- PEN der Energieversorgung, normalerweise direkt ab HAK (min. 16mm² mehrdrähtig)
- Überspannungsschutz der Energieversorgung (Min. 16mm² mehrdrähtig)
- Allgemeine Erderanlage, die aus dem Fundamenterder, Tiefenerdern, Strahlenerdern, ... etc. bestehen kann (min. 16mm² eindrähtig, bei langen Leitungswegen min. 35mm² mehrdrähtig))
- Hauptwasserleitung (min. 10mm² eindrähtig)
- Heizungsverrohrung (min. 6mm² eindrähtig, bei Solarkollektor min. 16mm² eindrähtig)
- Erdungs von Leitungsschirmen von Antennen oder Satellitenschüsseln (min. 4mm² eindrähtig)
- weitere PAS, z.B. lokale Bad-PAS, Serverraum-PAS oder Heizungsraum-PAS (in dem Fall wird darüber die Heizungsverrohrung in den PA einbezogen) (min. 6mm² e...








3 - Ableitung über Schutzkontakt möglich??? -- Ableitung über Schutzkontakt möglich???

Hallo,
ich bin es wieder...

Bei mir hat ein Elektriker einen Dehn Blitzschutz Blitzductor CT zum Schutz des NTBA, Telefonanlage, usw. installiert.

Da am Installationsort kein direkter Zugriff an die PAS möglich ist, hat der Elektriker die Ableitung über einen Erdungs-Einsatz für die Schukosteckdose einfach an die nächste Steckdose angeschlossen.

Frage:

Ist das echt erlaubt, dass die Ableitung eines Blitzschutzgerätes über die Steckdose erfolgt?

Vielen Dank!

gitti ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Dehn Erdungs Rohrschelle eine Antwort
Im transitornet gefunden: Dehn Erdungs Rohrschelle


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567803   Heute : 143    Gestern : 5359    Online : 91        13.8.2026    0:54
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0415511131287