Gefunden für bohrung von kabelschuh - Zum Elektronik Forum





1 - Was ist mit diesem Anschluss am Potentialausgleich passiert? -- Was ist mit diesem Anschluss am Potentialausgleich passiert?




Ersatzteile bestellen
  Hab mir das Bild nochmal in aller Ruhe angesehen.

Mit etwas Vorstellungsvermögen glaube ich folgendes zu erkennen:
-Anschlußfahne des Erders in Bandstahl, vermutlich verzinkt
-Zuleitung zur PAS als NYM
-am Ende des Kupferleiters ein Kabelschuh, vermutlich aufgepreßt
-Verbindung mittels Bohrung im Bandstahl und Schraube, aber wohl mit nur einer Mutter
-irgendwas Schwarzes im Bereich Kabelschuh/NYM, nicht näher zu identifizieten (Isolierband oder Binde)

Daher klarer Fall:
Diese Verbindung muß zugänglich sein und bleiben. Da dies im Estrich nicht der Fall ist, liegt ME ein Mangel vor.
Es handelt sich hier nicht um einen nur akademischen Fehler, sondern solche Verbindungsstellen neigen zu Korrosion.
Daher sollte eine Änderung (z.B. nach einer der von mir bereits beschriebenen Methoden) vorggenommen werden!
...
2 - Kunststoffteil gebrochen -- Videorecorder Panasonic NV-HD650

Zitat : Ich mag mich täuschen, aber ich habe den Eindruck, dass es nur an sehr wenigen Stellen auf Zehntel-Präzision ankommt, primär muss der Innendurchmesser der Bohrung passen, wo der Teil auf einem Dorn am Laufwerk steckt, und der Bund an der Seite, wo eine Rastnase den Teil fest hält. Durchaus möglich.
Vllt gehts auch ohne 3D-Druck mit einem (Kopier)fräser, so du Zugriff darauf hast, und einem Brocken PTFE, Messing oder was einem sonst so über den Weg läuft.

P.S.: Bei Spendergeräten aus der Bucht hätte ich Bedenken, dass dort genau dieses Teil auch hinüber ist.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Dez 2025  2:26 ]...








3 - FLEX - Motor hat Aussetzer -- unbekannt kein Typschild
Und wenn die Welle doch nochmal bearbeitet wurde? Nur unter dem Lager ... das schwarze riefige Etwas schaut mir nach nochmaligem anschauen dann doch etwas zu grob aus um auf dem ein Lager zu platzieren.

Ich hab mal oben ein Foto von dir geklaut und in dem rumgemalt. Könntest du mal versuchen, ob du nicht auch stirnseitig vernünftige Messwerte zusammen bekommst?

- Einmal (markiert mit den roten Pfeilen) was du dort als Wellen-Dm misst. Zb mit 2 in den Spalt reingewürgten Stecknadeln und dann oben einfach ein Metall-Lineal drübergelegt?.

- Und einmal (gelbe Pfeile) die Dicke des Innenrings des Lagers. Wenn das beispielsweise 2½ mm wären, dann müssten ja theoretisch auf der Wickelpaket-Seite auch 2½ mm sichtbar sein. Wenn nicht, wäre entweder das Lager asymetrisch aufgebaut, oder es würde dort tatsächlich tiefer sitzen?.

Einen Automechaniker- oder Maschinenbau-Kumpel aus dem Feiertag klingeln ginge natürlich auch^^. Das kaputte Lager müsste/muß sowieso früher oder später runter. Und ob man sich dafür eine Abziehgabel bastelt, oder einen Kumpel kurz mal aus dem Nachttisch einen "richtigen" Abzieher rausholen lässt, kommt auf fast des gleiche raus.
Des Lager darf dabei auch ruhig entgültig auseinanderfallen ...


Das Inet ...
4 - Abtauen immer früher erforder -- Kühlschrank Siemens Siemens
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Abtauen immer früher erforder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens
S - Nummer : KC KGFF25A
FD - Nummer : FD - Nummer : KG25F220/01 FD8304 000325
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

von wegen wegwerfen - der ist alt genug - blö..... !


der Fehler ist gefunden !


Leider kann ich NICHT mehr den meinen damaligen Beitrag ergänzen !

Nach Wochen, als ich schließlich den Kühlschrank, insbesonder als ich das Gefrierfach leer hatte, begann ich mit der Reperatur !

Es kann nicht sein, dass das Kondeszwasser sich sammelt und nicht abfließt !


Ich begann mit dem Ausmessen der Abfluß-Rohre um Rückseits ein Loch reinzuschneiden. Mit der Flex entfernte ich Teile der RÜckwand und sah/fand sogleich den Fehler.
In einem V-Rohr floss das Kondeswasser vom Kühlschrank 7° und 0° zusamnmen.
Unmittelbar darunter war ein Loch (Bohrung) in diesem war ein für mich nicht identifizierbares Zeug drin, so das im Laufe der Jahre der Verschluß letztendlich zumachte. Nachdem ich dieses "Wolle" entfernte, konnte das Wasser aus beide...
5 - Läßt sich nicht einschalten. --    AEG    AEG VX9-2-ÖKO
ja, so ein Potentiometer (Poti) kann auch mal kaputtgehen.
Wenn deine angegebenen Messergebnisse korrekt sind, ist das Poti defekt.

Das solltest du überprüfen (beschriebene Drehrichtung ist auf das angehängte Bild bezogen, Poti "von unten"):
wenn die innere Drehachse des Potis ganz nach links gedreht ist, sollte an den Kontakten der Steckverbindung 0 Ohm zu messen sein
wenn die innere Drehachse des Potis rechts herum gedreht wird, muss der an den Steckkontakten zu messende Widerstand steigen, aber nicht bis unendlich

Vielleicht findest du auf der Oberseite des Potis einen Aufdruck, der den Widerstandswert des Potis beschreibt (zB 1K oder 4K7 oä).


weiterhin zu prüfen:
steckt die Achse des Drehknopfs vom Staubsauger auch wirklich in der Bohrung des Potis?


https://api.electrolux-medialibrary.....A.jpg


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 11 Nov 2024 16:52 ]...
6 - Wo ist der Flusensumpf -- Wäschetrockner Miele T8801

Zitat :


Kleiner Tipp, falls anderen auch das Problem widerfährt: die Bohrung an den Kohlebürsten war wohl 3,5 mm, die kleine Achse aber 4 mm (oder 4 und 5 mm, habe nicht ausgemessen). Einmal das Schräubchen vom Deckel des Trockners durch den ja doch relativ weichen Graphit gedreht (passte perfekt), und schon war das kleine Hindernis beseitigt, ohne die Bohrmaschine rauszukramen.

Viele Grüße, Traumstrand!


Das muß so sein, bei den China-Kohlen, denn sonst wären sie exakt wie die von Miele und würden Patentrechte verletzen.

...
7 - Gira Glühlampendimmer UP nicht mehr regelbar -- Gira Glühlampendimmer UP nicht mehr regelbar

Zitat :
Offroad GTI hat am  6 Sep 2023 16:52 geschrieben :
... Ich würde es mit drehen versuchen ...

ich auch

Der Einfachheit halber könnte man auch nur das zerbröselte Stück Röllchen ersetzen und in eine zentrale Bohrung einkleben. Das dürfte dann sogar aus Metall sein.

Man kann aber auch mal beim Hersteller anfragen, ob es das Teil gibt.

edit:
Manche häufig kaputte und nicht beschaffbare (Ersatz-)Teile kann man manchmal auch von findigen Bastlern aus dem 3D-Drucker bekommen. Mal in der Bucht suchen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Sep 2023 17:30 ]...
8 - Scheppach Tischkreissäge TS310 - jetzt mit neuem Motor -- Scheppach Tischkreissäge TS310 - jetzt mit neuem Motor
Hallo an alle Forumsteilnehmer,

nachdem der alte Motor nach Ferndiagnose mehrerer Forumsteilnehmer unbrauchbar defekt war, habe ich mich entschlossen, einen Ersatzmotor zu suchen. Dabei bin ich aus Kostengründen bei einem zumindest optisch baugleichen Metabo-Motor gelandet, und zwar diesem hier:

Motor für TKHS 315 C - 2,0 WNB (0103152000) Tischkreissäge, 2800rpm 50Hz 1,45kW IP54 mit Schalter
Aufnahme für Sägeblatt mit Ø30mm Bohrung

Laut Metabo ist lediglich die Leistung etwas geringer mit 1,45kW statt 1,6kW angegeben.
Der Motor ist inzwischen eingebaut und läuft zügig und ruhig an.

Jetzt zum neuen Austauschmotor: Dieser ist werksseitig mit den gleichen Aderfarben exakt so verkabelt wie mein alter Motor. Sogar der Kondensator ist der gleiche: CBBD60.

Demnach wäre der Motor laut dem Schaltplan von Scheppach wiederum falsch angeschlossen. Da ich dies zumindest seltsam fand, habe ich mich bei Metabo auf die Suche nach einem Schaltplan gemacht und folgende beiden Pläne gefunden:

siehe Plan 1

Dieser Plan sieht dem Grunde nach genauso aus wie der Schaltplan von Scheppach. Der entscheidende Unterschied: Die Aderfarben sind alle exakt so bezeichnet wie sie vorhanden und angeschlossen sind.

Damit erhalte ich ...
9 - Trommel eiert neue Maschine -- Waschtrockner Lg-Electronics V5wd85slim

Zitat :
driver_2 hat am 16 Aug 2023 10:48 geschrieben :
Erkläre diesen Fachtechnischen Begriff bitte


Bohrung so groß, dass das Lager buchstäblich in die Passung hineingeworfen werden kann.

Edit:
Wenn ich von einer im Maschinenbau üblichen H7 Passung (∅50-80mm) ausgehe, liegt der Toleranzbereich zwischen 0 bis +0,03 mm.
Die Istwerte bewegen sich zwischen +0,08mm und 0,12mm.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Aug 2023 11:28 ]...
10 - WaMa wandert und schlägt -- Waschmaschine Siwamat XLi 4240 Siwamat XLi 4240

Zitat :
Jockel06 hat am  6 Mai 2023 18:21 geschrieben :
...anstatt eines Schälbohrer habe ich einen Stufen Bohrer gekauft.
Habe 6 Stunden für alles gebraucht, weil die blöden Bolzen nicht raus wollten, jetzt weiß ich auch warum


So gesehen (nach Definition) ist meiner auch ein Stufenbohrer 4-13mm und kein stufenloser Schälbohrer, macht mir aber mit etwas "rumeiern" den perfekten Durchmesser und die Spitze des alten Bolzens fällt dadurch auch ab.
Wichtig ist halt nur, dass von der Front her gebohrt wird, um die neue Bohrung richtig zu zentrieren.

VG ...
11 - Elektronischer Lichtschalter für Tischlampe gesucht... -- Elektronischer Lichtschalter für Tischlampe gesucht...

Zitat : Kabelführung 1x durchs Messinggehäuse... Brauchts dann wieder ne Erdung?Nein. Die Durchführung der Leitung darf natürlich nicht durch die blanke Bohrung erfolgen, aber das sollte ja eh klar sein.

Mit einem schutzisolierten Netzteil im Sockel gibt es dann auch kein Problem. Sieht ja so aus, als wäre da reichlich Platz.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Feb 2023 11:11 ]...
12 - Lithium Pouch-/Beutelakkus Anschlüsse konfektionieren? -- Lithium Pouch-/Beutelakkus Anschlüsse konfektionieren?
Hmm, aus welchen Gründen der positive Anschluß angeschweißt ist, weiß ich nicht.
Ich kann auch nicht sagen wie dick die Fahnen sind, um sie mittels Bohrung und Schrauben stromtragfähig verbinden zu können.
Womöglich verwindet sich beim festschrauben das Material oder reißt.

Für mich sehe ich keine andere Möglichkeit, als zu löten.
Es sollen zur Kapazitätserhöhung (bzw. eher zur Erhöhung des maximal kurzzeitig lieferbaren Stromes für den Anlasser) jeweils 2 Zellen parallel geschaltet werden, was bedeutet, daß die Anschlüsse von 2 Zellen etwas zueinander gebogen werden und dann in der Reihenschaltung wieder zu dem nächsten "Pärchen" hin, um eine große Lötfläche zu bekommen. Es werden 8 Zellen "gestapelt", also Konfiguration 2P4S.
Beim starten des kalten Motors geht die Anzeige der Stromzange in den Überlauf - anzeigen kann sie maximal 100A.
Ich gehe von realen 60-80A aus und die Werksbatterie hat 140 oder 160A Kälteprüfstrom.

Ich versuch mal, ob ich in China jemanden ans Telefon krieg, der mir Auskunft geben kann. Naja, besser wohl eher per Mail.

ciao Maris ...
13 - Suche Bohrer -- Suche Bohrer
Baumarktbohrer haben meiner Erfahrung nach generell Untermaß. Bei 'nem 8mm- Bohrer würde ich reel 7,90-7,92mm erwarten.

Ich dachte auch mal daß das einer Materialeinsparung auf Teufel komm raus geschuldet wäre. Is aber nicht so - der Fehler sitzt vor der (Ständer-) Bohrmaschine.

Bohre einfach mal mit einem 08/15-Bohrer ein Loch, messe anschließend (das erste mal im Leben^^) mit dem Messschieber dieses neu entstandene Loch nach - und dann fall aus allen Wolken.

Mit einem "7,92mm-Bohrer" ein 8,6mm-Loch zu produzieren ist überhaupt kein Problem. Wackelnde Pinolen, insgesamt wackelnde Maschinen und bei erstmaliger genauer Betrachtung höllisch unrund laufende Bohrfutter machen's möglich.

Wenn das Befestigungslöcher werden sollen, dann würde ich mich von unten her langsam herantasten. In Form 'nen 7,5mm-Bohrer packen, den überhaupt erstmal am Schleifbock scharf schleifen, und dann mal 1-2 Probebohrungen machen. Um dann nochmal zum Schleifbock dackeln ...
außermittig angeschliffene Bohrerspitzen und schiefe Schneiden führen ebenfalls zu Lochdurchmessern die mit dem Bohrernennmaß überhaupt nichts mehr zu tun haben.

Sollte das dagegen eine Passung werden, dann dürften 5/100-stel wohl sowieso viel zu viel sein. Der Metaller nennt ...
14 - Temperatursensor, digital und klein -- Temperatursensor, digital und klein

Zitat : Das größte daran sind die Anschlußdrähte.Den Sensor für sich kannst durch ne 1,5mm Bohrung durchwerfen.
Mit einer Kantenlänge von ca. 1mm passen die erwähnten digitalen Sensoren allerdings auch in ein 1,5mm Loch.
https://ww1.microchip.com/downloads.....7.pdf


Der Vorteile von Thermoelementen ist hauptsächlich ihre Kleinheit, Einfachheit, Störsicherheit und vor allem die Tatsache, dass sie auch in Temperaturbereichen funktionieren, wo Halbleiter längst Asche sind:
z.B. https://de.rs-online.com/web/p/thermoelemente/6212170
Wem das noch zu teuer ist, der kauft sich eine Rolle Ausgleichsleitung und verschweisst die Enden selbst.

...
15 - Lautes Schlagen / Poltern -- Wäschetrockner Bauknecht Wirlpool TK Care 61B Di
@Driver_2

Naja billig war die Möhre damals nicht unbedingt.
Und vor dem Kauf zerlegt man sicher keine neue Maschine und schaut, ob die Lüfterradverzahnung aus Plastik ist.
Ist bei mir eigentlich auch das einzige Manko bei der Laufleistung.

Das Problem ist, dass ich hinter das Lüfterrad nicht so einfach eine Scheibe bekomme. Die Kante auf der Welle ist unter 1mm und ich müsste ein Passscheibe finden.
Standard U-Scheiben/Federringe haben eine größere Bohrung.

Stromverbrauch ist mir ausserdem wurscht.
Strom kommt dank Baerbock ja jetzt direkt aus der Steckdose!


@Kleinspannung

Ja, hinterher ist man immer schlauer!
Beim letzten Mal hatte ich schon Komponentenkleber mit drauf.
Da ich keine Passscheiben finde kann ich jetzt noch versuchen das Rad irgendwie auf der Welle zu verkleben. Werde mir gleich Fügefest bzw. Loctite 620 oder 648 besorgen.
Vielleicht habe ich dann mal länger Ruhe.

Eigentlich habe ich genug Sachen und wechsel auch nur alle 4 Tage meine Unterwäsche, aber wir haben 3 Kinder (16, 15, 13) und 2 Hunde.
Wieviel Wäsche dann anfällt weiss jeder, der Kinder hat...
Und wir packen schon viel auf den Wäscheständer.

Im nächsten ...
16 - Kegel abgebrochen -- Wäschetrockner   Bosch    WTW875W0
Für die Reparatur muss die Rückwand auf jeden Fall komplett ab...
Die Hohlnieten entfernen (ggf. ausbohren, oder mit einer geeigneten Zange zusammenquetschen und herausziehen) und durch 6 möglichst kurze Schrauben mit Muttern (Durchmesser M3?, M4?, was halt passt) ersetzen. Verwende dafür die intakte (jede zweite) Bohrung an der Trommel und am Zapfen. An den ausgeleierten Bohrungen kannst Du den neuen Kegel befestigen, der hat nicht so viel auszuhalten wie der Zapfen und muss auch nicht 100%-ig zentriert sein.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2021 19:42 ]...
17 - Thekenbeleuchtung Gastronomie - LED- Vorschriften Mindestabstände -- Thekenbeleuchtung Gastronomie - LED- Vorschriften Mindestabstände
Hallo Beisammen,

Eine 6 Meter lange Theke - 40 Jahre alt - möchte von oben sinnig beleuchtet sein. Diese obere Konstruktion besteht aus massivem lackierten/lasierten Holz.

10 derzeit bestehende Ausschnitte mit 12V-Halogen möchte ich umnutzen mit farbigen e27-LED nach zigbee-Standard an Hue-Bridge(derzeit vermutlich von Müller-Licht "Tint")
Da LEDs ja generell sehr kühl bleiben und ich Keramikfassungen mit Schutzleiter besorgt habe...
Gibt es etwaige Mindestabstände die ich einzuhalten habe?

Zwischen die 10 großen Bohrungen möchte ich mittig "schöne Kabel und schöne Fassungen jeweils im Vintage Look" durch eine Bohrung herabhängen lassen und mit verschiedenen 2-6 Watt-geeigneten e27 warmweißen Leuchtmitteln versehen.

Welche Vorschriften betreffen die Kabel? Direkt auf Holz ist ja zB mit NYM erlaubt aber ich glaube eher nicht bei Textilummantelten Kabeln, oder? Gibt es Unterschiede ob 2oder3-adrig verlegt würde?
Ist ein Baldachin Pflicht? Ersetzbar durch Kunststoffrohr oder Metallrohr?

Bisher plane ich die Verkabelung mit Kunststoffrohren und simplen Schwabbeldosen + WaagoHebelklemmen oben zu verkabeln... erlaubt? Andere Vorschläge?

Danke für Hilfreiches!

[ Diese Nachricht wurde geän...
18 - Bürstenfeuer -- AEG Bandschleifer
Wenn, dann hast Du den AEG HBSE 75S mit regelbarer Drehzahl, wäre dann der Festool BS 75 E , wenn man unbedingt möchte.

AEG, Milwaukee, Atlas Copco, Holzher, (ITT?), Festo, Festool , wer, wann , mit wem, kann man googeln wenn man wöllte.

Laut meinen Unterlagen gab es deinen HBSE 75S in verschiedenen Ausführungen, u.a verschiedene Zahnriemen ( Teilung, Zahnform),verschiedene Zahnräder dementsprechend, verschiedene Kohlen (Litze seitlich, Litze hinten). Für die Variante mit der Litze seitlich könnte ich mir eine geschlitzte Führung denken. Ist aber egal weil fast nichts mehr lieferbar ist. Führungen sind Bestandteil ( festes Teil) der Lagerbrücke vom hinteren Motorlager. Holzher hat das Ding zusätzlich mit Anlaufscheiben am Antrieb austariert, ist aber alles egal.

Der Festool BS75E von dem du vielleicht Teile nehmen möchtest/könntest, hat an der Lagerbrücke ( Lagersitz vom hinteren Motorlager) einen Gummiring/Tülle verbaut, Lagergröße ist bei beiden gleich, also muß die Bohrung in der Lagerbrücke beim BS75E größer sein als bei deinem.

P.S: An einen verdreckten Kollektor, oder eine leitende Schicht Abrieb glaube iiich nicht ( Betonung liegt auf glauben), mit Multimeter kannst grobe Fehler suchen/f...
19 - Hameg HM8012 Digitalmultimeter ohne Funktion (F 2.00) -- Hameg HM8012 Digitalmultimeter ohne Funktion (F 2.00)
@Harald73: danke für den Schaltplan!


Zitat : Harald73 hat am 10 Jan 2021 17:45 geschrieben : Was mich wundert:
die blaue mA-Buchse scheint per blauer Leitung auf eine Leiterbahn zu gehen, die mit "COM" beschriftet ist.
Die schwarze Buchse ist COM, daran ist ein schwarzes Kabel, das scheint durch die Platine nach oben zur Sicherung zu gehen.Das ist mir nicht aufgefallen. Für mich schaut es aber so aus, als ob die schwarze COM-Litze bei den drei (orangen) Varistoren auf die Platine geht.
Bezeichnet das "COM" auf der Platinenunterseite evtl. nur die Bohrung für die schwarze Masseleitung?
Auch gibt es oben plötzlich zwei schwarze und keine blaue Litze mehr.
(Dazu ist der Schaltplan seltsam. Der Eingang zur 1A-Sicherung geht eindeutig zu den Shunts, ist aber mit "MA V/Ohm Input" beschriftet. -> ist der mA-Eingang)



20 - Gummifüße für Topfträger    Emax oder Drittanbieter     -- Gummifüße für Topfträger    Emax oder Drittanbieter    
Ersatzteil : Gummifüße für Topfträger
Hersteller : Emax oder Drittanbieter
______________________

ich suche schon seit einigen Tagen ziemlich ergebnislos im http://WWW.

Die Gummifüßchen von den Topfträgern vom Gas- Hartglas- Kochfeld sind verlorengegangen.

Hersteller war EMAX, Gas-Kochfeld GEM 65-5, Einzeltopfträger/ Guss Art.Nr. 205012

Damit finde ich NICHTS.

Bei der Suche nach Füßen für Topf-/ Pfannenträger find' ich jede Menge, aber meistens ohne Maßangabe und für andere Hersteller. Wenn die Maße angegeben sind, ist der "Schaft" zu dünn.

Gemessen habe ich:
Durchmesser Fuß 10mm Höhe(Dicke) 3 mm
Bohrung im Topfträger Duchmesser 6 mm, Tiefe 8mm

Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen?


Für die Dünneren wird empfohlen, die mit Hitzefestem Silikon einzukleben.
Das wäre dann die Notlösung, aber da kann ich doch gleich von eben diesem Silikon soviel auftragen, daß es als Fuß reicht?!




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  5 Nov 2020 14:14 ]...
21 - Fenster-Offen-Kontakt mit Anzeige -- Fenster-Offen-Kontakt mit Anzeige
Mauerdurchbruch
Da genügt wohl eine kleine Bohrung von maximal 8 - 10 mm Durchmesser ...
22 - Anzahl Stoßdämpfer -- Waschmaschine AEG L5462DFL
Die Kiste hat 2 Dämpfer (Originalteil AEG 1322553015, 80N, 185/250mm, Bohrung 11mm).
Die Plastikbolzen bleiben i.d.R. heile.
Um die leicht heraus zu ziehen, einfach eine 12er, oder 13er (1/2") Nuss auf die spitze Seite stecken, das entriegelt die Raste. Beim Wiedereinbau etwas fetten.

VG und schönen Urlaub




[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jul 2020 22:28 ]...
23 - Brummt und wird heiss, stinkt -- Peavey Verstärker für Bassgitarre
So, Q1 und Q2 sind getauscht, habe auch die "B" bekommen.


Zitat : Mit einem untypischen Fehlerbild übrigens.
Also, dem kann ich pauschal widersprechen - in dem Kontext (ICH versuche , was zu reparieren) ist das völlig normal, dass es KEIN Standardschaden ist, das ist bei meinem Auto auch immer so.


Dann habe ich das Ganze mal probiert, und es ist bisher nichts abgebrannt.

Ob sich der Amp "schrappig" anhört, kann ich noch nicht sagen, weil der Klang erstmal nicht vom Kratzen der Potis zu unterscheiden ist, die seit 15 Jahren nicht benutzt wurden (ja, das war so ein Ewigkeitsprojekt, das man immer aufschiebt...). Aber gehört hat man jedenfalls was, und die Endstufe blieb bei ca. 23°C (mit Brücken und Birne).
Aber gehört hat man schon mal was, was für mich persönlich schon ein großer Fortschritt ist - große Freude!
...
24 - Gerät quietscht -- Wäschetrockner AEG Lavatherm 58810-W
Mal einen aktuellen Stand zur Reparatur.

Der Sensor findet sich in der Explosionsansicht im Bereich Trommel unter der Nummer 003.

Da er nicht mehr lieferbar ist habe ich ihn gemessen und festgestellt, daß eine Pille ( ähm... ) ...ein NTC von 10 K bei 25 Grad verbaut ist. Den bekommt man im Elektronikhandel für wenige Cent oder je nach Ausführung auch um einen Euro.

Leider fängt die Verkapselung auch an zu bröseln; ich habe also vor, das ganze Bauteil neu herzurichten. Dazu werde ich den Halter aus Polycarbonat ausschneiden und in Form bringen, die Bohrungen für die Verschraubung anbringen und auch eine Bohrung für die Durchführung der Verkabelung zur Pille. Letztere wird durch ein Aluröhrchen hergestellt, das mit Hochtemperatursilikon befestigt wird. Mit dem Silikon werde ich das Röhrchen auch ausfüllen, um Fremdluft zu vermeiden; vorher wird die Pille ebenfalls durch das Röhrchen verkabelt.

Meines Erachtens sollte es funktionieren; ich werde zugunsten anderer Hilfesuchender weiter berichten.

AEG/Electrolux war in dieser Angelegenheit nicht hilfreich; weder bekam ich Auskunft zu den Anschlusswerten der Pille noch wollte man sich im Generellen dazu äußern, ein Gerät wegen eines Cent-Ersatzteiles, das man nicht me...
25 - Umstellung Halogen auf LED; ich verzweifle am Angebot -- Umstellung Halogen auf LED; ich verzweifle am Angebot
Hallo liebe Leute,

Folgender Status:
An einer 230V Versorgung hängt alle ca 4 Meter ein gewickelter/konventionellem Trafo, der jeweils 2 oder 3 20 Watt HalogenSpots MR11 mit Strom versorgt. Die gesamte Kette sind 9 Leuchten, der gesamte Weg ca 15 Meter. (Siehe Anhang mit amateurhafter Darstellung)

Der erste Trafo ist nach über 20 Jahren des Betriebs ausgestiegen, die ersten Keramikfassungen der Leuchten bröseln, die Anschlusskabel korrodieren allmählich: Es muss was Neues her, nur finde ich nix Passendes.
Die Applikation ist Außenbeleuchtung aber sehr gut geschützt im Holzbalken (auf einer Hochterrasse). Da kommt kein Regen dran aber wenn Nebel auftritt, dann kann es natürlich feucht werden.

Vorstellung: Alles LED Spots mit dem 35 mm Durchmesser MR 11 (keine Änderung der Bohrung), in warmweiss und dimmbar mit einem Busch Jaeger Dimmer. Dazu die notwendigen Sockel / Anschlüsse
Ob dies auf
- 220V läuft oder 12 Volt
- ein neuer Dimmer her muss
- mehrere (4) Trafos oder nur einer oder gar keiner

ist mir so was von „Wurscht“. Aber ich möchte ein ordentliches Set mit einem ordentlichen Kabelsatz ohne gebastel und geschnibbel und werde einfach nicht fündig. Gerne nehme ich 4 Sets mit jeweils einem Trafo und hole auch einen ...
26 - Suche Niveau Potentiometer für eine Nussbaum Hebebühne -- Suche Niveau Potentiometer für eine Nussbaum Hebebühne
Das hierscheint von den Werten her zu passen, allerdings fehlt da wohl die Bohrung in der Achse... ...
27 - Evtl. Sicherung? -- Evtl. Sicherung?
Wenn dem Gerät noch Bedeutung beigemessen wird, sollte man schon bei einem Automaten bleiben, diesen kann man mehrfach verwenden und von Aussen zurücksetzen.

Edit: Und eine Bohrung dafür ist ja schon vorhanden.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 18 Dez 2019 11:17 ]...
28 - Dieselgenerator -- Dieselgenerator
@ mlf_by

-Laut Vorbesitzer 3-4 Liter Liter Diesel die Stunde, wenn er richtig Ziehen muß
- Die Sicherungsautomaten, schau ich die Tage nach

P.S: den E780 Hatz gabs wohl mit 7 KW und 500 ccm mit 80-er Bohrung von 1962 bis 1969
- und 6 KW mit 528 ccm und 82-er Bohrung von 1960 bis 1988

Könnte ? an der Abdeckung eine Spannungsanzeige gewesen sein? ( Sonderausstattung bei meinem, oder beim größeren Aggregat serienmäßig) ? ...
29 - VCO / PLL Problem HF Generator -- VCO / PLL Problem HF Generator

Zitat : Gratulor!
Es wird ja.
Gratias tibi ago



Zitat : Natürlich nicht. Als ich die vielen ICs im DIL-Gehäuse gesehen habe, hatte ich angenommen, dass die ganze Schaltung in THT aufgebaut ist.
Ach wer weiß, man lernt ja nie aus und vielleicht gibts da ja irgend einen Kniff dafür Ja, ist gemischt, entwickelt wohl wahrscheinlich ab 86 herum, in der "Verkaufsversion" bis mitte 90er vertrieben. Deswegen auch diese Chip Becherelkos zusammen mit DIL und Sot, was eben gerade verfügbar war.



30 - W832 Trommellager Austausch -- Waschmaschine Miele W832
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : W832 Trommellager Austausch
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W832
S - Nummer : Nr. 11/12747455
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,
ich hatte mir vorgenommen die Trommellager bei meiner Miele W832 zu wechseln. Das Rattern und Scheppern ist mittlerweile zu laut.
Habe alle Ersatzteile besorgt und mehrere Anleitungen 'studiert'.

Nach Öffnen der Maschine zeigt sich ein metallisch glänzender Staub im hinteren Teil der Maschine (wahrsch. aus dem Lager und dann über das Laufrad schön verteilt).
Weiterhin sind nach Ausbau der Trommel Wasserleckagespuren auf der Trommelrückwand sichtbar (schön vom Lager nach unten).
Am Lagerkreuz führt eine Rostspur von er Bohrung zwischen den beiden Lagern nach unten.
Wemm man zwischen Lagerkreuz und Trommeörückwand schaut sieht man dort, wo das Lagerkreuz in den Dichtring übergeht massiven Rostbefall.

Mein grösstes Problem ist gerade: Nach Demontage der Riemenscheibe und Lösen aller Schrauben zwischen Trommel und Lagerkreuz sowie den Blechträgern, bekomme ich das Lagerkreuz nicht von der Welle abgezogen. Auch nicht mit einem guten KUKO Abzieher. Das Kreuz bewegt sic...
31 - Welcher (Suspa) Stoßdämpfer -- Waschmaschine AEG Lavamat 833 U
Hallo und herzlich willkommen im Forum.

Allgemein empfohlener Ersatztyp für diese Baureihe (ab 1986) sind Dämpfer mit einer Kraft von 120N, Länge 210/310mm, Bohrung 10mm (z.B SUSPA 012-30141). Selbstverständlich kannst Du auch die sündhaft teuren Originalteile (AEG 4055211207) mit 100N/250mm/10mm verwenden.

VG ...
32 - Lichtschranken mit IS471 -- Lichtschranken mit IS471

Zitat : Ich werde dann, wie im Bild, den + Draht der IR-LED bei 1 lösen und bei 2 anlötenKorrekt.


Zitat : Der fliegende Aufbau und die Drähte zum ELKO sind leider den Montagemöglichkeiten geschuldet. Noch ist mir keine bessere Lösung eingefallen. Wie wäre es mit so etwas:
https://www.conrad.de/de/wr-rademac......html
Diese Platine hat ein Punktraster. An jeder Bohrung ist also ein Lötring vorhanden.

Für einfache Schaltung...
33 - Teil (Führung) abgebrochen -- Videorecorder Samsung SV-647X
Hallo,

das von dir gesuchte Teil wird im SAMSUNG CHASSIS SCORPIO II TRAINING MANUAL als "Post #8 Guide Assy" bezeichnet. "Scorpio" ist der Samsung-interne Name des Laufwerks (Decks/Chassis). Das Service Manual des VCR findest du hier.

Bei dem o.g. Bandführungsstift/Bolzen sind wahrscheinlich die beiden unteren "Plastik-Nasen" abgebrochen, die die Einheit nach der Montage und Linksdrehung bis zum Anschlag (Erhebung/"Noppen" auf der Chassisplatte) in der vorgesehenen Position arretieren, bzw. verhindern, dass die Einheit wieder aus der Bohrung in der Chassisplatte herausrutscht (ähnlich Bajonettverschluss). Siehe dazu "5-2-27 Post #8 Guide Ass’y Removal" auf S. 17 des CHASSIS SCORPIO II TRAINING MANUAL.

Ob man dir bei Samsung das gesuchte Teil einzeln verkauft, wage ich allerdings zu bezweifeln, zumal im SM unter Deck der kurze Hinweis "Full Deck...
34 - HF Steckverbinder mit Schnappverschluss, Type? -- HF Steckverbinder mit Schnappverschluss, Type?
Bei der Reparatur des X-Verstärkers (Amplitude geht sporadisch in Begrenzung) meines alten Gould 4084 DSO muss ich die Kabel zu den Ablenkplatten abstecken (weil zu kurz), um das große Board mit den Eingangskanälen und den Ablenkverstärkern herausklappen und an der SMD-Bauteilseite messen zu können. Mit angeschlossener Kathodenstrahlröhre wäre die Fehlersuche halt einfacher.

Ich würde gerne einen Satz längerer Kabel für Servicezwecke anfertigen. BTW, solche hätte ich schon einmal brauchen können, als ein Eingang defekt war. Leider wurde ich bei der Suche nach diesen Steckverbindern (siehe Bilder) nicht fündig. Ich habe die Steckverbinder-Tabellen und Lieferanten-Angebote (RS, etc.) gründlich durchforstet, aber genau diesen Typ nicht gefunden. Der Stecker-Außendurchmesser beträgt 4.4 mm und die Bohrung für den Kontaktstift hat einen Durchmesser von etwas über 0.8 mm. Die Stecker rasten mit einem Schnappverschluss ein.

Dass Gould eine spezifische Steckverbindung herstellen ließ, zweifle ich angesichts dessen an, dass sonst durchaus Standardteile verwendet wurden.

So hoffe ich, dass jemand aus der Runde diesen Steckverbinder-Typ kennt und mir diesen nennen kann.

Grüße, attersee








...
35 - Passen 3,5 kW durch eine Silikonleitung 3x1,5 mm² ? -- Passen 3,5 kW durch eine Silikonleitung 3x1,5 mm² ?
https://www.conrad.de/de/litze-sihf......html
Diese Silikonschlauchleitung ist durchaus in der Lage deine 3500W zu übertragen. (Absicherung mit 16A) Verlegung im Kabelkanal und Anschluss mit Aderendhülse!
Beachte den Außendurchmesser. Bohrung sollte mindestens 10 mm Durchmesser haben!




[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jan 2018 23:51 ]...
36 - e15 aber nicht der Pumpentopf -- Geschirrspüler Neff Unterbauspülmaschine
Mal abgesehen davon, dass auf dem Foto viele verwirrende, aber entfernbare Schmutzteile sind, schau Dir mal die rot markierte Stelle genauer an.
Schäden an der Dichtfläche sind nach gründlicher Reinigung sichtbar. Notfalls mit Taschenlampe und Lupe absuchen. Es geht auch nicht um Risse, sondern um ganz kleine Löcher im Material.

Edit: Vorsicht beim Putzen, der Rand der Bohrung ist messerscharf.

VG





[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jan 2018  1:07 ]...
37 - Z-Diode -- Z-Diode

Offtopic :
Zitat : Zur Not kann man die wohl auch eingelötet durchmessen. Auslöten muss ja nicht bedeuten, aus der Platine entfernen. Wenn es keine Durchkontaktiereungen gibt, kann es zum "auslöten" auch reichen alles Lötzinn zu entfernen/wegsaugen sodass der Pin frei in der Bohrung "schwebt".
Aber den Kleberhaufen wegzumachen kann nicht schaden, wer weiss was da passiert wenn da ein Elko an den Füßen suppt/gesuppt hat, und das Zeug nun unterm Kleber langkriecht.

Aber ich denke, das müsste wirklich eine 22V Zener sein, welche die Ausgangsspannung des Schaltreglers setzt und gleichzeitig dem "in der Luft hängenen" Schaltregler eine Betriebsspannung bereit stellt; Abwandlung von Fig. 4 auf S.8 in
38 - Waschmittelschublade blokiert -- Waschmaschine Bosch Frontlader

Zitat : Ich will die Schraube herausdrehen können, um die obere Abdeckplatte der Bosch Waschmaschine abheben zu können.
Das ist logisch, wo liegt denn nun dein Problem?
Um die Schraube herausdrehen zu können, brauchst du ein passendes Bit oder einen passenden Schraubendreher.

Zitat : was schreibst Du den da?
Wem schreibe ich was? Ich schreibe dir, wem sonst?

Du hast doch was von M3 und 1,5mm gefaselt. Damit gibt man Gewinde und Länge einer Schraube an, nicht die Form vom Kopf.

Das benötigte Bit oder der benötigte Schraubendreher hat die Größe T20!

Das ist eine simple Schraube, keine Mondrakete! Gegen den Uhrzeigersinn zum lo...
39 - Bauteil identifizieren bzwgleichwertiges finden -- Bauteil identifizieren bzwgleichwertiges finden

Zitat : Die Diode ist ca 1,3x1,3 mm.Damit wäre die Bohrung oben rechts in der Platine, welche offensichtlich kleiner ist als die Diode ja nur 1,2mm, also für Befestigungsschrauben um M1...?
Und der Abstand der Lötpads an dem Steckverbinder wäre nur 1/20 Zoll = 1,27mm...?
Und 1,3 x 1,3 wo das Seitenverhältnis der Diode auf dem Foto mindestens 1:1,3 ist, also nichts quadratisches...?

Lass mich mal raten; Art des Steckers und sein vermutliches RM, sinnvoller Lochdurchmesser für eine Befestigungsschraube der Platine bei M2.5-M3, diese Diode ist etwa 3x4mm, also grob gesagt etwas im Gehäuse DO214AC oder auch SMA...
Und da würde "AE" würde zu einer SMAJ5.0A passen.
Nur zugegeben täte sich eine 5V unidirektionale TVS beim Beschützen von mehr als einer LED mit UF 3-3,5V schwer. Es sei denn die LED wären auf gar garstige Weise zusammengeschaltet...

Wie wäre es mal nicht nur diese Diode sondern die ganze EDGE-LED Backlight Platine zu betra...
40 - laute Geräusche vom Trommel -- Waschmaschine AEG LAVAMAT 540
Hallo und herzlich willkommen im Forum.

Die Lager und Wellendichtring sind eingepresst, der WDR wird noch leicht zu entfernen sein (mit Schraubendreher einfach aushebeln).
Die Lager gut mit Rostlöser, WD-40 o.Ä.(ich verwende Bremsflüssigkeit) einsaften und gut (über Nacht) einwirken lassen, dann rausprügeln. Die neuen Lager vor dem Einbau im Gefrierfach runterkühlen und die Lagersitze am Kreuz mit dem Fön anwärmen, so fallen die Lager fast von selber in die Bohrung. Der neue WDR muss wieder eingeschlagen werden (Sitzfläche vorher leicht einfetten), kontrolliere auch den Laufring am Trommelzapfen, wenn der Einlaufspuren hat, glätten, oder erneuern, ansonsten kannst Du auf den nächsten Lagerschaden warten.

VG ...
41 - Gehäuse öffnen --    Krups    Küchenmaschine mit Kochfunktion
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gehäuse öffnen
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Küchenmaschine mit Kochfunktion Prep & Cook HP503
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Falls jemand das Gehäuse einer Küchenmaschine Krups „Prep & Cook“ HP503 öffnen muss, dem möchte ich hier ein paar Hinweise geben:

Diese Arbeiten sollten nur von Fachleuten ausgeführt werden. Netzstecker ziehen!

1. Den Mitnehmer vom Antrieb abschrauben (Rechtsgewinde). Ich habe dazu das entsprechende Gegenstück von der Antriebswelle verwendet (ebenfalls Rechtsgewinde) und dann eine kleine Wasserpumpenzange benutzt. Zum Gegenhalten des Antriebs der Maschine einen Stift (Torx - Schraubendreher) in die Bohrung um Gehäuseboden stecken und den Antrieb mit der Hand drehen, bis der Stift einrastet. Die Bohrung befindet sich zwischen Typenschild und der ovalen Ablauföffnung.

2. Das Bedienfeld entfernen. Dazu mit einem dünnen, fachen Schraubendreher unten in den beiden Aussparungen die zwei Haltezungen wegdrücken und das Bedienfeld nach oben abnehmen. Nachdem die Kunststoff - Sicherung am Stecker entfernt und die Sicherungsnase weggedrückt wurde, lässt sich der Stecker seitlich von ...
42 - Tomatenbewässerung -- Tomatenbewässerung
Ich hatte bei uns in der Fa. auch mal so einen im Wasser schwimmenden Schwimmerschalter in einem 100 l-Faß montiert. Hat ebenfalls für eine Überschwemmung gesorgt.
Danach, das dürfte jetzt 10 Jahre her sein, wurde ein Niveauschalter von Kobold-Messring angebracht, der in einer Bohrung in der Wandung verschraubt wird.
Bisher absolut zuverlässig, aber nicht ganz billig.
Dieser müsste das sein: Niveauschalter NKP ...
43 - Alte Akkus - Immer wieder eine Überraschung! -- Alte Akkus - Immer wieder eine Überraschung!

Zitat : Ich hatte bis vor kurzem (ca 3 Jahren)noch ein paar offene NiCad Akkus vom "VEB Grubenlanpenwerk Zwickau" in Betrieb.Waren das wirklich NiCd-Akkus?
Offene Zellen hat man auch als Nickel-Eisen-Akkus gebaut, ebenfalls mit KOH als Elektrolyt und ähnlich unverwüstlich, aber mit stärkerer Selbstentladung.
Äusserlich unterschieden sie sich von den NiCd-Akkus, die wegen ihres dichtenden Stopfens kippsicher waren, durch eine feine Bohrung in ihren metallischen Zellenstopfen.


Zitat : Mal sehen, ob die die versprochenen 10 (!) Jahre halten. Gut möglich.
Selbst manche Starterbatterien erreichen ja 8 Jahre Lebensdauer.
Ich habe hier noc...
44 - Wäsche feucht (auto-Modus) -- Wäschetrockner Siemens T4403S000
Hallo Silencer,
vielen Dank für den Hinweis auf den Schleifkontakt. Sorry für die späte Antwort, aber ich kann nur abends an den Trockner und sollte diesen auch in benutzbarem Zustand hinterlassen...
Hab mich vorhin also mit dem Schleifkontakt beschäftigt:



Der Schleifkontakt stellt die elektrische Verbindung zwischen Chassis und Trommel her. Im Zentrum der Welle ist eine Bohrung, die einen Kohlestift aufnimmt, außen durch das Messingblech federnd gehalten. Die Kohle war in Ordnung, aber nach 21 Jahren Betrieb (ohne Ausfälle) hatte sich doch einiges an Kohlenstaub und ??? in der Bohrung festgesetzt. Nach gründlicher Reinigung von Bohrung und Stift und Entfernen der Patina vom Messingblech an den Auflagestellen von Kohlestift und Halteschrauben konnte ich den Übergangswiderstand Chassis-Trommel auf knapp unter 1 Ohm bringen (nach einigen Ehrenrunden der Trommel). Ein erster Test mit zwei extra genäßten Dusch-Handtüchern im "fast trocken" Modus war dann auch erfolgreich. Sollte es wirklich daran gelegen haben? Am Wochenende ist große Wäsche....
Zu den Sensoren. Den einen Sensor, den man bei geöffneter Tür im Abluft-Kanal unten sieht, habe ich regelmäßig gereinigt. Aber die Maschine hat noch 3 ovale Metallteile in Inneren links / rechts obe...
45 - Türschloss mit RFID oder NFC -- Türschloss mit RFID oder NFC
Ein Türöffner im Rahmen funktioniert seit Jahrzehnten an Millionen von Haustüren.
Die kann man auch per RFID-Leser ansteuern.

Ansonsten gibt es auch Türterminals, z.B. von Häfele, mit Bohrung für einen Schließzylinder. ...
46 - Was ist das für ein Bauteil? Doppelspule? -- Was ist das für ein Bauteil? Doppelspule?

Zitat : die Beschreibung würde "zur Funktion" passen.

Aber nur zu der, die du dir denkst und nicht zur tatsächlichen.

Durch die Bohrung in dem Bauteil wird eine Ader geführt. An den 2 Ausgangspins, die anderen sind unbeschaltet, wird dann eine Spannung abgegriffen udn so der Strom durch die eine Ader gemessen.

Dein defektes Bauteil ist eine Entstördrossel. Für die reine Funktion des Motors wird die nichteinmal benötigt.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2016 14:14 ]...
47 - Antennen Dose zusätzlich (kabel fernsehen) -- Antennen Dose zusätzlich (kabel fernsehen)
Das die Antennenleitungen von außen rein und wieder rausgehen vereinfacht die Sache technisch gesehen enorm. Oder habe ich das jetzt total falsch verstanden?

Ich habe mich schon gewundert, warum die Kabel so schön schwarz sind -> Es sind wohl Leitungen für den Außenbereich.

Also:
-Wenn möglich die Leitungen wieder zurückziehen
-das ankommende Kabel zu der neuen Stelle verlegen ohne Verlängerung
-wieder durch die Wand zur neuen Antennendosenposition
-und von dieser Stelle am besten ein komplett neues ungeschnittenes witterungsbeständiges Kabel zur nächsten Dose legen.
- Die alte Dose kannst Du weiterverwenden.

Problematisch ist immer, wenn eine Leitung von außen ins Haus gelegt wird, das Loch wieder dauerhaft wasserdicht zu bekommen.
Wenn es irgendwie möglich ist, sollte die Bohrung schräg nach unten von innen nach Außen erfolgen. Die Leitungen von unten in das Loch einfädeln und mit dauerelastischer Dichtungsmasse( natürlich geeignet für den Außenbereich) abdichten.


Wenn eh schon "alles" renoviert wird, könnten ja auch Schlitze gekloppt werden und die Leitungen in einem Leerrohr verlegt werden.

Tachy




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  4 Jun 2...
48 - Stoßdämpfer defekt -- Waschmaschine Siemens Siwamat Avantgarde
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Stoßdämpfer defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Avantgarde
S - Nummer : WP9107AEU05
FD - Nummer : 791004688
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Huhu allerseits!

Verzeiht bitte die Angaben zum Gerät, aber vom Typenschild ist nur noch eine weisse Fläche übrig, leider nichts mehr drauf zu erkennen.
Laut Manual sind die beiden Nummern auch hilfreich, die im Sockeldeckel (vorm Flusensieb) zu finden sind:
E-Nr.: WP9107AEU05
FD: 791004688

Seit einigen vergangenen Wäschen macht die Maschine schlagende Geräusche und beliebt auch zu rattern. Bin heute endlich mal dazu gekommen, die Seitenwand aufzuschrauben, um nachzusehen.
Dabei fiel mir als erstes auf, dass ein Bauteil lose hinter der Bedienungsleiste, von vorn gesehen links, auf dem Laugenbehälter auflag. Bei meiner bisherigen Suche bin ich auf ähnlich ausseehende Teile gestossen,bei denen es sich um Füllstandsmesser/Druckmesser handeln soll, zumindest geht ein Unterdruckschlauch und 1 oder 2 Stecker dran.Konnte ich wieder in seine Aufnahme hinter der Front einhängen.

Nun aber das eigentliche Problem:
Die Dämpfer scheinen das Zeitliche...
49 - Komplettausfall -- Geschirrspüler Siemens SD6P1S
Ist das "nur" eine doppelseitige Platine oder ist das eine Multilayer Platine?
Letztere ist daran zu erkennen, dass Durchkontaktierungen von z.B. der Oberseite auf der Unterseite ins "Leere" laufen,- also eine Verbindung zu einer Leiterbahn haben, die "innerhalb" der sandwichartig aufgebauten Platine liegt.

Die Schmauchspuren an dem Kondensator und die Verfärbung der Platine lässt mich vermuten, dass dort die Platine "aus dem Inneren" heraus sehr warm geworden ist.
Sehr wahrscheinlich ist die linke Durchkontaktierung von der Diode S2M kommend komplett abgebrannt.
Da die "Explosion" einer Durchkontaktierung das Material aus der Bohrung heraus nach "oben" schießt, gibt es diese Schmauchspuren am Kondensator.
Die dabei entstehende Wärme verfärbt das Platinenmaterial so rot-gelb-bräunlich.
Das ist auf dem ersten Bild https://forum.electronicwerkstatt.d.....sator sehr gut zu erkennen.

Ist es eine Multilayerplatine ist an der Stelle zu 99% Schicht im Schacht, wenn hier die Kontaktier...
50 - Spezialstecker /-Kupplung, allgemein im Handel, oder nur Marktspezifisch -- Spezialstecker /-Kupplung, allgemein im Handel, oder nur Marktspezifisch
Danke für alle Infos von Euch. Ja, es wird gesucht nach Steckverbindung, die kleinere
Bohrung in Wand möglich macht (Durchführen des Kanals) als Schuko-Variante.
Es wird nicht ständig gesteckt noch gezogen, dazu Kabel mit Schuko-Kupplung auf einer Seite der Verbindung
ist geplant. ...
51 - Wasser läuft aus -- Waschmaschine Bauknecht BAUKNECHT WA STAR 55-2EX
Blech? Lt. meinen Aufzeichnungen ist der Bottich Deiner Maschine(Prod. Datum 01.06.2009) aus Kunststoff mit einer kreisrunden Bohrung für den Einspülkrümmer. Wenn das Teil so locker sitzt, zieh es mal aus dem Bottich ganz raus und prüfe ob an dem dickeren Teil des Schlauches evtl. eine Führungsnut vorhanden ist, die den Schlauch am Blech fixiert. Wenn das nicht der Fall ist, könnte wieder was abgerissen sein, nur liegt es dann im Bottich.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 21:28 ]...
52 - Brummt -- HiFi Verstärker Kampo Conrad Elektronik SUB 100A
Ein Lötanfänger bin nich nun wirklich nicht.
Die Leiterbahnen lösen sich auch nicht da ab wo gelötet wird.
Die Platiene ist so grauselig, dass sie sich egal wo auf er kompletten
Platiene ablösen. Berührt man eine ca. 1cm breite masse Leiterbahn mit
dem Fingernagel ist sie durch. Teilweise waren die Leiterbahnen schon geflickt bevor ich dran war. Dabei ist der Verstärker neu vom Conrad gewesen.

ok die Netzteilelkos habe ich auf verdacht getauscht.
Die restlichen Elkos um Q15 und Q 16 habe ich getauscht, weil sie
die abwärme von Q15 und Q16 und den Wiederständen mit bekommen haben. Das heißt sie sind so stark warm geworden, dass sie sich verfärbt haben und an einem sogar schon die Ummantelung aufgeschmolzen ist.

Als Ersatz für Q15 Q16 habe ich wieder die originalen Transistoren verwendet. Reichelt hatte sie als Ersatz.

Nachdem ich jetzt alles mal auseinander gebaut habe, habe ich eine andere Theorie entwickelt. Ich habe ja ganz zu Anfang schon mal geschrieben, daß ich auf einer Feier mal schnell improvisiert habe und PE auf den Kühlkörper gelegt hatte. Der Sub hat super gearbeitet und es war ruhe. Zumindest ein paar Tage.

Aber genau das hätte nie funktionieren dürfen. Der Verstärker ist schutzisoiliert aufgebaut. Die hab...
53 - Nicht elektr(on)isch - suche Kauftip Rangierwagenheber -- Nicht elektr(on)isch - suche Kauftip Rangierwagenheber

Zitat : wenn das Ventil voll zugeknallt und einhändig wieder geöffnet wirdDas kann aber erforderlich sein, damit es wirklich schließt.

Sollzustand ist: eine perfekt runde gehärtete Kugel drückt in eine perfekt runde, glatte, konische, etwas weichere Bohrung. Die Kugel drückt dann auf einem sehr schmalen Ring und dichtet bei leichter Kraft.

Der chin. Istzustand zeigt unrunde Bohrungen, Riefen, schlimmstenfalls kl.Lunker im Guß. Minderwertige Kugeln habe ich auch schon gesehen.
Durch das "Wegdrücken" der Mikrofehler schafft sich die Kugel einen vertieften, zu breiten Ventilsitz und bekommt die Tendenz, festzugehen.

Die Qualität des Ventils ist also Glücksache. Nacharbeit mit 3-schneidigem Senker, Läppen, neue Kugel, wird durchaus helfen, bedeutet aber kpl. Zerlegung.

hab vergessen : die Härte chinesischen Stahlgusses ist natürlich grundsätzlich von der gerade herrschenden Mondphase abhängig!
54 - Kühlleistung abschätzen -- Kühlleistung abschätzen
Sorry, dmdka, aber an die 4200W glaube ich nie und nimmer!
Ich gehe mal sicherheitshalber davon aus, dass das Kühlwasser, wenn ich nicht frisches Hahnwasser nachlaufen lasse, wenigstens im Umlauf etwa 50Grad erreichen wird. Das Profil hat links und rechts eine durchgehende Bohrung von etwa 8-10mm und eine Stärke im Transistor Montage Bereich von ca 5mm. Jeder Transistor ist mit WL-Paste montiert.
Daher schätze ich mittlerweile die Erwärmung des"Case" aufmax 70Grad bei 100-120W/Transistor und komme so mit 5 Blechen doch annähernd an die mögliche Spitzenleistung des Gerätes.
Ich hatte diese Leistung aufgrund bisheriger Vermutungen nicht für möglich gehalten, aber manchmal hilft es einfach mit den richtigen Leuten darüber zu reden. ...
55 - Wasserzufuhr stopt nicht mehr -- Waschmaschine Quelle / Gorenje 6016E / WA162
Hallo Schiffhexler,

Danke für die schnelle Antwort.
Werde ich sofort testen wenn ich die "Kiste" wieder zusammen geschraubt habe .

Habe in der zwischenzeit hier noch einige andere Beiträge mir durchgelesen die so ähnliches Problem haben/hatten.
Also so wie ich nun mal bin ..... Kiste auseinander nehmen und mal schauen.
Der Unterdruckschlauch geht unten an die Abwasserpumpe. Hier ist ein kleines Gehäuse im großen Schlauchanschluß der von der Wanne kommt.
Diesen habe ich nun mal komplett inkl. Pumpe ausgebaut. Viel Schmutz war aber nicht vorhanden. Aber trotzdem auch das Gehäuse aus dem Schlauch heraus gemacht (war bloß mit einem Kabelbinder gesichert und abgedichtet). Aber selbst in der kleinen Bohrung hier wo der kleine Druckschlauch angeschlossen wird keinerlei Verschmutzung.

Und wie ich bin ..... mußte ich dann umbedingt auch noch den kleinen Druckschlauch ausbauen (man wo der überall fest war . Nach dem Ausbau habe ich an diesem nun zwei Beschädigungen entdeckt. Einen "Knick" und eine Scheuerstelle.
Ich meine auch, wenn ich den Schlauch auf der einen Seite zu halte und auf der anderen Seite rein puste tritt ganz...
56 - Mikrowelle gibt Rauchzeichen -- Herd Siemens HET 89E4
Vielen Dank @perl für deinen sehr informativen Beitrag.

Er hilft mir die Funktionsweise zu verstehen.
Deinem Hinweis zur Folge sollten keine Grate, Kerben und angebranntes Fett am Strahler sowie am Reflektor 02 6700 vorkommen, sehe ich mit gemischten Gefühlen. Wie kann man denn verhindern, dass beim Braten oder Grillen Fettspritzer an diese empfindlichen Stellen kommen. Bei diesem Herd ist der Bereich nicht wie bei unserem Vorgängermodell Miele durch eine Keramikhaube abgedeckt. Und mit Scheuermittel diesen mit Schrauben, Wölbungen und Langlöchern versehenen Strahler zu reinigen ist wohl eine unlösbare Aufgabe. Wenn dem so ist, dass Grate, Kerben, raue Oberflächen in dem Bereich zu Störungen führen, dann ist das aus meiner Sicht nicht mehr reparabel. Die Befestigungschrauben des Strahlers sind alle verrostet oder, wenn ich deinem Hinweis folge, evtl, abgebrannt. An der Bohrung/Durchführung des Backofen für die Sonde, sind rund um den Strahler die Emaillierung abgeplatzt und starke Durchrostung festzustellen. Das kann dann gar nicht mehr HF-Dicht sein. Möglicherweise liegt dann auch hier das Problem.

Zitat von perl:
Da es im Antennenbereich nun irgendwie zu Verbrennungen und Oxidation gekommen ist, würd...
57 - Spannung 1,3V bis 2,0V verändern zu 0 bis 2,55V -- Spannung 1,3V bis 2,0V verändern zu 0 bis 2,55V
Hallo GTI,

du hast nachgefragt wie die „Aktien“ bei der Spannungsanpassungschaltung stehen.

Das funktioniert vom Grundsatz.

Ich möchte deine Anregung verwenden und die Spannung vom 662K (3,3V) und den Spanungsteiler R1, R2 für die Ref.-Spannung einsetzen.
Die Platine ist ja in SMD-Technik gemacht und soll auf eine Lochstreifenplatine gesteckt werden.
(Lochstreifenplatine = Spannungsanpassungschaltung)

Wie ich die +3,3V von der SMD-Platine an die Lochstreifenplatine bringe, ist nicht so einfach.
Bei SMD ist ja alles so Minni.
Überlegung, den Stecker von Z_OUT für die +3,3V verwenden.
Kann dann aber die Z-Achse nicht nutzen, wenn ich die mal brauchte.

Als Altenhilfe gibt es noch die Bohrung „ST“, die genau im 2,54mm Raster ist.
Die Verbindung von ST zum ADXL335 möchte ich trennen und die +3,3V vom 662K mit ST mit einer Drahtbrücke verbinden.


Gruß

PS
Die Verwendung vom Anschluss ST am Sensor (Self Test) hat sich mir auch noch nicht so richtig erschlossen.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 17 Sep 2015 19:05 ]...
58 - Füll- und Dichtmaterial für Mauerdurchbruch -- Füll- und Dichtmaterial für Mauerdurchbruch
Hallo,

folgendes Szenario:

Im Innenraum des Wohnbereiches befindet sich eine UP-Verteilerdose in der die Einspeisende Leitung 3x2,5² NYM ankommt.

Durch bzw. in dieser Dose will ich eine Bohrung nach außen vornehmen.
In der UP-Dose soll dann ein 3x2,5 NYY angeklemmt und nach außen zur Split-Außeneinheit geführt werden.

Die Bohrung kann ich schräg nach unten ausführen. (ca. 2,10m über dem Erdreich)
Die Bohrung befindet sich unter einem Dachvorsprung und von der Wetterseite abgewandt.
Also Schlagregen wird dort nicht hinkommen.
Wahrscheinlich wird die Bohrung sogar noch vom Kabelkanal für die Kältemittelleitungen verdeckt.

Aber nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wie fülle ich die Bohrung um das NYY ordentlich aus?

Am liebsten wäre mir irgendein Kartuschenmaterial, das dauerhaft dicht und flexibel bleibt.

Für Bauschaum wird das Loch eher zu klein sein und Silikon erachte ich irgendwie nicht als Mittel der Wahl.


Wer kann helfen?


Vielen Dank.


Grüße
...
59 - Autoradio CD-Auswurf -- Autoradio CD-Auswurf
Es gibt kein Regelung, die so eine Bohrung oder eine andere Notauswurfmöglichkeit vorschreibt. Es ist daher möglich, daß das Gerät ausgebaut und zerlegt werden muß, um an die CD zu gelangen.
Weitere Infos sollten in der Bedienungsanleitung zu finden sein.

Für den Ausbau wird man entsprechendes Entriegelungswerkzeug benötigen, teilweise sind die Geräte auch verschraubt.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Aug 2015 11:51 ]...
60 - Fehler B1/10 (9 Uhr) -- Geschirrspüler   Miele    HG 01 G857 SCI Plus
Schau mal im Ansaugbereich der Waschpumpe im Sumpf nach. Da sollte eine kleine Bohrung sein, über die die Pumpe entlüftet wird. Diese könnte verstopft sein. (Evtl. Foto von diesem Bereich hochladen) ...
61 - (Ersatz) Endstufe für Tonbandgerät gesucht -- (Ersatz) Endstufe für Tonbandgerät gesucht
Ja, und mach bitte die ersten Übungen mit dem neuen Lötkolben nicht an der zu rettenden Leiterplatte, sondern an irgendeiner Schrott-Platine. Da übst Du zunächst, Teile auszulöten, ohne die Leiterbahnen abzulösen. Dann befreist Du die Bahnen um die Bohrung herum vom alten Lötzinn. Dafür eignet sich (gute) Lötsauglitze. Gelötet wird zügig. Zum Wieder-Einlöten verwendest Du neues Zinn. Zwischen den Leiterbahnen hat kein Zinn-Tröpfchen etwas verloren. Leicht lötet sich mit dem Sn60Pb40, so Du das kriegst. Mach einmal einige zig schöne Lötstellen, bevor Du die Verstärkerplatine ‚behandelst‘.

Dem Fehler wird man sich dann vorteilhaft durch Messen nähern. Auch wird es Sinn machen, die ausgebauten Teile – abgesehen von den Elkos – zu testen und bei gutem Zustand der Wiederverwendung zuzuführen.

Grüße, attersee
...
62 - Suche nach diesem Taster -- Suche nach diesem Taster
Wird dann wohl 22mm sein, olso Industriestandard.

Verursacht es Probleme die Taster an der Frontblende zu befestigen (Werden normalerweise von aussen durch die Bohrung gesteckt), dann kommt innen das Kontaktelement drauf, also kommst du da zum Anschließen dran?

nimm zB von Siemens aus der Serie die mit der Typennummer 3SB3 beginnt:


...
63 - Interessantes Angebot -- Interessantes Angebot

Zitat :
Goetz hat am 22 Jan 2015 20:49 geschrieben :
Danke, dann werde ich wohl mein Labornetzteil upgraden...

Würd ich ja auch,aber dann ist ja eine "Bohrung" übrig...
Sieht ja lecker aus das Teil,aber mich würde eher interessieren von welchem LKW die wohl so gefallen sind...
Ist ja fast geschenkt,und trotzdem haben da paar Leute dran verdient.
Selbst wenn man paar Kindersklaven umsonst für sich arbeiten lässt ist der Preis erstaunlich... ...
64 - Büschelstecker anlöten -- Büschelstecker anlöten
Ich weiß nicht, was mit deinen Augen los ist. Auf dem verlinkten Bild ist Ein Büschelstecker abgebildet, der hinten eine Bohrung zur Aufnahme von einem anderen Büschel/Bananenstecker hat.
Wo hast Du da eine 2-Fach-Buchse gesehen?

Ein passender Name für den Stecker findet sich dort "Bananenstecker Kaskadierbar" http://www.trollmodellbau.de/Banane.....m-Rot

Oder "Bananenstecker mit Längsbuchse" http://www.tme.eu/de/details/bc-027.....red/#

Die Leitung wird, wie schon beschrieben, an der Kerbe angelötet und seitlich aus dem Kunststoffteil herausgeführt.

Man schaue auch hier: http://www.einsaware.com/Pruefmitte......html

Was zu bedenken ist: die Teile sind eigentlich für hochflexible Messleitungen gedacht, dort sind bei 2,5mm² Litze an d...
65 - Kippschalter Unbekannt -- Kippschalter Unbekannt
Ersatzteil : Kippschalter
Hersteller : Unbekannt
______________________

Moin moin,

ich habe als Restaurations-/Bastelprojekt eine alte Trockenhaube (Schwarzkopf, ca. 1950-1960) in der Werkstatt stehen. Das alte Innenleben ist längst weg, aber die Haube ist auf dem besten Wege eine Stehlampe zu werden.

Leider ist der originale Netz-Kippschalter nicht mehr zu gebrauchen, und ich suche Ersatz. Es ist ein normaler Kippschalter, z.B. für den Frontplatten-Einbau, 1x aus-ein, 250V, 2A.
Das Problem ist nur der Bohrdurchmesser von 15 mm. Die regulären Kippschalter mit einem Bohrdurchmesser von 12 mm flattern mir zu viel in der Bohrung herum. Bei Reichelt gibt es welche mit 15,8 mm, was wiederum zu groß ist.

Habt ihr vielleicht einen Tipp, wo sich ein passender Kippschalter beschaffen lässt? Es muss auch kein 100% exakter Ersatz sein.

Für jede Hilfe bin ich dankbar
Fritjof




...
66 - Leitungen durch die Wand verlegen -- Leitungen durch die Wand verlegen
Bohre von oben und von unten leicht schräge in die Wand und hoffe das Du bei der 2. Bohrung in die erste triffst. ...
67 - Undichtigkeit am Pumpensumpf -- Geschirrspüler Siemens Sn45M532EU
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Undichtigkeit am Pumpensumpf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sn45M532EU
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,
vorab allerbesten Dank für dieses tolle hilfreiche Forum.

Wir haben einen vier Jahre alten SN45M539EU von Siemens in der Küche stehen.
Letzte Woche brach die Maschine den Waschgang ab und zeigte den Fehler E15 an. Ich habe das Sockelblech abgebaut und konnte feststellen, dass sich Wasser im Maschinensockel befindet.
Als nächstes habe ich die Maschine aus der EBK ausgebaut, Wasser beseitigt und freistehend in der Küche einige Probeläufe (Waschprogramme) durchlaufen lassen.

Trotz intensiver Beobachtung waren absolut keinerlei Undichtigkeiten festzustellen. Da die Wassertaschen ein wenig versifft waren, habe ich einige Spülungen mit Geschirrspülreiniger vorgenommen. Auch bei diesen Spülgängen waren keinerlei Undichtigkeiten festzustellen.

Danach haben wir die Maschine zur Beobachtung ohne Sockelblech wieder eingebaut. Beim zweiten Spülgang mit Geschirr habe ich dann eine Undichtigkeit feststellen müssen.
Unten an der rechten Seite am Flansch des Pumpensumpfes befindet sich eine Bohrung/ Hülse. Aus dieser ...
68 - Auf amerikanische Steckersystem umsteigen - mit 230V ? -- Auf amerikanische Steckersystem umsteigen - mit 230V ?

Zitat :
Blöd nur, dass einen NAC3FPX nicht in ein D-Loch passt.



Offtopic :
Das ist echt die dämlichste Erfindung von Neutrik.
Ich habe alle meine Racks mit dem alten System ausgestattet, eigentlich eine klasse Sache.
Ein NAC3MPX passt ja in eine D-Bohrung, nur leider kein Ausgang, obwohl der echt praktisch ist, vor allem wenn man mehrere Racks nebeneinander Versorgen will.
Ich habe jetzt einfach als Eingang die NAC3MPX und als Ausgang NAC3MPB. Von dort dann ein Adapter-Kabel vom alten auf das neue.
...
69 - Steckerselbstbau? -- Steckerselbstbau?
Ich habe ein derart triviales Problem, dass es schon wieder eine harte Nuss ist.

Ich suche einen "Dual-Bananenstecker".
Durchmesser der Kontakte: 2mm
Kontaktlänge: 18mm
Raster: 5mm
Gehäuse mit Bohrung für ein Rundkabel, Durchmesser ca. 3-5mm

Zuerst meinte ich im Laborbedarf fündig zu werden. Da gibt es ja Kurzschlußbrücken. KS2-5.08L

Leider ist das Gehäuse umspritzt, ein zerstörungsfreies Öffnen unmöglich.

Gibt es einen solchen Stecker fertig zu kaufen und wo?

(Ich dachte an Puppenküchen oder Modelleisenbahn - beides Fehlanzeige. Die Stecker haben einen DM von 2,6mm und sind von minderwertiger Qualität.)

Vielleicht hatte jemand so ein Problem und für mich eine Lösung.

Das angehängte Foto zeigt eine "gebastelte" Lösung aus 2 Einzelsteckern welche mit Schrumpfschlauch ummantelt wurden.
Das ganze sieht aber sehr unprofessionell aus!

...
70 - "Pumpe verstopft?" -- Waschmaschine Siemens WIQ 1630
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : \"Pumpe verstopft?\"
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WIQ 1630
S - Nummer : WIQ1630/01
FD - Nummer : 8211 700093
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

ich habe leider ein kleines Problem mit der oben angegebenen Waschmaschine:

Mal läuft sie einwandfrei und dann wieder kommt der Fehler "Pumpe verstopft?". Das Ganze passiert bei allen Programmen und Temperaturen. Auch mal bei der Vorwäsche oder wenn ich nur Spülen will.

Unten rechts vorne komme ich ja an den "Wasserteil" der Pumpe. Dort habe ich leider nichts auffälliges gefunden und die Pumpenflügel lassen sich wie an einem Motor drehen.
Auch habe ich die Maschine geöffnet und die Schläuche überprüft - alles soweit frei. Das einzige was ich gefunden hatte war, dass im Kunststoffteil hinten in der Maschine die Bohrung zur Trommel (schwarzer kleiner Schlauch - Entlüftung?) sich zugesetzt hatte. Das habe ich gereinigt und wieder eingebaut. Leider kommt der Fehler auch danach wieder?

Weiß vielleicht einer von Euch woran es noch liegen könnte?

Vielen Dank im voraus!

Schöne Grüße

Andreas
71 - Gira Tastsensor 3: Wippenabdeckung demontieren -- Gira Tastsensor 3: Wippenabdeckung demontieren
Das erste Bild zeigt einen Tastsensor 3 von vorne. Man sieht die Bohrung für die Schraube zur Befestigung am Tragrahmen.

Das zweite Bild zeigt des Gerät von der Seite. Hier kann man gut erkennen, wie die Wippenabdeckungen eingeclipt sind.

Das nächste Bild zeigt eine solche Abdeckung.

Schließlich sieht man einen (anderen) Tastsensor 3 in montiertem Zustand. Hier sind Clips quasi im Rahmen und die Wippenabdeckungen verdecken die Befestigungsschraube (hier ist als Demonstration nur ein Clip montiert und die Schraube liegt noch frei).

Danke und Gruß,
Hohlleiter










EDIT: Bilder upload hat beim ersten Mal nicht geklappt.
EDIT2: Ergänzende Erläuterungen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  1 Mär 2014 20:28 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  1 Mär 2014 20:31 ]...
72 - Temperatursteuerung Relais funktioniert nicht -- Temperatursteuerung Relais funktioniert nicht

Zitat : Das ist deiner Erklärung nach aber unlogisch.

Oder meinst du, das Relais würde per NO (öffner) Kontakt die Heizung schalten?Das habe ich auch bemerkt, aber in der KFZ-Elektronik, -ich tippe mal darauf, dass es sich um eine Sitzheizung handelt-, gibt es manche Merkwürdigkeiten. Warum nicht auch einen Öffner?


Zitat : Und damit ist seine Wahl http://www.luedeke-elektronic.de/pr......html auch DUMMFIG!Nein, das hat ja einen Umschaltkontakt, und wenn du dir die Sockelschaltbilder der anderen beiden Typen anschaust, die ...
73 - Spannungswandler -- Spannungswandler
Bei solchen Höhendifferenzen bietet sich die Kaskadierung von Pumpen an. Ganz unten eine kleine Tauchpumpe und danach noch eine "Inlinepumpe". Schwierig wird es bei Luftblasen in der Pumpenkammer. Dann rührt die Kreiselpumpe nur die Luft um.

Doppelpumpen gibt es auch fertig, z.B. die Comet "Geo Duplo". Elektrisch günstiger ist die Anordnung der zweiten Pumpe auf halber Strecke. Dafür ist da das Luftproblem u.U. nicht so leicht in den Griff zu bekommen.

Bei der ersten (Tauch-)Pumpe hilft eine winzige Bohrung oberhalb der Pumpenkammer, die Luft gut durchlässt, bei Wasser jedoch nur einen vernachlässigbaren Druckverlust verursacht. ...
74 - Schutzwiderstand(?) verkokelt -- Waschmaschine Siemens XT 1250
Ja, er liegt schon in Reihe mit dem Widerstand. Ich wollte damit nicht aussagen, daß ich mit meiner Messung den Kondensator als fehlerfrei identifiziert habe, auch wenn es vielleicht so geklungen hat. Ungeschickt formuliert...;)

Wie kann ich denn am besten rausfinden, ob das IC kaputt ist? Kann man da am ausgelöteten Teil was sinnvolles messen? Die Schaltung unter Spannung setzen möchte ich momentan nicht....

Bilder von der Platinen-Ober- und Unterseite sind auch unter dem Link zum Schaltplan zu sehen. Ich kann aber morgen gern eigene Bilder mit Markierungen posten.
Das Foto von der Oberseite ist 90 Grad nach links gedreht. Auf der Unterseite gehört die Lötstelle direkt oberhalb des Schriftzuges "EP" zum Kondensator, die direkt rechts vom Schriftzug gehört zum Widerstand. Beide liegen horizontal (nach rechts). Die Bohrung mit den drei schwarzen Nocken drumherum gehört zum Programmschalter. Die Lötstellen direkt oberhalb der oberen schwarzen Nocken sind die Netzspannungs-Anschlüsse.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 19 Sep 2013  2:35 ]...
75 - Autoradio Antennenverteiler -- Autoradio Antennenverteiler
Ok, ich dachte, das wäre aus den Bildern und vorherigen Beiträgen klar hervorgegangen.
Hier habe ich die Antenne nochmal markiert.
Siehe Bild.

Es ist eine vollautomatische Autoradioantenne von Hirschmann.
Genauen Typ müsste ich nachsehen.
Standort : Im Gehäuse eingebaut
Angeschlossen ist sie mit Dauerplus und Masse am Netzteil.
Steuereingang über Relais an die Steuerausgänge der Radios.
An der Bohrung oben ist sie ausserdem mit der Masse des Gehäuses verbunden.
Der Antennenstab hat keine Masseverbindung, jedoch Durchgang zum Mittelleiter der Koaxleitung.
Sie fährt aus, sobald eines der drei Radios eingeschaltet wird.
Die Antennenleitung war über einen selbstgebauten 3-fach Adapter angeschlossen.
Dabei trat das im ersten Beitrag genannte Problem auf.
Nun ist sie direkt und ohne 3-fach Adapter an das untere Radio angeschlossen.
Einwandfreier Empfang.
Ebenso, wenn nur das mittlere Radio alleine angeschlossen wird.






@ hampi/ch :

Danke für das Angebot, aber das klingt ein paar Nummern zu groß für mich.
Wie ist denn die Antennenverteilung bei der JVC-Demowand realisiert ?

Gruß
Andreas

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 10 Sep 20...
76 - Kabel durch weisse Wanne führen -- Kabel durch weisse Wanne führen
(Kern-) Bohrung mit Doyma-Dichtung.
Es gibt auch noch andere (billigere) Wanddurchführungen, zumeist aus Schrumpfschlauch und einer Wendel, aber da passieren oftmals Montagefehler.
Gibt es drückendes Wasser, oder "nur" eine "normale" Gefährdung?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  7 Aug 2013  7:53 ]...
77 - Draht abgerissen -- 80 PFC PC Netzteil
So da bin ich wieder,

ich war inzwischen auch beim freundlichen PC-Doc der glücklicherweise helfen konnte. Somit ist mein Problem gelöst.

Lösung:
In unmittelbarer Nähe der orangefarbenen Kabel ist die Bohrung für die Feedbackleitung. (s. Foto)

Danke an alle.



Wenn ich jetzt wüsste wie dieses Thema als gelöst Markiere ???

.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: stundenhai am 11 Jul 2013 14:02 ]...
78 - Tellerfedern Trommelkreuz -- Waschmaschine Miele W913
""""""Nach oben raus ziehen auch möglich
Oder Kreuz und Antriebsrad lösen und die Front-Spannge und das Front-Blech entfernen, nur Trommel nach vorne herausziehen""""""

Ist das ein Falschpost zu einem anderen Thema https://forum.electronicwerkstatt.d.....y.gif

Man bekommt den Bottich eh nur nach oben aus den Gehäuse was man allein ohne Flaschenzug oder ähnlichem Hebewerkzeug nicht schafft.

Deshalb mein Tipp - auf den Rücken legen und vorher ein Brettstück wegen der oberen Kante rein. Wenn die Maschine auf dem Rücken liegt kann man zudem auch ganz leicht die Federn aushängen und später wieder einhängen (Einhängepos. markieren !)

Lagerausbau bei mir mittels 2 Flacheisenstücken und Gewindestange M10 (ein Stück zwischen die Lager (ca. 30/5x45mm) eins mit Abstand außen drauf (muss länger sein (100mm) damit re/li unterlegt werden kann) , in jedem Flacheisen eine mittige Bohrung - Gewindestange/Schraube durch, Muttern drauf und dann anziehen bis das Lager kommt. Das andere Lager dto. oder von der freien Lagerseite heraus schlagen...
79 - Lampenfassung öffnen -- Lampenfassung öffnen
Glück gehabt!
(Fortem fortuna adjuvat) :=)
Die Achse abschmirgeln und einölen, dto die Bohrung.
Leider fehlt der Blechkragen mit Gewinde, der die
Fassung in dem Oberteil festhält.
Such mal auf Flohmärkten, diese Gewinde waren
immer gleich.
Schutzleiter: spätere Fassungen dieser Art hatten im
Oberteil eine Klemme. Das könnte man mit einer
Bohrung, Schräubchen und Mutter hinbekommen.


Zitat : Was will uns das Symbol auf dem Griff sagen?

Das sagt uns, daß der Hersteller ST oder TS als
Firmenzeichen hatte.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Jan 2013 19:30 ]...
80 - Lagerschaden? -- Waschmaschine Blomberg Waschmaschine
Lager im Motor sind gewechselt, habe das eine Lager mit Loctite fest "geklebt", ich hoffe mal das dass hält, jedenfalls sind die geräusche weg.
So nun habe ich die Stoßdämpfer mal geprüft und die haben natürlich garkeine funktion mehr....

Die Maschine wird kaum benutzt, wenn sie wieder läuft, wahrscheinlich steht die ertmal ein paar Jahre rum bis eine kaputt geht und wir die erstmal wieder benutzen!
Daher sollen nun billige Universal Dämpfer eingebaut werden!


Die original Dämpfer haben im ausgezogenen Zustand von Auge zu Auge 25cm und im zusammen gedrückten Zustand 17,5cm und eine Bohrung von 10mm

Frage kann ich diese Universal Dämpfer trotzdem einbauen:
http://www.ebay.de/itm/2-Stosdampfe....._1139 ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Bohrung Von Kabelschuh eine Antwort
Im transitornet gefunden: Bohrung Von Kabelschuh


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018073   Heute : 737    Gestern : 5931    Online : 233        1.1.2026    5:32
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.150131940842