Gefunden für abschaltzeit sicherungen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Schleifenimpedanz der Steigleitung in TN-System -- Schleifenimpedanz der Steigleitung in TN-System | |||
| |||
| 2 - Kurzschlussschutz -- Kurzschlussschutz | |||
| Jetzt komm mal ich mit dem rein theoretischen Ansatz:
Wie du sagst Überlastschutz ist gegeben durch die nachfolgenden Sicherungen, man kann nicht mehr als 32 A Dauerstrom vom Verteiler abnehmen. Kurzschlussschutz: Für den Kurzschlussschutz kann ja prinzipiell eine Sicherung eingesetzt werden deren Nennstrom deutlich über der Strombelastbarkeit der Leitung liegt. Wichtig für den Kurzschlussschutz ist nur, dass die Sicherung abschaltet bevor die Leitung Schaden nimmt. Es gibt ja nun Formeln mit denen man die maximal zulässige Abschaltzeit berechnen kann. Aber: Dafür wird der Kurzschlussstrom benötigt. Kurz gesagt: Es hängt von der Anlage ab, im speziellen vom Schleifen- bzw. Netzinnenwiderstand und dem daraus resultierenden Kurzschlussstrom. Für den Kurzschlussschutz einer Leitung deren Strombelastbarkeit niedriger als der Nennstrom der Überstromschutzeinrichtung liegt, gibt es einen Mindestkurzschlussstrom. Wird dieser überschritten, ist die Leitung gegen Kurzschluss geschützt. Wird dieser unterschritten, ist die Leitung nicht geschützt. Geht grafisch zu ermitteln, indem man die Grenzkennlinie der Leitung mit der Kennlinie der Sicherung vergleicht, ist aber auch rechnerisch bestimmbar. ... | |||
3 - Abischerung Haushalt bei 120V ?? -- Abischerung Haushalt bei 120V ?? | |||
| Hallo neuling_unwissend,
im Prinzip hört sich das alles brauchbar an. Ob es den örtlichen Vorschriften entspricht, kann man nicht sagen. Schon gar nicht ohne Kenntnis des Landes! Welche Steckernorm gilt denn dort? 30A ergeben bei 120V ein3 Leistung von 3,6kW, das entspricht einem ganz normalen hiesigen Stromkreis mit 16A bei 230V. Es müssen dann allerdings entweder die Steckdosen und Stecker auch für 30A zugelassen sein oder sich in den Steckdosen oder in den Steckern weitere Sicherungen befinden (in britischen Steckern z.B. sind solche, von max. 13A). Außerdem muß der Leitungsquerschnitt für diesen Strom ausreichend sein (im Detail hängt er noch von Länge, Leitungstyp, evtl. Häufung und auch der örtlichen Raumtemperatur ab). Kritisch im Hinblick auf die Sicherheit könnte die Verwendung ausländischer Geräte über Adapterstecker sein, wenn nicht die Adapter oder die Steckdosen zusätzliche Sicherungen enthalten. Was den Personenschutz angeht: In Europa wäre eine Abschaltzeit von 3 sec. viel zu lang, daher unzulässig, weil gefährlich. Das kann aber in Ländern mit 120V ganz anders aussehen (siehe obige Rückfrage). Generell ist es bei niedrigeren Spannungen und höheren Bemessungsströmen auch technisch schwie... | |||
| 4 - Selektivität K10 - gL16 -- Selektivität K10 - gL16 | |||
| Nun, die Kennlinie der Sicherung läuft gegen die X-Achse, also gegen Null, Die Kennlinie des LS-Schalter läuft ab einer gewissen Zeit Parallel zur X-Achse. Schneiden sich also.
In Steckdosenkreisen kommt es nun aber nicht zu prospektiven Kurzschlußströmen über 6kA. Hier liegen diese bei ca. 1-2kA. Dort funktioniert auch die Selektivität noch zw. Si. und LS. Ab einer Kurzschlußstromstärke, bei der die Abschaltzeit der Sicherung unter die parallel laufende Linie des LS sinkt, lösen beide aus. Und die Sicherung wird deshalb installiert, weil sie einen größeren Teil der Kurzschlußenergie, I²t-Wert, vernichtet um die Anlage zu schonen. Der LS übernimmt die Überlastabschaltung. LS-Schalter und Sicherungen sind immer nur bis zu einem bestimmten Kurzschlußstrom selektiv, das geben gute Hersteller auch an. Gruß ... | |||
| 5 - Lampen in einer Halle -- Lampen in einer Halle | |||
| wie schon gesagt wegen dem Einschaltstrom nehme ich Neozett Sicherungen.
Kompensieren muß Bonsai sowieso, sonst muß er für den Blindstrom zahlen. Du hast ihm nur noch nicht gesagt dass er das ganze ausmessen muss wegen der Abschaltzeit. Rechnen geht auch aber das traust du ihm nicht zu. misslora... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |