1 - Blindleistungskompensation -- Blindleistungskompensation
Hallo Topf_Gun


Zitat :
Topf_Gun hat am 15 Okt 2007 20:32 geschrieben :
Rechnen wir mal kurz, ich habe kein OpenOffice hier.
[jede Menge Rechnungen mal so aus dem Ärmel geschüttelt]

Cos Phi=P/S=11kW/15,24kVA=0,72 stimmt so!

willst Du ein Cos Phi von 0,98 (Da kannst Du nur am S drehen)
Q=2,23kVAr
Du benötidst also kapazitive Blindleistung
(10,55-2,23)kVAr=8,32kVAr (für Cos phi 0,98 ind.)
oder
(10,55+2,23)kVAr=12,87kVAr (für Cos phi 0,98 kap.)
Jetzt kommt es darauf an, ob Du deine Kondensatoren im Stern oder im Dreieck verschalten hast.
Du hast also 4 Möglichkeiten den Cos phi=0,98 zu erreichen


Wow, grosser Meister! (Wo ist hier das Smiley mit der runterfallenden Fresse?)

Also mal davon ausgehend, dass ich auf 8,37 kvar (Rundungsfehler?) kam, scheint meine Berechnung ja in den Grundsätzen richtig gewesen zu sein.

Wenn ich auf d...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Berechnung Kompressors eine Antwort
Im transitornet gefunden: Berechnung Kompressors


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567773   Heute : 113    Gestern : 5359    Online : 68        13.8.2026    0:42
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0413720607758