Gefunden für aluminium verbinden - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Lithium Pouch-/Beutelakkus Anschlüsse konfektionieren? -- Lithium Pouch-/Beutelakkus Anschlüsse konfektionieren? | |||
| |||
| 2 - Potentialausgleich für UV im Anbau -- Potentialausgleich für UV im Anbau | |||
| Hallo
Also in das Betonfundament würd eich auf jeden Fall einen Erder legen. Dieser kostet nicht viel (da kein VA nötig). Ohnehin ist bei einer Neuerrichtung ein Fundamenterder vorgeschrieben. PA hat in erster Linie aber nichts mit dem Erder zu tuen. PA in hier ME wirklich nicht vorgeschriben. Also Erder in der Garage mit dem PE(N) verbinden. Zum Haus: Handelt es sich nun um klassiche Nullung, oder ist schon alles 3-Aderig verlegt? Wie lange ist die Leitung vom Haus in die Garage und wie hoch soll diese abgesichert werden? Hier könnte man aus wirtschaftlichen Gründen ggf. anstatt dem NYM auch ein Aluminium-Kabel legen (lassen). Hier sind jedoch spezielle Klemmen nötig. ... | |||
3 - Aluminium verbindung -- Aluminium verbindung | |||
| Hallo,
ich bin neu im Forum und mein Deutsch ist nicht sehr gut aber ich hoffe Ihr werdet mich trotzdem verstehen. (lebe nicht in DE)
So, und jetzt die Frage: Kann ich Alu-Leiter 16mm direkt an LS oder FI/RCD verbinden? Ich weiss das man Aluminium nich mit Kupfer direkt verbinden darf. Aus welchem metall sind die Klemmen an einer LS-sicherung und FI? danke ... | |||
| 4 - Endstufe vor dem Selbstmord bewahren -- Endstufe vor dem Selbstmord bewahren | |||
| Ein KO ist ein Kathhodenstrahloszilloskop.
Das Gehäuse hat Innenmasse von 213mm * 137mm * 100mm, und besteht aus Aluminium. Ich bezweifle dass sich bei diesem Volumen und dem Metallgehäuse die Wärme derart staut. Schaden wirds aber sicher nicht wenn ich die Temperatur im Betrieb mal messe. Ich überlegs mir auch, die FETs mit dem Gehäuse thermisch zu verbinden. Ist hald etwas komplizierter. Kühlkörper habe ich übrigens schon von Beginn an verbaut. In meinem Fall haben die defekten Transistoren übrigens immer Durchgang von Drain nach Source. Ist das ein Zeichen auf Überspannungen? Habe den Motor nun folgendermassen entstört: 100nF parallel zum Motor, und je einmal 47nF von beiden Kohlenhaltern zum Gehäuse. Ich werde noch an beide Motoranschlüsse jeweils eine Induktivität (Ferritring + zuleitung 8 Mal herumgewickelt) dazwischenhängen. Also nicht in der Zuleitung der Endstufe wie beim ersten Posting. Würdet ihr das noch anders machen? Auch das habe ich natürlich nicht selbst erfunden --> Siehe hier ... | |||
| 5 - camcorder bauen -- camcorder bauen | |||
| Also ich habe vor einen camcorder selber zu bauen.
Den korpus würde ich wie bei der RED ONE aus Aluminium fräsen lassen. Vorne wird dann ein Objektiv hingeschraubt. In den Korpus kommt der Sensor. Naja und wie gehts jetzt weiter? ich hab mir vorgestellt den sensor mit einem Firewire? kabel mit meinen Notebook zu verbinden, und die auswertung am pc machen zu lassen) hmm und wie würdet ihr das jetzt machen? ... | |||
| 6 - Erdung und Potentialausgleich SAT-Anlage -- Erdung und Potentialausgleich SAT-Anlage | |||
| Kurze Suche ergab: Die gültige Norm ist die DIN EN 60728-11.
Dehn sagt, da steht explizit eindrähtig drin: http://www.dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf Zitat : Als blitzstromtragfähiger Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm2 Kupfer isoliert oder blank oder 25 mm2 Aluminium isoliert oder 50 mm2 Aluminium Knet- legierung (nicht direkt auf oder im Putz oder auf oder in Beton) oder 50 mm2 Stahl, der vorzugsweise im Außenbereich geführt wird. „Natürliche“ Bestandteile können verwendet werden, wie z. B.: - das Metallgerüst der baulichen Anlage; - der durchverbundene Bewehrungsstahl der baulichen Anlage; - Fassaden, Geländer und Unterkonstruktionen von Metallfassaden, vorausgesetzt, dass: • ihre Abmessungen den Anforderungen an Ableitungen ents... | |||
| 7 - Scanner-Antenne -- Scanner-Antenne | |||
| Hallo zusammen,
Ich bin zwar elektronisch gefestigt, aber in der HF-Technik etwas schwach...
Vielleicht können mir Spezialisten aus diesem Forum helfen. Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden. Frage: Ist es möglich, einzelne vertikale Drahtantennen (1/4 Lamda), die jeweils auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt sind (soweit kein Problem für mich), "parallel" zu betreiben? Ich würde dann ein Aluminium-4Kant-Rohr mit entsprechenden BNC-Buchsen versehen (4 oder 5 Stück), einmal mit RG-58 reingehen und alle Buchsen sauber miteinander verbinden. Das Rohr wäre fest montiert und ich könnte verschieden abgestimmte "Drahtantennen", die direkt in einen BNC-Stecker gelötet sind, gleichzeitig benutzen. Ist das möglich, oder Spinnerei? Gruß, Hunnicutt ... | |||
| 8 - Hilfe! Ungarisches Altbauchaos / FI-Schalter / Blitzschutz -- Hilfe! Ungarisches Altbauchaos / FI-Schalter / Blitzschutz | |||
| Hallo Forum!
Mich hat es beruflich nach Ungarn verschlagen, wo ich jetzt eine eigene Altbauwohnung (1896) elektromässig zu sanieren versuche. Vorm Einzug alles rauszureissen, hatte ich leider weder Zeit noch Geld. Daher kurz die Ausgangslage: HAK neu, Hausleitungen aber noch aus Aluminium, in der Wohnung neuer Stromzähler mit neuer 20A-Hauptsicherung, ohne PE-Leiter/Erdung. Darüber die Verteilertafel mit einem (1) 16A-Sicherungsautomaten, an den sämtliche ursprünglichen Lampen- und Steckdosenkreise angeschlossen sind. Meine bisherigen Massnahmen: 1) Ersetzen möglichst vieler Alu- und Kaiser-Franz-Josef-Textilleitungen durch 2x1,5er Cu-Kabel ohne Aufstemmen der Wände durch Raus- und Nachziehen. 2) Einsetzen von Brücken zwischen N-Leiter und Schutzkontakt in den Steckdosen. 3) Aufbau von 2 neuen Stromkreisen für weitere Steckdosen mit 3x2,5er Cu-Kabel, jeder abgesichert mit einem 16A-Automaten. 4) Verbinden der PE-Leiter dieser neuen Kreise mit der Wasserleitung als Erdung (phänomenal erfolgreich gegen Monitorflimmern...). Geplante Massnahmen (hierzu brauche ich Eure Ratschläge und Kommentare !!): 1) Aufdröseln und auseinandersortieren des alten Kabelknäuels an der Verteilertafel nach Licht und Steckdosen, jeweils abgesichert mit einem 10A... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |