Gefunden für angaben motorschutzschaltern - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Kurzschlussstrom bei einer CEE32 -Dose / Vorsicherung der Abw.-Pumpe -- Kurzschlussstrom bei einer CEE32 -Dose / Vorsicherung der Abw.-Pumpe |
| Hallo
Zur Abwasserpumpe Ein Motorschutzrelais für den Überlastschutz der Leitung und eine Sicherung für den KS-Schutz. Die Leitung ist so mit Nennstrom abgesichert. Moeller hat Tabellen mit angaben. Diese sind nur Richtwerte für die Planung. Es zählt die Daten vom Gerät vor Ort Die Angaben für die Sicherung , decken in der Regel die Anlaufströme ab. http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518 Deine Werte passen bei Drehstrom für 4 Bis 5,5KW Dreieckschaltung. Meistens wir kleine Leistung in Stern geschaltet. Hast du mehr Angaben zum Motor? Das ist der Grenzbereich zwischen 20A bis 25A Bei Motorschutzschaltern ist auch ein Sicherungsloser Betrieb möglich. Weitere Angaben im Schaltungsbuch bei Moeller Mal weiter suchen Link oben. Moeller hat auch eine Seite zur Planung http://www.moeller.net/de/support/slider/motorstarter.jsp Gehe mal deine Anwendung mit Motorstarter Direkt du... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |