1 - Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage! -- Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage!




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : auf dem Foto ist der Stromeingang zu sehen und direkt dahinter habe ich den Anlaufstrombegrenzer montiert. Das wäre dann ja vor dem FI und vor den Sicherungen.
Ist in deinem Fall u.U. nicht so tragisch, da die Steckdose, welche das WoMo einspeist, abgesichert ist. Ist es eine Sicherung >16A könnte es aber problematisch werden, da das Teil nur für 16A ausgelegt ist.(In einer Hausinstallation wäre eine Installation vor den Sicherungen unzulässig.)

Da die Sicherungen jedoch auslösen, musst du bei der Aktion einen Kurzschluss oder ähnliches fabriziert haben.
Wundert mich aber auch nicht, da man bei der Ausgangslage nur schwer durchblickt.


Zitat : die C1...
2 - Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ? -- Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ?
Solange die Schleife noch passt, kann man problemlos C13 oder sogar C16 LS-Schalter verbauen. Träge ist alles ab 10x Nennstrom also ein C-Automat oder eine Schmelzsicherung.
An flinke Schmelzsicherungen kommt man heute nur noch schwerlich.

Also Schleife messen lassen und die LS-Schalter tauschen lassen.

C-Leitungsschutzschalter sind in Italien übrigens Stand der Technik. Ich habe bei mir etliche davon verbaut, da die Schleife passte und ich ein bewegliches Klimagerät mit ähnlichem Problem habe.

Alternativ ein anderes Gerät. Whobei hier nicht gesagt ist, dass dieses Problem dort nicht auch auftritt. ...








3 - Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose -- Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose

Zitat :
Trumbaschl hat am 10 Mai 2016 14:02 geschrieben :
Dazu habe ich bislang noch NIE etwas gelesen oder gehört! Vor allem bei Vorhandensein eines FIs passiert auch bei extremen Leitungslängen nicht viel - irgendwann geht es statt Kurzschlussauslöser halt auf den thermischen Auslöser. Selbst nachgerechnet habe ich das noch nicht, aber angeblich soll selbst bei 100 m 1,5 mm2 und relativ hoher Vorimpendanz noch der Schnellauslöser ansprechen.



Aber schützt der thermische Auslöser die Leitung ausreichend?

Beispiel C16 Automat, nehmen wir an der liegt an der oberen Toleranzgrenze und braucht einen IK von 160A für den Schnellauslöser.
Jetzt tritt ein Kurzschluss mit 130A auf. Die können bis zu 10 Sekunden fließen, bis der thermische Auslöser kommt. Was sagt die Leitung oder eine Steckdose da?



Habe noch eine artverwandte Frage:

In Tabellen zu Leitungslängen nach VDE 0100 (bzgl Spannungsfall) steht ab und zu dr...
4 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt?
Nein! das Austauschen eines B16 mit einem C oder gar einem D LS ändert an der verfügbaren Leistung nichts. Nur der C oder der D Automat reagieren auf kurzzeitige Überströme langsamer. So bewertet ein B 16 einen Strom von 80 A als Kurzschluss der C erst einen von 160A. Im Überlastfall schalten aber alle 3 bei ca 16A*1,45=23,4 A nach spätestens 120 min ab. Wobei höhere Ströme eine kürzere Abschaltzeit bedeuten. Für die Auslösung des thermischen Überschutzschalters ist die Temperatur maßgebend. Und je höher der Strom wird um so eher wird die Schalttemperatur erreicht. (Bei Schmelzsicherungen ist das diejenige Temperatur bei der der Schmelzfaden ab schmilzt)
Weiterhin kommt dazu das eben ein B16 nicht ohne weiteres durch einen C16 oder K16 oder D 16 ersetzt werden kann. ...
5 - Starkstrom-Stecker... -- Starkstrom-Stecker...
Alles wichtige wurde schon geschrieben !

Nochmal von mir ganz wichtig !!

Den 20A Automat gegen einen C16 tauschen lassen.
Und den G40 gegen einen C25 oder C32.

Sonst besteht Brandgefahr falls es mal einen Fehler in der Anlage gibt !! ...
6 - Selektivität ... Leitungsschutzschalter ... Schmelzsicherung -- Selektivität ... Leitungsschutzschalter ... Schmelzsicherung
Kurzarm hat den Faden jetzt imho etwas vermüllt.

1.
Es gibt prinzipiell Kurzschlüsse zwischen
a. L und L
b. L und N
c. L und PE
d. N und PE (im TN sind hier hohe Ströme aber eher theoretischer Natur)

Ein FI sieht nur die Fälle c und d. Bei a und b reagiert er nicht.

2.
Im Fall c, dem Erdkurzschluss, kann es zu höhen Strömen kommen. In diesem Fall kann es im TN-System zu einer paralleler Auslösung von FI und LS kommen. Dies ist nicht vermeidbar. Es kann also hier keine Selektivität zwischen FI und LS hergestellt werden.

3. Bei LS unterscheidet man zwischen magnetischen Auslöser und thermischem Auslöser (Bimetall). Bei einem Strom von hundert Ampère löst
ein C16-Automat nur gelegentlich und ein K16 nie magnetisch aus, sondern etwas verzögert thermisch.

Kurzarms Formulierung
Zitat : Bei 100 A wird eine 25 A Schmelzsicherung nie wegen Kurzschluss auslösen der C16 und erst recht nicht der K16 aber auch nicht! Warum wohl?
7 - C16 Ampere Löst aus Warum -- C16 Ampere Löst aus Warum
Also FI hab ich keinen gemacht,weil manche Maschinen mit L1,L2,L3,PE
im Anschlusskasten bei den Maschinen selbst Verdrahtet ist.
Ich wollt es machen nur dann müsste ich alles um verdrahten und ob es dann wieder so funktioniert lass ich es lieber wie es war.

Ausserdem muss ich nicht ein 300mA machen wenn überhaupt.

Und mir dem C16 Automat bau ich dann den alten K25 vom alten Verteiler rein.Ist der aber nicht zu hoch reicht da nicht auch ein C20 oder C25 Amper.Muss es ein K Automat sein,alle anderen sind C.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: lprene am  9 Jan 2014 20:29 ]...
8 - C 16 Ampere oder neozed 16 Ampere absichern -- C 16 Ampere oder neozed 16 Ampere absichern
Kann man bei einer cutsäge wie im baumarkt die haben die Sicherung statt mit einer C16 Ampere 3poligen automat eine neozed 16 Ampere 3 polig absichern.

Hab auch ein FI mit dabei installiert.

Maschine läuft mit 5 500 Watt.

Meine Kollegen sagen ja und ich finde wenn es geht das die erstens billiger sind und man kann ja auch rauf oder eine Größe runter sichern, bei C automat müsste ich mir gleich einen neuen kaufen ...
9 - Sicherung -- Sicherung
Hallo hoffe Ihr könnt mir helfen,

Ich Installiere momentan eine kleine Werkstatt und muss in der neuen Werkstatt neue Sicherung nehmen ,weil in der alten die Sicherungen nicht mehr zulässig sind.
Die Strom Stärke hab ich schon zuordnen können zb.

Kreissäge mit 5500 Watt brauche ich eine 16 Ampere Sicherung

Lange der leitung so Max 15 meter bis zum Anschluss.

I= ______P_____________= 11,7 A also 16 Ampere
wurzel3*400V*cos*µ

Was ich wissen möchte Ihr werdet jetzt alle sagen das ich eine C16 Ampere 3poligen Automat nehmen soll,kann ich statt dessen ein DO1 sockelleiste 3polig mit 16 Ampere neozed nehmen oder geht das nicht.
Mein Kollege sagt das geht eigentlich auch ich weiß aber nicht so recht ausser das die billiger als ein Automat sind ( 9 euro zu 25 euro )habe ich meine bedenken,weil was ist wenn eine Sicherung ausfällt läuft der Motor dann weiter oder schaden es den Motor.
Ein Vorteil hatts ja wenn ich statt zb von 10 auf 16 Ampere rauf gehen muss oder runter kann man einfach eine Sicherung nachrüsten ,beim Automat muss ich gleich neu kaufen.

Hoffe ihr könnt mir weiter helfen .

PS FI 40/0,03 A ist natülich auch dabei.

Danke schon mal im vorraus. ...
10 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?

Zitat :
Traurig hat am  6 Apr 2013 17:49 geschrieben :

OK, darkmatta sagt, er hat da einiges drangesteckt. Aber will man die Sicherung absichtlich überlasten, nur weil sie es für ne kurze Zeit aushält und man hofft dann, dass der Anlaufstrom nur so lange gezogen wird, wie die Sicherung es halten kann?

Ich habe gegoogelt, da scheibt jemand er hat nen 1400W Winkelschleifer und da fliegt bei Anlaufen öfters die 16(!)A Sicherung. Gut nun wissen wir nicht, was er sonst noch (unbewusst) dran laufen hatte.


Nicht schwierig mit H16A-LS.


Zitat :
@darkmatte:
11 - Strom für den Garten -- Strom für den Garten
Huhu und vielen Dank,

Also generell ist für die nächste Zeit keine große Renovierung geplant, die Elektrik im Haus ist ja soweit auch OK auch wenn veraltet ohne FI usw.

Was bedeutet denn "Feuchtraum"? Der Garageboden ist geschützt, alles was dort liegt ist Zundertrocken.
Ist das laut VDE trotzdem "Feuchtraum"? Also es ist ein richtiges Gebäude mit richtigem Dach, keine kleine, dahingezimmerte Hütte.
Und wenn Feuchtraum darf ich also keinen ganz normalen Zähler anschließen?

OK, aber daran solls nicht liegen...würde den eben präferieren wegen der sich drehenden Scheibe was man bei den Hutschienenzählern wohl nicht hat.

Feuchtraum AP-Verteiler mit 12 Einheiten gibts ja für 40€ rum...


Zitat : im Haus einen FI und Automaten C16 setzen.

Im Haus selber möchte ich eigentlich nichts verändern...und dort hat bei Überlast auch noch nie der Automat ausgelöst.
Aber davon abgesehen weiß ich jetzt auf di...
12 - Beiträge unvollständig -- Beiträge unvollständig
Der Anfang ist nicht verschütt gegangen, er wird nur nicht angezeigt.
Hier ist er:

Zitat : Hallo zusammen,

ich versuche gerade wieder bei meinem momentanen Lieblingsthema - Schutz vor Kurzschluss ohne Schnellauslöser - weiter durchzusteigen.

Basierend auf diesem Thread habe ich mal noch etwas weiter recherchiert und bin immer wieder darauf gestoßen, dass ein Automat, der so dimensioniert ist, dass er den Überlastschutz gewährleistet, die Leitung unabhängig von deren Länge auch gegen Kurzschluss schützt. Der Schutz erfolgt also durch den thermischen Auslöser.

Ich kann diese Aussagen aber nicht mit den Kennlinien in Einklang bringen. Nochmal mein Beispiel aus o.g. Thread:
Leitung: NYM, 1,5mm²
...
13 - Kurzschlussschutz zum 2. -- Kurzschlussschutz zum 2.
Hallo zusammen,

ich versuche gerade wieder bei meinem momentanen Lieblingsthema - Schutz vor Kurzschluss ohne Schnellauslöser - weiter durchzusteigen.

Basierend auf diesem Thread habe ich mal noch etwas weiter recherchiert und bin immer wieder darauf gestoßen, dass ein Automat, der so dimensioniert ist, dass er den Überlastschutz gewährleistet, die Leitung unabhängig von deren Länge auch gegen Kurzschluss schützt. Der Schutz erfolgt also durch den thermischen Auslöser.

Ich kann diese Aussagen aber nicht mit den Kennlinien in Einklang bringen. Nochmal mein Beispiel aus o.g. Thread:
Leitung: NYM, 1,5mm²
Absicherung: C16 (ungewöhnlich, aber bei geeigneter Verlegeart vorschriftsmäßig dimensioniert)
Überstrom: 96A (=6*16A)

Abschaltung müsste in

14 - Siemens Automaten -- Siemens Automaten
Noch was

8 x Siemens Automaten B16
1 x Siemens Automat C16
Die Automaten sind gebraucht

Wer haben möchte melden
...
15 - B16 gegen C16 tauschen ? -- B16 gegen C16 tauschen ?
Nicht im ms, aber in A.

Ein B16 hat 2 Auslöser, einen thermischen (Überlast, langsam in min bis h) und einen magnetischen (Kurzschluss, schnell, in ms).

Der magnetische Auslöser darf bei B bei 3fachem Nennstrom auslösen und muss bei 5fachem Nennstrom auslösen.
Für den B16 heist das er darf ab 3*16A=48A schnell auslösen und muss es bei 5*16A=80A.

Der magnetische Auslöser darf bei C bei 5fachem Nennstrom auslösen und muss bei 10fachem Nennstrom auslösen.
Für den C16 heist das er darf ab 5*16A=80A schnell auslösen und muss es bei 10*16A=160A.

in deiner Istalation muß also im Kurzschlussfall mindesten 160A fließen, damit der C-Automat sicher auslöst.

Die Frage nach dem FI wurde u.A. auch gestellt, weil es 2 Fehlerfälle gibt.

Kurzschluss zwischen L und PE, in diesem Fall steht das Gehäuse unter Spannung, da hilft aber der FI, so dass die Abschaltbedingung für den FI, aber nicht für den LSS erfüllt sein müssen.

Kurzschluss zwischen L und N, in diesem Fall steht das Gehäuse NICHT unter Spannung, da hilft aber der FI NICHT (Der strom fließt durch den FI "rein" und "raus", er sieht keine Differenz), so dass die Abschaltbedingung für den LSS erfüllt sein müssen.

Gruß Topf_Gun
...
16 - Selektivität bei Automaten -- Selektivität bei Automaten
Hallo

Also zum Thema Selektivität. Hier muss man ja den Faktor 1,6 hernehmen. Ist die Selektivität immer Vorschrift.

Weil z.b. wenn ich in der Garage nen Subverteiler angespeisst mit nen 5x2,5er und mit nen 4 Pol C16 Automaten in der Hauptverteilung abgesichert habe. Darf ich dann in den Subverteiler auch C16 reinbauen. Nicht zwecks der Absicherung sondern praktisch als Schalter damit ich einzelne SKs freischalten kann. Die Schutzfunktion ist ja gegeben und wenn mir der Automat im Hauptverteiler fliegt geht ja die Welt nicht unter.

Ist die Selektivität immer Vorgeschrieben oder nur wenns um Leitungsquerschnitte absichern geht. Das man LS als Schalter nicht verwenden soll/darf lassen wir jetzt mal weg.

Ich habe es schon oft selbst erlebt das bei einen Fehlerhaften Gerät der C16 Automat ausgelöst hat und nicht die Interne 13,irgendwas A Träge Sicherung.

Das wäre dann ja Strenggenommen ja auch verboten oder.

mfg francy ...
17 - Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen -- Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen

Zitat :
Chris11 hat am 14 Dez 2008 20:53 geschrieben :
Für die Hifi (heutzutage AV) Ecke würde ich auf jeden Falle einen eigenen Stomkreis mit 2,5mm² anfahren. Nicht wegen dem Dauerverbrauch, aber schon mittlere Ringkerntrafos haben erhebliche Einschaltstöme, und wär doch blöd, wenn jedes zehnte Mal dein B13 fällt, weil noch die 300W Halogenstehlampe an war. Und es ist schnell ein Plasma TV mit 1KW peak und noch ein 700W 7.1 AV Verstärker dran. Und die werden natürlich zentral und gleichzeitig eingeschaltet...

MFG
Christian

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 14 Dez 2008 20:54 ]


Bei uns ist alles mit C16 Abgesichert und da passiert nix. Da hängen aber 3 Räume zusammen. Es flackert nicht einmal das Licht wenn sich die 2 Stück 500 VA RKTs mit ner Siebung von 160000 uF bei 60VDC einschalten. Und bei Geräten wie billige Staubsaugern ohne Einschaltstrombegrenzung fliegt teilweise sogar ein L16 Automat mit nur einer Schuk...
18 - Prüfbrett: Wie kann ich B Automaten umgehen? -- Prüfbrett: Wie kann ich B Automaten umgehen?
...hallo erstmal und Willkommen im Forum


...Schmelzsicherung --> gL16 oder Automat --> C16 ...
19 - Softstart für Trafo (Schaltung mit Wechsler mit einstellbaren Interval) -- Softstart für Trafo (Schaltung mit Wechsler mit einstellbaren Interval)
Hallo

Habe mal ne Frage.

Baue für 2 DIY Monoendstufen ein Netzteil mit 500VA RKT und 2x20000uF Siebung.

Bis die Sättigung erreicht und die Elkos geladen sind wird mir wahrscheinlich der C16 Automat flöten gehen.

Also ich habe ein Tele ODM1 Modul Zuhause und das macht genau das gleiche. Einmal tasten schaltet das Modul auf die Strombegrenzerwiderstände und nach der einstellbaren Zeit die Phase direkt durch. Ich glaube das ist der Wischermodus.

Will mir in das schöne Endstufengehäuse keine Fertiglösung im Hutschienenformat einbauen sondern nen schönen Aufbau auf ner Lochraster

Könnte man sowas auch selbst bauen.

Wie lässt sich denn sowas realisieren?

Danke schon mal im voraus

mfg francy ...
20 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller
Moin,

CEE16 mit 25A absichern

Nimm C16, er verkraftet höhere Anlaufstöme als B16 (magnetischer Schnellauslöser darf zwischen 5- und 10fachem Nennstrom auslösen bei B im Bereich 3-5x Nennstrom)

Als Zuleitung zur CEE reicht 5x2,5

FI-Aufteilung

ggf. Außen/Wirtschafts/Werkstattbereich und Wohnbereich trennen, da in letzterem Feuchtigkeits/Schmutzbedingte Auslösungen sehr selten sind.
Alternativ Licht und Steckdosen trennen (wobei ich dann an den Schaltern immer noch eine Steckdose auf dem Lichtkreis vorsehen würde um noch Srom für Arbeiten zu haben) oder benachbarte Räume auf verschiedene RCD. Ideal wären daher drei RCD - außen, innen 1, innen 2. Aber das ist nun wirklich kein Muss.

Zuleitung der UV - mit was soll sie abgesichert werden? 3x40A? 3x32A?
Dort unbedingt Neozed-Sicherungn vorsehen, kein Automat.

Wenn du eine Gefahr bei der Nutzung von Maschinen siehst, kann es auch sinnig sein, in der Werkstatt das Licht bzw. einen Teil des Lichts über einen eigenen RCD und auf anderem Außenleiter als 'das restliche Werkstattlicht zu legen. So stehst nicht ganz im Dunkeln. Ggf. auch über steckbare Lampe zu erzielen, wenn eigen...
21 - FI Schalter belasten -- FI Schalter belasten
Hab ich das richtig verstanden ,dass 1 Automat die gesamte Anlage absichert? Dann würde ich gerade bei Verwendung eines Häckslers mit 2,5kW-Motor zu einem C16-Automaten raten, da der Anlaufstrom des Motors heftig sein wird. Steckdosen dürfen bis 16A abgesichert werden. Nur wenn sehr hohe Temperaturen herrschen (können), ist entweder die Absicherung mit C13 oder aber die Verwendung von 3*2,5mm²-Leitungen nötig. Sollte der C16-Automat nicht ausreichen, gibt es auch noch K16-Automaten, die noch toleranter gegenüber hohen Einschaltströmen sind. Diese sollten aber nur bei kurzen Leitungen verwendet werden.

MfG: Norbert Oertgen ...
22 - Elektroinstallation Multi-Split-Klimaanlage -- Elektroinstallation Multi-Split-Klimaanlage

Zitat : Kann ich denn zwei Mantelleitungen unter Putz zusammen in einem Kabelschlitz verlegen?

Ja, das ist grundsätzlich zulässig.
Ist aber auch abhängig von Länge, Querschnitt und Absicherung.


Zitat : Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für die C25A und welchen für die C16A?

C25, 8m, 7m davon im Putz ... mindestens 4mm²
Bei einem Maximalstrom von 2x7,5A= 15A müsste allerdings auch ein C16 Automat reichen. Anlaufstrom incl.
Dann wären 2,5mm² möglich.


23 - Kurzschlussstrom bei einer CEE32 -Dose / Vorsicherung der Abw.-Pumpe -- Kurzschlussstrom bei einer CEE32 -Dose / Vorsicherung der Abw.-Pumpe
Hallo

Ich habe bei meinen Bekannten nun die Kellerwerkstatt(Hatte mal ein Thema mit ÜSS) fast fertig installiert, außer den Leuchten passt alles zimmlich gut.

1. Natürlich habe ich wie das bei einer Werkstatt üblich ist, die Drehstromsteckdosen mit C-Automaten bestückt. Bei den CEE16 ist das ja auch kein Problem, da habe ich laut M5010 einen IK von 350A was bei einer C16 ja auch noch bei ein paar Meter Verlängerungsleitung reicht! Hingenen habe ich bei der CEE32 auch nur 350A was bei den 320A benötigter Kurzschlussstrom ja schon zimmlich knapp ist, aber an der CEE-Dose reicht es noch, aber wenn man nun mit 40m 4mm² verlängert, sieht der IK doch sicher zimmlich schlecht aus oder?

a) Muss ich nun den C32 gegen einen B32 tauschen, oder ist wird eine Verlängerungsleitung nicht berücksichtigt?
b)Wenn nein, wieviel Leitung muss man dann berechen?

2. Also wir haben hier eine Abwasserpumpe die ca. 9 Jahre alt ist. In ihrem Datenblatt steht, dass sie mit B35, C20 oder K16 vorgesichert werden darf. Der Motorschutzschalter ist auf 8A-10A eingestellt. Nun waren die letzen 9 Jahre immer C25 eingebaut, ich dachte der damalige Eli. hatte die grad rumfli...
24 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
Klingt soweit schon mal okay.
Spricht für TT-Netz. Schreibst das EVU für den Bereich auch ein solches vor? Denn aus TN-C-S kann man einmfach ein TT machen, umgekehrt aber nicht.
TT erfordert dann auch zwingend den FI (bzw. ohne wird's mit dem Erder aufwendig)
---
da ich gerade Alra's Antwort sehe:
Es müssen Berührspannungen über 50V (Landwirtschaft 25V) innerhalb von 0,2(?) Sekunden abgeschaltet werden.
Kurzzeitig dürfen sie also auftreten. Ist beim TN auch nicht anders, da L + PE(N) einen Spannungsteiler bilden, der dann 115V am Gehäuse anliegen lässt bis die Sicherung geflogen ist.
---
Einfach mal beim EVU anrufen,w en ndie sagen, in der straße nur TT, dann ist es auch recht sicher TT.
auf den 16A/10mA würde ich verzichten, da reicht ein 4poliger mit 25A (oder gleich 40A)/30mA völlig. Oder hat die Pumpe eine besonders wichtige Rolle, sodass sie möglichst ausfallsicher sein muss?

und bitte einen Steckdose mit C16 vorsehen, ebenso die CEE mit dreipoligem C16-Automat (oder halt Schraubsicherungen).

Statt dreifach Neozedhalter Neozed-Tenner verbauen. kostet etwas mehr (als Neuware beim Händler sogar wesentlich mehr, bei ebay aber oftmals günstig zu haben)

Kabelverlegung scheint okay.


Edit:
E schreib ...
25 - allgemeine Fragen zur Elektromotoren -- allgemeine Fragen zur Elektromotoren
Danke für die tollen Infos !!
aber eines habe ich nicht ganz verstanden

Du sagst:
diese Schaltung benutzt man, um bei größeren Motoren den Anlaufstrom (bis 15 mal Nennstrom) zu reduzieren.
aber ein Drehstrommotor wird doch mit C16 Ampere abgesichert als Faktor x 8 = 16A x 8, dann würde doch bei 15 fachem Anlaufstrom ( 15 x ca.3A =45 A)der Automat doch sofort auslösen oder ?...
26 - Kabelbrandt in Verteilerdose -- Kabelbrandt in Verteilerdose
Ich will mal ganz vorsichtig eine Vermutung aussprechen.
Es könnte an zu lange Letung und geringer Querschnitt des Leiters liegen.

Ich weiss leider nicht inwieweit Dein Kentinssstand in der Elektrotechnik ist, deshalb kurz stichpunkartik eine Erlärung dazu.

Ich vermute mal das Du keine Neozet Sicherungen hast (Schmelzsicherung zum wegwerfen).
Warscheinlicher sind es Leitungsschutzschalter, kurz LS Schalter.
zum Kernpunkt:
bei zu hoher leitungslänge hast du einen höheren Spannungsausfall als Resultat des höheren Leitungswiderstandes, dh. es muß mehr Strom durch die Leitung fliesen um die Leistung zu bringen (P = U x I), das wiederum bedeutet das die Leitung sich erwärmt oder sogar erhitzt, und dieses wiederum erhöht den Leitungswiderstand um den Faktor der Erwärmung.
Infolge des erhöhten Widerstandes der Leitung wird der Spannungfall noch grösser als es schon ohnehin ist.Jetzt müssen noch höhere Ströme Fliessen um die Leistung zu bringen..... usw usf , der kreislauf wiederholt sich.
Und da die Klemmstellen an der Lüsterstelle das Schwächste Glied im Stromkreis darstellen ( kann verschnutz sein oder aber zu wenig Berührungsfläche) wird es auch hier am Wärmsten, folglich fangen diese an zu schmoren (nicht selten die Brandursache in vielen Fä...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für C16 Automat Wofür eine Antwort
Im transitornet gefunden: C16 Automat


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937539   Heute : 4881    Gestern : 9165    Online : 366        20.4.2024    15:31
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0355541706085