1 - Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen -- Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen




Ersatzteile bestellen
  Wenn in der Pumpe Motorschutzschalter verbaut sind dann trifft folgendes zu:

Der maximale Betriebsstrom entspricht dem des Motors und dem darauf eingestellten Motorschutzschalter.

Bei 400V und 15kW wären das 21,7A.

Die Zuleitung kann also mit maximal 21,7A belastet werden, alles andere führt ja zum auslösen des MS.

Daher kann thermisch die 15m Lange Zuleitung durchaus mit 2,5mm² dimensioniert werden, vor allem da diese ja offen herumliegen wird und nicht gehäuft oder hinter Isolierungen versteckt wird.

Jetzt müssen Spannungsabfall und Kurzschluss betrachtet werden:

15m mit 2,5mm² bei 22A wären sehr wahrscheinlich innerhalb des zulässigen Bereichs, (mag gerade nicht nachrechnen).

Für die Auslösung der vorgeschalteten Sicherung/LS (im Kurzschlussfall) der CEE Steckdose ist der Schleifenwiderstand des gesamten Konstrukts vor und nach der CEE Steckdose wichtig.

15m 2,5mm² decken auch hier mit hoher Wahrscheinlichkeit (bin immer noch zu faul zum nachrechnen) auch den maximal zulässigen Schleifenwiderstand ab.

Aus dem Bauch heraus: das könnte nach erfolgten Berechnungen durchaus mit 2,5mm² zulässig sein.

Grenzwertig wird das dann wenn eure Pumpen einen 16A CEE Stecker haben und der Nutzer dann 50m...
2 - Jetzt kann ich beruhigt schlafen...(E-check bestanden ) -- Jetzt kann ich beruhigt schlafen...(E-check bestanden )
Vergesst Stiftmasters TT-Rechnung ganz schnell wieder!

Die zulässige Berührungsspannung beträgt für Menschen 50 V (siehe Shark1), für Kranke, Kühe und andere Tiere 25 V, also z.B. auf Bauernhöfen. Alle Berechnungen gehen von diesen maximalen Berührungsspannungen aus.

Und natürlich immer von der oberen Auslösegrenze eines Leitungsschutzorgans, also H -> x3, B -> x5, C -> x 10, Motorschutzschalter -> x12--14

[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am  5 Feb 2009 13:09 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Berechnungen Motorschutzschalter Motrschutzrelais eine Antwort
Im transitornet gefunden: Berechnungen Motorschutzschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568345   Heute : 688    Gestern : 5359    Online : 106        13.8.2026    3:48
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0418801307678